消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

歌舞娱乐游艺放映场所的排烟设施问题!

发布时间:2024-06-05 11:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

  • 问题一:

对于歌舞娱乐游艺放映场所,地下、半地下和四层及以上房间,不管房间大小每个房间都要设置排烟,这样理解对吗?

回答:

是的,非一、二、三层的歌舞娱乐场所内的房间需要考虑排烟,具体设置可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017标准执行,小于50㎡的房间可通过走道排烟,可将排烟口设置于走道。
  • 问题二:

歌舞娱乐游艺放映场所设置在一、二、三层,比如说总共有10个包间,如每个包间不大于10平方,加起来没有大于100平方,那这些包间不用设置排烟;如加起来大于100方,则要设置排烟,是每个房间都要设置排烟吗?


回答:
如包间总建筑面积大于100㎡则要设置排烟,小于50㎡的房间可通过走道排烟,可将排烟口设置于走道,具体设置方式可参考《建筑防火通用规范-解读及应用》的【8.2.5-图示1】【8.2.5-图示2】。
  • 问题三:

《建筑防火通用规范》第8.2.5条适应歌舞娱乐游艺放映场所吗?


回答:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第8.2.5条适用歌舞娱乐游艺放映场所,该条文适用所有无窗房间和区域。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

歌舞娱乐游艺放映场所的排烟设施问题!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读