《消防设施通用规范》第11.1.5条有关联动和连锁的问题!

发布时间:2024-06-05 13:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

《消防设施通用规范》第11.1.5条中的联动和连锁存在争议,《消防设施通用规范-解读及应用》中石老师该条文要点解读表明:此处联动启动应为“连锁启动”,即排烟口执行机构单独拉线至排烟风机连锁启风机。但因本人处在江苏,江苏22年发布的《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号 )》中允许联动启动,但是该《问题解答2.0》发布时《消防设施通用规范》还未执行。所以到底需不需要单独拉连锁线启风机?

回答:

《消防设施通用规范》GB 55036—2022第11.1.5条中的描述明确,结合目前火灾自动报警系统联动机制,仅有连锁才能实现相关功能,《消防设施通用规范-解读及应用》第11.1.5条的要点解读进行了详细阐述。但目前该条文的实施方式确实存在争议,如当地允许从宽(采用联动),建议沟通后谨慎采用。