【废止】规范争议-防火分区共用、借用疏散楼梯的区别概念及应用
石峥嵘:相邻的两个防火分区,共用疏散楼梯和借用疏散楼梯(即借用安全出口)是不同的概念:
1、在一定条件下,借用疏散楼梯(即借用安全出口)是规范条文许可的,参考专题:借用安全出口的若干问题
2、虽然共用疏散楼梯并无规范支持,但各地均有应用实例。个人认为,既然相邻的防火分区可以借用安全出口,那么在特殊情况下,两个防火分区共用疏散楼梯也应该被许可。
3、本文讲述借用、共用疏散楼梯的区别,以及共用疏散楼梯的基本要求及应用原则,具体应依各地方标准执行,总之,不管是禁止还是许可,众生平等的统一规则,就是最好的规则!
第一章 借用、共用疏散楼梯的区别
为了分清借用安全出口和共用疏散楼梯的区别,我们示意分解如下:
一、借用安全出口示意图:
在满足一定条件下,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。
借用疏散楼梯(即借用安全出口)有规范条文许可,参考专题:借用安全出口的若干问题

二、共用疏散楼梯示意图:
两个防火分区共用同一疏散楼梯,没有规范依据,但各地均有类似应用:(注:部份地区要求进入前室的门采用甲级防火门)

第二章 共用疏散楼梯的基本要求及应用原则
个人认为,对于特殊情况,在满足一定条件下共用疏散楼梯应该被许可,规范没有明确共用规则,综合各地的执行情况,总结条件如下:
一、应采用防烟楼梯间,防烟楼梯间前室不应共用(注:部份地区要求进入前室的门采用甲级防火门)。

二、共用疏散楼梯的净宽度(包括楼梯间直通室外的净宽度),不应小于两个防火分区进入该楼梯间的所需净宽度之和。

三、共用疏散楼梯应仅适应于一、二级耐火等级的建筑,三、四级耐火等级建筑物和甲、乙类厂房仓库等均不应共用疏散楼梯。
在一、二级耐火等级建筑中,疏散楼梯及前室的耐火极限均不小于2h。
特殊情况下,当三、四耐火等级建筑物必须共用疏散楼梯时,共用的疏散楼梯(及前室)的耐火等级应参照一、二级耐火等级执行。
四、三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。
五、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可共用住宅部分的疏散楼梯。
1、共用防烟楼梯间示意图:

2、共用封闭楼梯间示意图:
当住宅地下室和地下车库均只需采用封闭楼梯间时,可以考虑直接对封闭楼梯间开设甲级防火门。(注:本条有一定争议,有地区认为要采用防烟楼梯间)

3、需要说明的是,依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,除与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库外,其他情况下均不应共用疏散楼梯。但实际应用中,还是有较多共用案例,可参照前面的相关要求执行。
申明:本文观点供参考,具体应依各地的相关要求执行!总之,不管是禁止还是许可,众生平等的统一规则,就是最好的规则!
附录:
65、三个及以上防火分区不得共用同一个疏散楼梯。
吉林省-《民用建筑设计防火统一技术措施》DB22/JT154-2016
6.2.3 当两个防火分区共用一部疏散楼梯间时,该楼梯间应采用防烟楼梯间,通向防烟前室的门应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启。
《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)》
3.3 三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。两个防火分区共用疏散楼梯时应分别设置前室,并应符合防烟楼梯间的设置要求,开向前室的门应为甲级防火门。