消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

自动排气阀·快速排气阀-在消防系统中的应用!

发布时间:2021-02-19 11:13消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。

本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解!

 

一、自动排气阀的功能:

在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。

二、主要结构及工作原理:

自动排气阀是一个带有内置浮球开关的启闭阀门,当阀体内集积空气时,液面下降,浮球同步下降,连动排气阀打开,排出阀体中的空气,空气排除后,液面上升,浮球同步上升,连动排气阀关闭,详见视频分解:

自动排气阀-结构原理及应用!

三、自动排气阀和快速排气阀的区别及应用:

在湿式系统中,管网中平时充满水,只需要偶尔排除少量的空气,可以在管网高处设置小排气量的自动排气阀。

在平时管网不充水的干式系统和预作用系统中,系统启动时需要排出大量空气,以加速充水灭火,这时需要使用排气量较大的自动排气阀,这种排气量较大的排气阀,就是我们常说的快速排气阀。

由上可知,自动排气阀和快速排气阀是同一产品,我们通常把排气量较大的自动排气阀称为快速排气阀。

四、疑难探讨:

1、每个系统中,自动排气阀需要设置几个,有规定吗?

自动排气阀的设置,要根据系统功能及管网情况确定,在一些高差起伏较多的系统中,可能需要多处设置自动排气阀。在干式系统中,为加快排气速度,可能也需要多处设置快速排气阀。

2、干式消火栓系统、预作用、干式自动喷水灭火系统中都需要设置快速排气阀,怎样确定规格型号?

这些系统中的快速排气阀,要根据排气量确定,选型原则就是确保排气充水时间满足规范要求,在一些干式系统中,为加快排气速度,还可能需要在多处设置快速排气阀。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

自动排气阀·快速排气阀-在消防系统中的应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读