消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电房内气体灭火系统联动,有没有规范要求防护区内配电柜要切电

遇到一个项目,配电房气体灭火会联动配电房内的配电柜切电,然后整栋楼就断电了,电梯也断电,差点出事故,有没有相关的规范要求?

Light_Amazing | 2024-01-11 14:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

黄辉 2024-01-11 16:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

 参考:

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 

4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

条文说明
4.10.1 关于火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源,在国内是极具争议的问题,各种情况都有,比较复杂,各地区、各设计院的设计差异也很大。理论上讲,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。正常照明、生活水泵供电等非消防电源只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害;其他在发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。本规范列出了火灾时,应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下,设计人员可参照执行。
   (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
   (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

   关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。

雪影星空 2024-01-11 16:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

参考:

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013  4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断

我认为不用切断配电柜,切断配电房内的日常用电就行

波波老板 2025-08-06 17:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据现行规范要求,气体灭火系统联动时通常不需要联动切断防护区内的非消防电源。以下是具体说明:
规范依据
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条规定,消防联动控制器应具备切断火灾区域及相关区域的非消防电源功能,但该条款主要针对水喷淋、消火栓等灭火系统。对于气体灭火系统,规范未强制要求切断非消防电源。 ‌
1
2
适用场景
气体灭火系统主要用于保护无法用水扑救的场所(如电信机房、电气设备机房等),其联动逻辑通常仅涉及启动灭火设备本身,而不涉及切断其他电源。 ‌
4
特殊情况
若气体灭火系统涉及切断非消防电源,需结合具体设计文件或地方规范确认。例如,某些特殊场景可能要求在启动灭火系统前切断相关区域电源,但此类情况需通过设计文件明确。

4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第 6.2 节的规定分别计算保护面积。
2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
3 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
4 平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
5 气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。

关闭

关闭

手机APP下载