二氧化碳灭火器适用直接扑救600伏以下电气设备出自哪本规范?

发布于:2021-01-04 16:50

根据《电力设备典型消防规程》DL5027-2015的规定,二氧化碳灭火器可直接扑救600v以下的电气火灾,对于600v以上的火灾,需要先切断电源。

二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火剂是一种最常见的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,加压液化后的二氧化碳充装在灭火器钢瓶中,20℃时钢瓶内的压力为6MPa,灭火时液态二氧化碳从灭火器喷出后迅速蒸发,变成固体状干冰,其温度为-78℃,固体干冰在燃烧物体上迅速挥发成二氧化碳气体,依靠窒息作用和部分冷却作用灭火,无残留痕迹,不污染环境,不导电。
灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。
另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。
二氧化碳灭火器可分为推车式二氧化碳灭火器和手提式二氧化碳灭火器。

二氧化碳灭火器扑救火灾类型

根据《 建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 的规定,二氧化碳灭火器适用于扑救以下火灾:

B类火灾(液体或可熔化的固体物质火灾;

C类火灾(气体火灾);

E类火灾(带电火灾。物体带电燃烧的火灾)。


二氧化碳灭火器扑救电气火灾注意事项

但二氧化碳灭火器针对E类火灾(带电火灾)的对电压有要求。扑救时要特别注意。
根据《电力设备典型消防规程》DL5027-2015附录F.3 二氧化碳灭火器的规定:
二氧化碳灭火器可直接扑救600v以下的电气火灾。
对于600v以上的火灾,需要先切断电源。


F.3.1 二氧化碳灭火器适用于扑灭可燃液体火灾、可燃气体火灾、600V以下的带电B类火灾,以及仪器仪表、图书档案等要求不留残迹、不污损被保护物的场所,不适用于固体火灾、金属火灾和自身含有供氧源的化合物火灾,若扑灭600V以上的电气火灾时,应先切断电源。二氧化碳灭火器的使用温度范围为-10℃~55℃。
--《电力设备典型消防规程》DL5027-2015

二氧化碳灭火器使用安全事项

在室内狭小的密闭房间使用时,灭火后使用者应迅速离开,以防窒息,扑救室内火灾后,应先打开门窗通风,然后人再进入,以防窒息。