【废止】川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!

发布时间:2020-07-16 11:08消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:感恩应急管理部四川消防研究所的复函(附文末)!

申明:本文所述解说及观点,虽已与多位老师和专家探讨,但仍仅代表本人之观点,具体设计应用,应依据复函精神确定!

全文要点:

1、“任一排烟口开启,排烟风机自动启动”,这是排烟系统控制的基本要求,从1982年始至今,所有防火规范均要求两者为连锁关系,只有这样才可以保证现场紧急开启排烟阀时自动排烟!

2、本要求是适应现行规范的必要措施,因为目前的联动要求必须有两个火警触发“与”信号才成立,且报警联动控制器必须处于自动状态才有效,如不采用上述连锁关系,那么现场手动控制开阀基本无效!

3、《技术标准》5.1.2和5.2.2为强制性条文,须严格实施(附解读)!(注:本文《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《技术标准》)

序:一个人的奋斗!

2018年11月,几乎所有机构都认为四川所11月7号的复函文件“取消了《技术标准》5.2.2第4条要求”,很多施工单位连夜修改方案,诸多机构高声附和。我在98年开始接触防排烟系统,深知“开阀即排烟,排烟能救命”的控制原则,我尝试改变!我致函四川消防研究所,认为当时的观点是对复函的误读,期待官方支持;同时发布文章“排烟口与排烟风机,应采用直接自动启动”(点击阅读),文章得到了消防检测验收伙伴们的大力支持,多年的验收检测,他们完全认同这个功能的重要性!

       终于收到复函,我代表《中国消防资源网》www.1190119.com,再次感谢!

 

下面,就大家关心的几个问题,统一回复:

一、排烟系统的设计,应保证“手动开启排烟阀时,开阀即排烟”,因为“排烟能救命”!

紧急状态下,现场手动开启排烟阀,风机应自动启动,迅速排烟,尤其在房间、走道等部位,排烟效果明显,确实能救命!

《技术标准》5.2.2第4款就是实现这个功能的保证!

二、“任一排烟阀(排烟口)开启,排烟风机自动启动”,本条文伴随防排烟系统的诞生而存在,是确保排烟系统有效运行的基本要素,已有几十年的应用经验!

1982年的《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45)第7.1.8条就要求:“排烟口与排烟风机应设有联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动”,在后续所有的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)版本(95、97、99、01、05),均对此明确要求(第8.4.8条)。在单多层的《建筑设计防火规范》中,也是直接明确“排烟阀与排烟风机应为连锁启动”(第9.4.6条)。

在2018年8月1日前,所有防排烟系统都是按以上标准执行。因此,这个功能并不是《技术标准》提出的新要求,而是已经执行几十年,已应用于无数工程项目的保证措施,不存在难以实施的问题。

三、排烟阀(口)与排烟风机的连锁关系,是适应现行标准的必要措施,因为只有这样才可以保证现场紧急开启排烟阀时风机自动启动:

《火灾自动报警系统设计规范》4.1.6和产品标准《火灾报警控制器》(5.2.2.7、5.2.2.8)确定的基本原则,要求必须满足两个报警信号的“与”逻辑组合才能联动,这就决定了在报警联动控制系统中,现场手动开启排烟阀(口)根本无法启动排烟风机,两者只有通过独立的连锁关系才能实现。详见解读“消防联动控制•连锁控制-区别及应用”

 注:国外和国内的机制和规范要求不同,国外主机只有自动状态(不存在手动状态),也不存在多线联动等概念,允许单点报警联动,可实现排烟口开启信号直接启动排烟风机,因此国外不太强调连锁关系(包括消防水泵等)。国内要解决这个问题,涉及规范层面的问题,而且可能也尚不具备类似条件,比如,虽然运维管理强调主机应采用自动状态,但实际上很少能做到。

四、《技术标准》5.2.2(强条)规定了排烟风机、补风机的4种启动方式,均须保证:

1、现场手动启动:

本条文是通过排烟风机旁边的现场启动柜直接启动,需要进入风机房操作。

2 、火灾自动报警系统自动启动:

本条文是通过火灾自动报警系统联动启动的控制方式,本方式的可靠性相对较低,需要满足两个报警信号的“与”逻辑组合、且需要消防联动控制器处于“自动”状态等条件才能有效。详见“消防联动控制•连锁控制-区别及应用”

3、消防控制室手动启动:

本条文是通过设置在消防控制室的直接手动控制单元直接手动启动。

本方式要求在准确判断火灾和起火位置的前提下,手动开启对应排烟系统的风机。本方式延时较长,尤其在多个排烟系统的情况下难以有效判断每一排烟风机的对应范围,值班员必须熟悉系统分区才能有效操控。详见解读:“总线控制盘、多线控制盘的区别及应用”

4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动:

本条主要是针对火灾现场处置,手动开启排烟阀的启动方式,可确保“开阀即排烟”,本条文伴随防排烟系统的诞生而存在,是确保排烟系统有效运行的基本要素,已有几十年的应用经验。

本流程引自《高层民用建筑设计防火规范》8.4.8

紧急状态下,现场手动启动排烟阀,风机即自动启动,迅速排烟,尤其在房间、走道等部位,效果明显!

5、以上第2款和第4款为互补关系,均需保证。

五、复函及解说:

1、复函明确了《技术标准》第5.2.2条的重要性,第5.2.2条所规定的排烟风机、补风机控制方式,是通过多种手段确保排烟系统的可靠性,本条为强制性条文,必须严格执行。

2、同时,复函指出:由于5.2.2条已通过多种手段确保了排烟系统的可靠性,因此在通过火灾自动报警联动启动的控制方式中,对于通过系统中任一排烟阀(口)开启后联动启动的某一启动方式而言,满足《技术标准》第5.2.3条规定即可。

 

为方便理解,请关注本公众号文章:“消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用”

注:防烟系统的要求同上,不另述!

 

附:应急管理部四川消防研究所回函

 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读