消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 新规解读 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

固定窗(应急排烟窗. 排烟排热设施)-解读《建筑防火通用规范》

发布时间:2023-07-21 14:13消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:《建筑防火通用规范》修改了《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.11条和第4.1.4条的固定窗概念,分别称之为“应急排烟窗”和“应急排烟排热设施”,并对设置场所和开启方式进行了调整。

    应急排烟窗设置于满足一定条件的疏散楼梯间,应急排烟排热设施设置于一定规模的无开启外窗场所。原《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.11条和第4.1.4条的固定窗设置场所和开启方式要求,以《建筑防火通用规范》第2.2.4条和2.2.5条为准。

    本文解读应急排烟窗和应急排烟排热设施的具体实施要求,针对争议较大的开启方式,提出了参考建议。

第一部分 疏散楼梯间的应急排烟窗
    《建筑防火通用规范》第2.2.4条规定了应急排烟窗的设置要求:
图片

要点1:设置应急排烟窗的必要性。

    采用机械加压送风系统的疏散楼梯间,当机械加压送风系统失效时,烟气可能入侵楼梯间,为防止烟气在楼梯间内积聚,有必要在楼梯间的顶部设置应急排烟窗,应急排烟窗可通过手动、联动或人工破拆方式开启,及时排出火灾烟气和热量,以保证消防救援人员的安全。

要点2:需要设置应急排烟窗的场所。
    《建筑防火通用规范》第2.2.4条,明确了需要设置应急排烟窗的建筑和部位。
    1、靠外墙或可直通屋面的疏散楼梯间,当设置机械加压送风系统时,应设置应急排烟窗。

    2、设置于建筑内部(不靠外墙)且未通向建筑顶部的疏散楼梯间,不具备设置应急排烟窗的条件,可不设置。

    3、设置自然通风系统的疏散楼梯间,自然通风窗具备应急排烟功能,也不需要设置应急排烟窗。

要点3:应急排烟窗的设置部位。

    应急排烟窗可设置于疏散楼梯间顶部或最上一层的外墙上。

要点4:应急排烟窗的面积要求。

    应急排烟窗的面积,可参《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.11条确定。

要点5:应急排烟窗的启闭状态和启动条件。

    火灾发生时,机械加压送风系统开启,应急排烟窗应为关闭状态,以保证疏散楼梯间正压要求。当机械加压送风系统失效,烟气入侵楼梯间时,开启应急排烟窗,排出火灾烟气和热量。
    因此,应急排烟窗须在机械加压送风系统失效,火灾烟气入侵楼梯间时开启。

要点6:应急排烟窗的启动方式,实际应用中的主要问题。

    《建筑防火通用规范》要求应急排烟窗具有手动和联动开启功能。实际应用中,由于机械加压送风系统的失效时间点和烟气入侵时机较难判断,自动联动功能较难实现,可设置现场手动和消防控制中心远程手动启动功能,且宜具备人工破拆开启的方式。
    1、手动开启。
    通常情况下,手动启动包括现场手动启动和消防控制中心远程手动启动。
    2、联动开启。
    由“要点5”可知,应急排烟窗需要在机械加压送风系统失效,烟气入侵楼梯间时开启,实际应用中,这两个时间点不容易判断,联动开启功能较难实现。
    3、破拆方式开启。
   《建筑防火通用规范》未要求应急排烟窗人工破拆开启,考虑实际情况,应急排烟窗宜具备人工破拆开启的方式。
第二部分 无可开启外窗场所的应急排烟排热设施
    《建筑防火通用规范》第2.2.5条规定了应急排烟排热设施的设置要求:
图片

要点1:设置应急排烟排热设施的必要性。

    机械排烟系统主要用于火灾初期排烟,保障人员疏散,机械排烟系统难以满足火灾中后期排烟排热要求,尤其是当机械排烟系统失效时,有必要通过外窗排烟排热。因此,对于一定规模的工业建筑和公共建筑,当无可开启外窗时,要求加设可开启的应急排烟排热设施。
    应急排烟排热设施开启后,及时导出烟热,可为人员疏散提供一定的安全保障,并可防止建筑物在高温下出现倒塌等恶劣情况,有利灭火救援。

要点2:需要设置应急排烟排热设施的场所。

    《建筑防火通用规范》第2.2.5条,明确了需要设置应急排烟排热设施的建筑和部位。

要点3:应急排烟排热设施的设置要求。

    应急排烟排热设施的设置要求,可参《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.4.14条〜第4.4.17条规定执行。

要点4:应急排烟排热设施的启闭状态和启动条件。

    应急排烟排热设施的下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2,往往设置于储烟仓内。因此,当机械排烟系统开启时,应急排烟排热设施应处于关闭状态。当机械排烟系统失效时,可开启应急排烟排热设施,排出火灾烟气和热量。

要点5:应急排烟排热设施的启动方式,实际应用中的主要问题。

    《建筑防火通用规范》要求应急排烟排热设施具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能。
    1、手动开启。
    通常情况下,手动启动包括现场手动启动和消防控制中心远程手动启动。
    2、联动或依靠烟气温度等方式自动开启。
    当采用联动开启方式时,依据机械排烟系统机理,联动触发信号可考虑排烟防火阀关闭信号。
    当采用烟气温度开启方式时,除《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.4.17条规定的可熔性采光带(窗)外,其他场所尚无动作温度指标的相关依据,相对较难实施。
    3、破拆方式开启。
   《建筑防火通用规范》未要求应急排烟排热设施人工破拆开启,考虑实际情况,应急排烟排热设施宜具备人工破拆开启的方式。

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

哈温的爸爸 2024-02-23 16:23  2 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐场所的无窗房间如何开外窗呢?

hahahu 2024-11-12 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在楼梯间都有烟感,可以楼梯间的烟感联动开窗吧?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

固定窗(应急排烟窗. 排烟排热设施)-解读《建筑防火通用规范》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读