防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)
石峥嵘:本文普级防火幕的相关概念,并解答应用中的诸多疑问。
本文解答防火幕和水幕的应用关系和基本原则,消除常见误区,尤其强调,不能采用性能化评估的方式取消舞台口的防火幕!
注:本文所述的水幕及防火幕,除非特殊指定,均是指应用于舞台口的水幕或防火幕。
一、防火幕的概念:
防火幕,是阻止火灾烟气和热气通过的活动式幕。
我们通常所说的防火幕,主要是刚性防火幕,是设置在舞台台口处,在火灾情况下可迅速封闭台口,隔离舞台与观众厅或舞台以外的区域,防止火灾蔓延及烟雾扩散的刚性结构设备。
二、防火幕和防火卷帘有什么区别?
1、从功能上来说,都是阻止火灾烟气和热气通过的活动式分隔构件,防火幕通常应用于舞台洞口,其他部位的分隔通常采用防火卷帘。
2、防火幕的耐火极限为1小时,防火卷帘耐火极限有2小时和3小时两个等级。
3、防火幕适应的产品标准是《舞台机械刚性防火隔离幕》(GB36726-2018),防火卷帘适应的产品标准是《防火卷帘》(GB14102-2005)。
三、防火幕主要用在哪些位置?只是用于舞台口吗?
防火幕主要是用于舞台口,在建筑物的其他部位中,通常是采用防火卷帘或水幕。
四、水幕可以替代防火幕吗?
水幕可以替代防火幕,当采用水幕替代防火幕时,应采用防火分隔水幕,不是防护冷却水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
五、采用防火幕,一定要设置水幕吗?
当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。
当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
六、舞台和观众区的面积一起没有超过一个防火分区的面积,在同一个防火分区内,还需要设置防火幕吗?
舞台口设置防火幕和水幕,不是作为防火分区的分隔措施,而是防止舞台的火灾和烟气向观众区蔓延,即使舞台和观众区在一个防火分区内,也应采用防火幕或水幕作为舞台口的分隔措施。
七、可以采用性能化评估的方式,取消舞台口的防火幕或水幕吗?
大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕(8.1.1),这是规范强条要求,对于规范标准涉及的强条内容,不应采用消防性能化设计的方法进行规避。具体参见专题:“消防性能化设计”,不应沦为一块遮羞布!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防释疑-住宅安全间,11问!
- 下一篇:消防释疑:疏散走道-20问!

全部评论
最新 / 最热