消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 新规解读 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

解读:灭火器-《消防设施通用规范》

发布时间:2022-09-15 10:58消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文为“《通用规范》第10章 灭火器”解读,申明:仅供参考!

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 
文末附调整清单全集下载
 
《消防设施通用规范》

第10章 灭火器

条 文 解 读
图片
  • 解读:

本条文明确了灭火器配置类型与配置场所的适应原则,其中,A类、F类火灾场所强调应选择同时适用E类火灾的灭火器,主要考虑是存在未断电扑救电气火灾的情况,对灭火器选型影响较大,目前存在的不能扑救E类火灾的A类灭火器将受限制。

图片

  • 解读:

本条文对灭火器设置点的位置和数量的规定与《灭火器设计规》7.1.3的要求基本一致。

本条文确定了灭火器设置位置、数量,最大保护距离和最低配置基准等基本原则,具体要求可参《灭火器设计规》第5.2、6.2节等相关规定。

图片

  • 解读:

本条文第1款确定了灭火器配置计算的基本原则,具体要求可参考《灭火器设计规》第7章等相关规定。

本条文第2款与《灭火器设计规》6.1.1内容基本一致,表述更为严谨。

  • 处置:废止《灭火器设计规》第6.1.1条、第7.1.2条。

图片

  • 解读:

本条文与《灭火器设计规》5.1.1、5.1.2,《灭火器验收规》3.1.3的内容基本一致,表述略有不同。对有视线障碍的灭火器设置点,采用“醒目标志”替换“发光标志”。

图片
  • 关联条文:《灭火器设计规》5.1.5、《灭火器验收规》3.1.5

  • 解读:

本条文整合了《灭火器设计规》5.1.4、5.1.5,《灭火器验收规》3.1.5的内容。

  • 处置:废止《灭火器设计规》5.1.5条、《灭火器验收规》3.1.5条。

图片
  • 解读:

实际应用中,普遍存在平面布置调整改变的情况,甚至存在火灾种类、危险等级调整的情况,应同步校核或重新配置灭火器。

图片
  • 解读:

本条对于灭火器维护、维修和报废作出了原则性规定,具体实施要求可参《灭火器验收规》5.4.4、5.2节、5.3节。

图片
  • 关联条文:《灭火器验收规》5.4.2、5.4.3

  • 解读:

本条与《灭火器验收规》5.4.2、5.4.3的内容基本一致,表述略有不同。

《建筑灭火器配置设计规范》

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

《建筑灭火器配置验收及检查规范》

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

 
 
《消防设施通用规范》

调整清单,全集下载

图片

(微信长按或扫描二维码,免费下载)

解读:石峥嵘

编制:黄辉 彭骞 吴金永 赖峰
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

百炼成钢 2023-04-07 08:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防设施通用规范》明确废止了《建筑灭火器配置验收及检查规范》中5.3.2条灭火器的维修期限,但又没有做出新的要求,现在灭火器送修按什么规定执行?

MImm   回复: 百炼成钢2023-04-07 11:42

2023年3月15日 中国消费品质量安全促进会发布了最新文件《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准中,第 4.4.2.2条规定:灭火器自出厂之日起,使用期限满 3 年应进行首次维修:当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前。这个算不算强制标准

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

百炼成钢   回复: MImm2023-04-09 16:42

如题目所述,目前能够参考的国标已经没有,我个人感觉矬子里面拔高个——只能参考这个标准了。不知道其他规范里面对灭火器年检送修还有没有规定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

解读:灭火器-《消防设施通用规范》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读