消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 新规解读 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

解读:火灾自动报警系统-《消防设施通用规范》

发布时间:2022-09-15 11:03消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文为“《通用规范》第12章 火灾自动报警系统”解读,申明:仅供参考!

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 
文末附调整清单全集下载

 

《消防设施通用规范》

第12章 火灾自动报警系统

条 文 解 读
图片
  • 关联条文:《火规》3.1.2、4.1.1
  • 解读:明确火灾自动报警系统的手动报警、自动报警、联动控制及反馈功能。

图片

  • 关联条文:《火规》3.1.4
  • 解读:

系统兼容性和可靠性是保证火灾自动报警系统运行的基本技术要求,系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134等相关规定。

图片

报警区域是将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元。探测区域是将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。具体划分要求可参《火规》3.3.1、3.3.2、3.3.3条文执行。

图片

  • 关联条文:《火规》3.1.6
  • 解读:本条文与《火规》3.1.6内容基本一致。
图片

1、第1款相对于《火规》6.5.2,更严谨。

2、第2款和第3款存在争议,可参照《火规》4.8.1、4.8.5处置,对于独立建造的不同建筑,当共用一套火灾自动报警系统时,仅需启动确认起火建筑的所有火灾声、光警报器,这种情况在多栋建筑组成的小区中较为常见。

3、第4款相对于《火规》4.8.4,更为严谨。

  • 处置:废止《火规》第6.5.2条、第4.8.4条。
图片
  • 关联条文:《火规》5.1.1

  • 解读:

明确了火灾探测器的选型原则,具体实施,可参《火规》第5章执行。

图片
  • 关联条文:《火规》6.3.1

  • 解读:

明确手动报警按钮的设置原则,具体设置要求,可参《火规》6.3.1条。

图片
  • 关联条文:《火规》3.1.7

  • 解读:

本条文与《火规》3.1.7条规定基本一致,表述更为严谨。

本文将《火规》3.1.7条文的“直接控制”描述为“直接连接”,通常是指通过总线直接连接。

  • 处置:废止《火规》第3.1.7条。

图片

本条文整合了《火规》4.8.7、4.8.12条规定,内容基本一致,表述略有调整。消防应急广播强制切入的具体实施要求,可参《火规》4.8.12条文说明。

图片

本条文整合《火规》6.7.1、6.7.2、6.7.5条,内容基本一致,表述略有调整,对于原规范描述的消防值班室或企业消防站等,仍应设置可直接报警的外线电话。

图片

本条文整合了《火规》4.1.1、4.1.3、4.1.6条规定,内容基本一致,表述略有调整。

图片
  • 关联条文:《火规》6.8.2、6.8.3

  • 解读:

本条文整合了《火规》6.8.2、6.8.3条规定,内容基本一致,表述更为严谨。

  • 处置:废止《火规》第6.8.2条,以本条文为准。

图片
  • 关联条文:《火规》8.1.2

  • 解读:

本条文规定了可燃气体探测报警系统设立原则,具体实施可参《火规》8.1.2条。

图片
  • 关联条文:《火规》9.1.4、9.1.6
  • 解读:

本条文规定了电气火灾监控系统设立原则,具体实施可参《火规》9.1.4、9.1.6条。

图片
  • 关联条文:《火规》11.2.5、11.2.8
  • 解读:本条文规定了火灾自动报警系统布线原则。
  • 处置:废止《火规》11.2.5条、第11.2.8条。

图片
  • 关联条文:《火规》11.2.2

  • 解读:

本条文规定了火灾自动报警系统线路的燃烧性能要求,电线电缆的燃烧性能分级应符合《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014的相关规定:

图片
  • 处置:废止《火规》第11.2.2条。
图片
  • 关联条文:《火施规》3.3.3

  • 解读:

主电源应直接与消防电源连接,不应采用插头连接,有利于消防设备的安全运行,也为了防止用户经常拔掉插头做他用。

图片
  • 关联条文:《火规》12.1.11

  • 解读:

对火灾自动报警系统设备的防护等级提出了原则性要求,其中,对于隧道内设置的消防设备,可参《火规》12.1.11条。

参考专题:消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!

《火灾自动报警系统设计规范》

调 整 清 单

    为方便大家理解,现就《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

《火灾自动报警系统施工及验收标准》

调 整 清 单

    为方便大家理解,现就《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

 
 
《消防设施通用规范》

调整清单,全集下载

图片

(微信长按或扫描二维码,免费下载)

解读:石峥嵘

编制:黄辉 彭骞 吴金永 赖峰
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

解读:火灾自动报警系统-《消防设施通用规范》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读