消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!

发布时间:2022-10-11 09:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:禁忌水喷淋系统的设备用房,应设置与之相适应的自动灭火系统。

 

疑问一:何谓“禁忌水喷淋”的设备用房?

禁忌水喷淋的设备用房,通常是指不宜采用自动喷水灭火系统的设备用房,比如:

1、建筑物的常规公共设备用房,比如发电机房、变压器室、配电室、弱电机房、通信机房、计算机房,等等。

2、建筑物的特殊功能用房,比如重要资料室和档案室、贵重物品库房,以及医疗建筑的CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器设备房,等等。

      疑问二:这类场所是否需要设置自动灭火系统?怎样选择自动灭火系统?

这类场所是否需要设置自动灭火系统,怎样选择自动灭火系统,基本原则如下:

一、对于要求设置自动灭火系统(比如自动喷水灭火系统等)的建筑,其设备用房应设置与之相适应的自动灭火系统。

这类设备用房均属于公共设备用房,其价值和重要性均明显高于常规公共场所,尤其有些场所(比如变配电等)的火灾风险更高于常规公共场所。依此,当建筑的其他公共部位需要设置自动灭火系统时,这类场所理应设置与之相适应的自动灭火系统,当不能采用自动喷水灭火系统时,可采用气体灭火、细水雾等灭火系统。

但是,对于造价有限,且水渍不会造成严重电气风险的设备用房,仍可考虑采用自动喷水灭火系统。示例:某弱电机房(或计算机房),不属于规范必须采用气体灭火的场所,火灾发生时可及时断电,且业主认为水渍损失可以接受,则可采用自动喷水灭火系统。

注1:“造价有限”主要是指场所中的设备造价有限,可与气体灭火系统等的投资和维护造价对比确定,也可参考投资方(业主)意见确定。

注2:“水渍不会造成严重电气风险”,主要是指设备外壳防护等级满足电气防护要求,或可以在火灾时及时切断电源等。

有关设备外壳防护等级的概念,可参“消防资源网”专题:外壳防护等级(IP代码)的含义!

二、对于特殊重要设备室,需要设置气体灭火系统。

本条所述的“特殊重要设置室”,即《建规》第8.3.9条所述的特殊重要设备室,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。具体参“消防资源网”专题:何谓“特殊重要设备”!

三、专业规范有规定的,依专业规范执行。

比如,《综合医院建筑设计规范》(GB51039)规定:

1、第6.7.3条:医院的贵重设备用房、病案室和信息中心(网络)机房,应设置气体灭火装置。

2、第6.7.4条:血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。

等等。

四、以上情况以外的设备用房,可配置与之相适用的灭火器材。

比如ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等。

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

枫叶的孤独 2022-09-13 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老师好,您这个《1、建筑物的常规公共设备用房,比如发电机房、变压器室、配电室、弱电机房、通信机房、计算机房,等等。》有强条支持么?望给予解答

。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读