- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)
石峥嵘:本文普级防火幕的相关概念,并解答应用中的诸多疑问。
本文解答防火幕和水幕的应用关系和基本原则,消除常见误区,尤其强调,不能采用性能化评估的方式取消舞台口的防火幕!
注:本文所述的水幕及防火幕,除非特殊指定,均是指应用于舞台口的水幕或防火幕。
一、防火幕的概念:
防火幕,是阻止火灾烟气和热气通过的活动式幕。
我们通常所说的防火幕,主要是刚性防火幕,是设置在舞台台口处,在火灾情况下可迅速封闭台口,隔离舞台与观众厅或舞台以外的区域,防止火灾蔓延及烟雾扩散的刚性结构设备。
二、防火幕和防火卷帘有什么区别?
1、从功能上来说,都是阻止火灾烟气和热气通过的活动式分隔构件,防火幕通常应用于舞台洞口,其他部位的分隔通常采用防火卷帘。
2、防火幕的耐火极限为1小时,防火卷帘耐火极限有2小时和3小时两个等级。
3、防火幕适应的产品标准是《舞台机械刚性防火隔离幕》(GB36726-2018),防火卷帘适应的产品标准是《防火卷帘》(GB14102-2005)。
三、防火幕主要用在哪些位置?只是用于舞台口吗?
防火幕主要是用于舞台口,在建筑物的其他部位中,通常是采用防火卷帘或水幕。
四、水幕可以替代防火幕吗?
水幕可以替代防火幕,当采用水幕替代防火幕时,应采用防火分隔水幕,不是防护冷却水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
五、采用防火幕,一定要设置水幕吗?
当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。
当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
六、舞台和观众区的面积一起没有超过一个防火分区的面积,在同一个防火分区内,还需要设置防火幕吗?
舞台口设置防火幕和水幕,不是作为防火分区的分隔措施,而是防止舞台的火灾和烟气向观众区蔓延,即使舞台和观众区在一个防火分区内,也应采用防火幕或水幕作为舞台口的分隔措施。
七、可以采用性能化评估的方式,取消舞台口的防火幕或水幕吗?
大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕(8.1.1),这是规范强条要求,对于规范标准涉及的强条内容,不应采用消防性能化设计的方法进行规避。具体参见专题:“消防性能化设计”,不应沦为一块遮羞布!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防释疑-住宅安全间,11问!
- 下一篇:消防释疑:疏散走道-20问!
全部评论
最新 / 最热