石峥嵘:本文所述,为《消防设施通用规范》GB 55036-2022(以下简称GB55036)、《灭火器维修》XF 95-2015(以下简称XF95)和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008(以下简称GB50444)要求,如与地方标准冲突,应依较严的要求执行。  
    根据XF95要求,灭火器用户应按GB 50444的规定对在用灭火器进行定期检查,发现符合维修要求的灭火器应及时送生产企业维修部门或其授权的维修机构进行维修。
提示:在灭火器的首次维修期限内,宜保持常规检查,未达维修条件的灭火器,不宜频繁维修或更换灭火剂,否则可能降低系统可靠性!
第一章 灭火器维修
    灭火器的检查及维修,包括巡检维修及定期维修两种情况:
    一、巡检维修:
    1、各单位应对灭火器及各类消防设施进行日常和定期巡检,检查记录应保留待查,各单位应根据本单位实际情况制定日常及定期巡检制度,并不得低于国家标准。
    根据GB50444要求,灭火器的配置、外观等至少每月检查一次;对于候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所,以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所,至少每半月检查一次,基本检查内容及要求如下:
图片
    2、日常及定期巡检中,如发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
    3、日常及定期巡检中,如发现机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的情况,应及时送至灭火器生产企业维修部门或其授权的维修机构进行维修。
    注:本文所述的灭火器生产企业,是指灭火器的原生产厂家,本文所述的授权维修机构,是指灭火器的原生产厂家授权的维修机构,以下同。
    二、定期维修:
    依据GB50444第5.3.2条规定,只要达到或超过维修期限,即使灭火器未曾使用过,即使定期巡检正常,也应及时送至灭火器生产企业维修部门或其授权的维修机构进行维修。
    首次维修时间及后续维修间隔期限如下:
图片
    注1:GB50444有关首次维修时间的条文(5.3.2)确已废止,在配套修订的新标准未发布前,可按非强制性条文执行。
    注2:团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023要求灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修。有别于行标和国标,团体标准不具强制性,不能作为强制性应用依据,但如当地相关部门要求以此作为维修依据,应予遵守!
第二章 灭火器报废
    和灭火器维修类似,灭火器的报废,也包括日常及定期巡检报废及定期报废两种情况。
    一、定期巡检报废:
    GB55036、GB50444和XF95均规定了灭火器需要报废的情形,在灭火器的日常和定期巡检中,若发现以下情况之一的,应予以报废:
    1、根据GB55036要求,以下情况应予以报废:
图片
 
    2、根据XF95要求,以下情况应予以报废:
图片
 
    二、达到报废期限报废:
    根据 GB55036规定, 出厂时间达到或超过下表规定的最大报废期限,须报废(即使未曾使用过也必须报废):
图片
 
    三、达到报废期限的灭火器,其筒体、灭火剂、配件等,均不能再次使用,应按相关国家规定进行处理。
第三章 灭火器药剂的有效期
    一、干粉灭火器。
    我们所说的灭火剂有效期,通常是指干粉灭火剂,干粉灭火剂没有明确的有效期要求,一般为5至6年更换一次,或者经定期检验合格以后继续使用:
    1、喷放过的灭火剂,以及达到报废年限灭火器的灭火剂,不得回收使用。
    2、在有效使用年限内,未喷射过的干粉灭火剂,如经检验,干粉灭火剂的主要组分含量、含水率、吸湿率、抗结块性(针入度)和斥水性等符合相关灭火剂标准,且无外来杂质,则可用于再充装,并应保持检验记录。
    二、水基型灭火器。
    水基型灭火器的灭火剂,各厂家成分有别,应遵行各厂家规定。
    三、洁净气体灭火器。
    洁净气体灭火器通常采用六氟丙烷灭火剂,六氟丙烷灭火剂长期有效,在对灭火剂纯度等指标进行测定后,符合要求即可继续使用。
    四、二氧化碳灭火器。
    二氧化碳灭火剂的价格便宜,通常没有再次利用的价值,一般都是直接排放,重新充装。
    关于灭火剂有效期,参见专题:消防灭火药剂-有效期•报废规定!
第四章 其他
    一、灭火器报废或更换,应遵行等效替代的原则:
    灭火器报废后,新配灭火器的规格、型号、数量、设置位置等均应与原灭火器一致。当需要改变时,应注意灭火种类、温度适用范围与原灭火器一致,同时灭火级别、配置数量等均不得低于原灭火器。
    二、更换或维修灭火器时,为了保障配置场所的安全,每次送修的灭火器数量,不得超过所属单元配置灭火器总数的1/4。超出时,应当选择类型规格和操作方法均相同的备用灭火器来替代,替代灭火器的灭火级别不能小于原配置灭火器的灭火级别。
    三、检查、维修、更换后的灭火器,均应按原设置点位置摆放,如有变更,应根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140复核计算。
    四、灭火器的检查、维修、报废和更换,应同时满足灭火器产品标识要求,部分特殊型号的灭火器,厂家可能有更严格的要求。
    五、本文所述的灭火器,并不适应于简易式灭火器,简易式灭火器属于自愿性配置的消防器材,《建筑设计防火规范》中要求配置灭火器的场所,不能用简易式灭火器代替,简易式灭火器不可重复充装使用。
第五章 疑难探讨
    一、灭火器送修时,灭火剂能否回收使用?
    不同的灭火剂,处置方式不一样:
    1、水基型灭火剂:
    目前尚没有合适的检测方式,一般的维修站点也没有检测能力,因此通常达到维修期限后直接更换。
    必须说明的是,更换时必须使用灭火器原生产厂家提供的同等规格型号的灭火剂,不能用其他水基型灭火剂代替。
    2、干粉灭火剂:
    在有效使用年限内,未喷射过的干粉灭火剂,如经检验,干粉灭火剂的主要组分含量、含水率、吸湿率、抗结块性(针入度)和斥水性等符合相关灭火剂标准,且无外来杂质,则可用于再充装,并应保持检验记录。
    3、洁净气体灭火剂:
    洁净气体灭火剂造价较高,也不允许随意排放,在检测合格的前提下,可以重复使用。
    4、二氧化碳灭火剂:
    二氧化碳灭火剂价格低,通常是直接更换,没必要重复利用。
    5、有关灭火剂有效期的具体要求,请参考专题处置:消防灭火药剂-有效期•报废规定!
    二、《气瓶安全技术规程》对气瓶的检验周期与报废年限,与GB55036、XF95和GB50444不同,以哪个为准?
    《气瓶安全技术规程》只适应于消防气瓶的材料、设计、制造,并不包括定期检验和充装使用,对灭火器及贮存容器,以GB55036、XF95和GB50444为准。
    同理,本公众号专题“消防灭火钢瓶-定期检验•报废规定”所述的消防灭火钢瓶检验报废规定,也不适应于灭火器贮瓶,灭火器贮瓶应参照本文规定处置。

第六章 专题及视频分解

一、干粉灭火器-操作指南-灭火演示(3D)

二、灭火器维修期限及报废规定

三、灭火器检查·维修·报废

 

因篇幅限制,更多视频请点击观看↓↓↓

1 火灾分类

2 灭火器-主要分类

3 灭火器-灭火剂分类

4 手提式灭火器

5 推车式灭火器

6 简易式灭火器

7 灭火器-选型应用

8 灭火器-设计计算-计算单元的划分

9 灭火器-设计计算-经典实例

10 灭火器维修期限及报废规定

11 灭火器检查·维修·报废

12 干粉灭火器-操作指南-灭火演示(3D)

13 家居消防系统(五)-灭火器

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

TallMan 2021-07-29 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3、考虑维修的不确定性,达到首次维修期限后的灭火器,均建议直接更换!同时建议干粉灭火器适当延长首次维修期限室外6年、室内8年。

wsk456 2023-07-10 22:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问这个有出处吗

果珍 2024-12-19 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据维修充装成本来算,干粉手提式灭火器5年一换新是最好的,充装后的比新的还贵。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

灭火器-巡检. 维修. 报废规定!灭火剂有效期!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读