白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!商店. 酒吧. 歌厅等涉酒类场所的防火定性!

发布时间:2022-03-21 08:47消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:依《建筑设计防火规范》规定,38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类,很明显,本条款不可简单套用,也无法与现实情形对应。

从白酒度数与闪点关系表可知,38度以及上白酒具备较大火灾危险性,有关白酒度数与火灾危险性分类,近20年来已多次变更(参第二章“前生今世”)。

合理处置白酒火灾危险性分类,直接关系商店、酒吧歌厅等商业娱乐场所的现实应用,本文依据现实情况,结合专业规范要求,提出了合理可行的解决方案。

同时,本文提示了应用误区:某些项目中,参不同规范交叉引用“较低要求条款”(只要优惠,不看条件),存重大隐患!

第一章 应用困境 处置原则

一、争议条款:

依《建筑设计防火规范》第3.1.3款的“储存物品的火灾危险性分类举例”可知,38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。

同时,本规范规定(强条):“经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内”。

注:本文的“度”是指酒精度,酒精度是指乙醇在饮料酒中的体积百分比。

二、应用困境:

依上述要求,商店、酒吧、歌厅等的酒柜、仓储等,当展示陈列或储存38度及以上白酒时,均属于甲类火灾危险场所,很明显,将这类场所全部定性为甲类,不符合现实情况,也无法有效实施。

三、处置方案:

本文依据现实情况,结合专业规范要求,提出两个可行的处置方案:

方案一:依《建筑设计防火规范》,将38度及以上白酒的储存场所定性为甲类,并按甲类场所执行相关规定,本方案贴合规范要求,但难以有效实施。

方案二:参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒的储存场所定性为丙类,同时执行本规范有关成品库的加强性防火措施,本方案可行且贴合实际,具体要求,参本文第三章解读。

四、重大误区:

在方案二中,参照《酒厂设计防火规范》成品库确定火灾危险性分类,就应执行本规范有关成品库的加强性防火措施,某些项目中,参不同规范交叉引用“较低要求条款”(只要优惠,不看条件),不应许可!

比如,参照《酒厂设计防火规范》成品库确定38度及以上白酒储存场所为丙类,却依《建筑设计防火规范》采用三级耐火等级建筑,或没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,存重大隐患!

第二章 白酒酒精度与火灾危险性分类
前生今世

一、2006年版《建筑设计防火规范》,以酒精度60度、50度作为火灾危险性分类的分界点:(本规范已作废)

在《建筑设计防火规范》(50016-2006)第3.1.3款“储存物品的火灾危险性分类举例”中,将“60度及以上的白酒”和“大于50度小于60度的白酒”分别划归为甲类(1项)和丙类(1项)。

二、2011年版《酒厂设计防火规范》,以酒精度38度作为火灾危险性分类的分界点,将38度及以上的白酒库火灾危险性确定为甲类,同时,将包装车间和成品库的火灾危险性定性为丙类:

1、《酒厂设计防火规范》(GB50694-2011)第3.0.1款,认为38度以上白酒存在重大风险,原文如下:

图片

2、考虑实际火灾风险,参考天津消防研究所实验数据,《酒厂设计防火规范》确定38度及以上白酒的火灾危险性为甲类,将酒精度为38度及以上的白酒库、人工洞白酒库、白酒储罐区、勾兑车间、灌装车间、酒泵房等的火灾危险性确定为甲类,将白酒厂、食用酒精厂、白兰地酒厂的包装车间和成品库的火灾危险性定性为丙类。

注:酒库是指采用陶坛、橡木桶或金属储罐等容器存放饮料酒的室内场所,这类容器的容量较大,存泄露风险,酒精度为38度及以上的这类场所,一旦泄露易引发严重后果。

三、2014年版《建筑设计防火规范》,确定酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类:

适应《酒厂设计防火规范》规定,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)对白酒的火灾危险性分类进行了调整,在第3.1.3款的“储存物品的火灾危险性分类举例”中,确定酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。

应用困境:依本规定,商店、酒吧的酒柜、仓储等,当存放酒精度38度及以上白酒时,均应定性为火灾危险性甲类场所,很明显,此要求不符合现实情况,也无法有效实施,合理处置措施,参本文第三章解读。

四、正在修订的《建筑设计防火规范》(征求意见稿),增加了“白酒厂的成品库、食用酒精厂的成品库属于丙类一项”要求:

正在修订的《建筑设计防火规范》(征求意见稿,尚未确定颁布),在现行规范的基础上,增加了“白酒厂的成品库、食用酒精厂的成品库属于丙类1项”的补充举例,与《酒厂设计防火规范》的要求一致。

请注意,即使本征求意见稿正式确认,其适应对象也是酒厂建筑物,依建筑防火原则,需同时满足《酒厂设计防火规范》有关成品库的防火要求。

第三章 白酒仓库

涉酒类商店、酒吧、歌厅等

防火定性及处置原则

商店、歌舞娱乐放映游艺场所,以及酒类仓库等,难免涉及38度以上白酒,全部定性为甲类,不符合现实情况,也无法有效实施。

零售白酒的单瓶容量通常不会大于5L,且通常密封在不燃材质容器中,应可参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒定性为丙类(1项),同时执行本规范有关成品库的加强性防火措施,依此原则,所有问题迎刃而解。参考方案如下:

一、储存38度及以上白酒的仓库:

方案一:依《建筑设计防火规范》,将38度及以上白酒的储存场所定性为甲类,并按甲类场所执行相关规定。

方案二:参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒的储存场所定性为丙类,建筑防火依《建筑设计防火规范》丙类(1项)仓库要求和《酒厂设计防火规范》白酒成品库要求(参第四章)确定,比如:① 白酒仓库应单独建造,耐火等级不应低于二级;② 严禁设置在高层建筑内;③ 应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。等等。

注:对于设置在酒厂以外区域的白酒仓库,应尽量参照方案一处置,确有困难时,可参照方案二处置,并应与相关单位沟通确认。

二、涉及38度及以上白酒的商店、歌舞娱乐放映游艺场所,以及附属仓储场所:

当白酒的火灾危险性分类定性为丙类时,允许在商店和歌舞娱乐放映游艺场所(酒吧、歌厅等)展示陈列和销售,也可以存储在这类场所的附属库房内,但应满足相关防火规定,比如:

1、应符合《建筑设计防火规范》规定,以及附属库房等相关规定。

2、应符合《人员密集场所消防安全管理》等相关规定,存储库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔,通向营业场所的开口应设置甲级防火门,通向室内其他场所的门不应低于乙级防火门,等等。

3、应严格限制存储库房的规模。

相对于常见的可燃固体(丙类2项),白酒等可燃液体(丙类1项)具备更大的火灾危险性,且白酒等通常采用可燃物外包装,有必要限制仓储规模,每个防火分区内的附属库房总面积不宜大于其防火分区面积的10%,每个店铺的附属库房面积不宜大于其店铺面积的10%。

4、应符合其他相关规范及规定要求。

等等。

三、请注意:当白酒盛装容器为可燃材质,或单瓶容量大于5L时,应依据《建筑设计防火规范》要求,将酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。

1、当白酒盛装容器为可燃材质时(不含外包装),一旦发生火灾,将迅速蔓延。

2、单瓶容量大于5L的白酒,破裂泄露后的影响面积较大。

以上两类白酒应执行《建筑设计防火规范》​规定,依本规范第3.1.3款“储存物品的火灾危险性分类举例”要求,将酒精度38度及以上白酒的火灾危险性定性为甲类。

四、关于散装白酒​:

散装白酒形式多样,并无统一管理规定,参考建议如下:

1、38度及以上白酒的火灾危险性为甲类,这是基本定性原则。

​2、本文所述的火灾危险性分类及处置要求,同样适应于散装白酒,具体可酌单瓶容量、容器材质和酒精度等要素确定。

3、当然,作为传承了几千年的散酒文化,也不可能完全严格按规范要求管理,尤其对于农村乡镇和经济不太发达的地区,应酌情处置!但是,也必须清楚,白酒易挥发,乙醇分子比空气重,自然通风难以排除,遇火源可能引发爆炸等严重事故,应在满足人们生活需要的同时,加强安全管理。

第四章 酒厂成品库

火灾危险性分类,防火要求

酒厂成品库的火灾危险性分类和防火要求,依《酒厂设计防火规范》(GB50694)执行,本规范未作规定者,依《建筑设计防火规范》(GB 50016)执行。

一、酒厂生产、储存的火灾危险性分类及建(构)筑物的最低耐火等级应符合表3.0.1的规定,成品库建筑耐火等级不应低于二级。

图片

注:本规范所称成品库,是指存放完成全部生产过程、可供销售的饮料酒仓库。

二、白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、葡萄酒陈酿库及白酒、白兰地的成品库严禁设置在高层建筑内。

三、白酒、白兰地成品库应设置自动喷水灭火系统。

四、白酒、白兰地成品库应设置火灾自动报警系统。

等等!

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!商店. 酒吧. 歌厅等涉酒类场所的防火定性!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读