消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 汽车库 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施!

发布时间:2025-01-10 14:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:设置在车辆通道上的防火卷帘,通常采用二步降落的方式,目前情况下,几乎所有卷帘的中限位高度均设置在1.8m,存在重大隐患!
设置在车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整!

文末附3D视频分解!

参考专题:

1 防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!

2 汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!

3 车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施!
 

一、火灾发生时,为方便车辆疏散,通常将车辆疏散通道上的防火卷帘设置成两步降落的方式,如下图所示,A、B、C三处的防火卷帘,通常采用两步降落的方式!

注:人员疏散通道和车辆疏散通道是完全独立的,本示例图中的安全出口箭头标示,即为人员疏散的安全出口,火灾情况下,人员应通过这些安全出口疏散,不能通过车辆疏散通道疏散。

二、两步降落的防火卷帘,通常是指具有停滞功能的防火卷帘,根据《防火卷帘控制器》(GA386-2002)要求,联动功能如下:

1、与其相关的感烟火灾探测器动作后,控制防火卷帘下降至中限位(距地或楼面1.8m±0.1m)。

2、与其相关的感温火灾探测器动作后,控制防火卷帘下降到下限位(楼板面)。

三、车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整!

1.8m的中限位高度,是考虑人员通行的高度,然而,车辆通道上设置的防火卷帘,并不需要考虑人员疏散,只需要考虑汽车疏散,必须考虑通行车辆的高度,如按1.8m确定中限位,可能卡住某些通行车辆,直接导致防火分隔失效,存在重大安全隐患!

因此,车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整!

四、3D视频分解

防火卷帘-主要结构及工作原理(3D)

防火卷帘-报警联动控制(3D)

防火卷帘的应用

 
因篇幅限制,全系列视频请点击观看↓↓↓
一、防火卷帘-主要结构及工作原理(3D)
二、防火卷帘-报警联动控制(3D)
三、防火卷帘的应用
四、防火卷帘-概述·主要分类
五、特级防火卷帘
六、特级防火卷帘-消防用水量计算
 
 
注1:有关二步降落防火卷帘的概念及联动要求,尤其是车库同一防火分区多樘卷帘的联动要求,参见专题“车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施!”

注2:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注3:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友16459 2023-02-05 20:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

车库车道防火卷帘两步降有违设计初衷!首先车道不是疏散通道,卷帘设在防火分隔部位只能一步降底。其次,火灾时人员疏散是主要的,不用考虑车辆疏散,即使有车通过在卷帘下降时也会停止通过弃车逃离。所以只能一步降!

沉默 2025-01-10 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

很多地下室卷帘门高度都快不够很多车辆过了,还两步,第一步下降十公分啊,直接一步到位。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读