石峥嵘:当餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合《建规》5.3.6等相关条款的规定,步行街的长度不宜大于300m。

有关“步行街长度300m”的控制标准,存在较大争议,主要观点有“总长度控制”、“任意线路长度控制”,“回字形步行街各段长度不累加计算”,等等。

实际应用中,步行街的防火分隔、安全疏散和消防设施等,很难满足设计和规范要求,普遍存在违规调整和改造情形,存在较大火灾隐患,有必要从严限制步行街规模。

本文认为,步行街建筑宜参考“总长度控制”或“任意线路长度控制”要求,对于大规模步行街,可通过无顶棚步行街或防火墙等措施,将步行街分为多个防火单元。

参考如下:  

一、通过控制步行街的总长度,实现步行街规模控制:

所有步行街路线长度之和不大于300m(以步行街中心线计)。

示例,图示1中,L1≤300m;图示2中,L2+L3+L4+L5+L6≤300m。

图片

(图示1)

图片

(图示2)

注:对于连通不同街区或直通室外的街道,如两侧未开设任何门窗洞口仅供人员通行,可不计入步行街长度。

二、通过控制每条步行街的长度,实现步行街规模控制:

此方式中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m(以步行街中心线计)。

图示3中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m:

L7+L8+L9≤300m,L10+L12≤300m,L7+L8+L11(或L13)≤300m, L10+L8+L11(或L13)≤300m,L8+L9+L12(或L10)≤300m,等等。

图片

(图示3)

本方式相对从宽,较为实用,当步行街满足消防车通行及救援条件时,可考虑采用此方式,但应与相关部门沟通确认。

三、对于超过以上规模的步行街,可采用无顶棚步行街或防火墙等方式,将步行街分为多个街区(防火单元)。

在保证步行街基本功能的前提下,将大型步行街分为不同的防火单元,从建筑防火角度,每个街区均可视为独立的步行街。对于超大型步行街,是较为合适的方式,原则上不受规模限制。

1、采用无顶棚步行街,将步行街分为多个街区(防火单元):

图示4中,中间为无顶棚的步行街,两侧为相对独立的步行街区,无顶棚的步行街宽度应满足步行街两侧相邻店铺的防火间距要求,比如,当两侧店铺为单多层建筑时,无顶棚步行街的宽度不应小于6m(具体宽度应满足防火间距规定要求)。同时,无顶棚步行街两侧建筑可通过天桥、连廊等连接,以满足功能需求。

图片

(图示4)

2、采用防火墙,将步行街分为多个街区(防火单元):

图示5中, 相邻街区采用防火墙分隔,当相邻建筑满足防火间距不限的条件时,可贴邻建造。

图片

(图示5)

注:当步行街在防火墙两侧采用连续顶棚时,应为不燃材料,并应采取防火构造措施。

四、补充说明:

1、虚线部分的街道为有顶棚的步行街。

2、步行街应满足消防车通行及救援要求,不满足要求的步行街,应依《建规》7.1.1、7.1.2款要求设置消防车道。

3、步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

大规模步行街-防火探讨!“步行街长度300m”争议!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读