消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!

发布时间:2020-07-15 17:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:对于需要在上方和下方同时设置洒水喷头的通透性吊顶场所,其设置条件和方式等存在较多争议,本文就相关要点说明如下:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:(7.1.13)

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。

一、依上述条文可知,以下两种情况,均需在吊顶上方和下方同时布置洒水喷头:

1、 当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。

2、 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%,但不符合7.1.13的两个条件时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。

二、当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求:

1、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。(5.0.13)

2、报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。

3、关于系统的设计流量,吊顶的上方和下方应分别计算,以较大者为准。

4、安装在吊顶下方的洒水喷头,宜设置挡水板,为照顾美观,挡水板可设置在吊顶的内侧,如图所示:

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

冬去春来 2023-08-29 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不大于70%要同时在上下方设置。这是哪条规定的?我规范没学好,请指教!

玺望成真   回复: 冬去春来2023-11-21 08:44

我也想问,上述条文也没说上下喷的事啊。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

玺望成真   回复: 冬去春来2023-11-21 08:44

我也想问,上述条文也没说上下喷的事啊。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117   回复: 玺望成真2023-12-28 17:14

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

山上人   回复: 消防网友621172024-06-18 11:57

这个是图纸设计文件,不同场所,应该有不同规定吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

开了要关 2023-12-14 11:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

石老师,规范7.1.10规范条文解释有说挡水板周边弯边要平齐溅水盘,这个怎么突破


四川唐门 2024-07-08 22:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上部遇梁,梁与梁之间的跨距是否对设置喷头有要求呢?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读