灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!

发布时间:2021-07-15 15:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。

 

一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围

1、低压压力范围:

低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。

灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。

对于灭火器,尚应在低压压力范围的刻度线上标记“再充装”字样。

2、有效工作压力范围:

有效工作压力范围是指最小工作压力与最大工作压力之间的范围。

灭火器压力表和气体灭火装置压力表的有效工作压力范围,对应标度盘区域用“绿色”表示。

3、超压压力范围:

超压压力范围是从有效工作压力上限至压力表最大量程之间的范围,当压力高于有效工作压力的上限时,预示超压风险。

灭火器压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“黄色”表示,并应在超压压力范围的刻度线上标记“超充装”字样。

气体灭火装置压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。

二、有效工作压力范围的实质:

有效工作压力范围的实质,是指标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。

示例:充装密度为950kg/m³,贮存压力为4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统,工作温度范围为0℃~+50℃,本系统贮存压力为4.2MPa(20℃),根据热胀冷缩原理,温度大于20℃时,压力升高(50℃时压力为5.3MPa),温度低于20℃时,压力降低(0℃时的压力为3.6MPa),这个工作温度范围内的最低工作压力值和最高工作压力值,即为有效工作压力范围。

注:通常情况下,系统贮存压力是指常温下(20℃)的贮存压力。

三、系统处于可工作压力范围,并不能代表系统处于正常状态:

上述可知,有效工作压力范围是标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。那么,就可能存在常温下(20℃)贮存压力偏低,但因为环境温度较高,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形;也可能存在常温下(20℃)贮存压力偏高,但因为环境温度较低,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形。在上述4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统示例中,如在常温下贮存压力接近3.6MPa,那么就可能预示环境温度较低时会低于有效工作压力范围,应予重视!

依此,系统处于有效工作压力范围,并不能完全保证系统处于正常状态,宜根据环境温度、常温(20℃)贮存压力等综合判断。

四、示例:常见的灭火装置压力表

1、灭火器压力表:

图片

2、柜式七氟丙烷灭火装置压力表:

图片

注:柜式七氟丙烷灭火装置在常温下(20℃)的贮存压力为2.5MPa。

3、内贮压式七氟丙烷灭火系统(4.2MPa)压力表:

图片

注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(4.2MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为4.2MPa。

4、内贮压式七氟丙烷灭火系统(5.6MPa)压力表:

图片

注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(5.6MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为5.6MPa。

5、IG541气体灭火系统(15MPa)压力表:

图片

注:IG541气体灭火系统(15MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为15MPa。

6、气体灭火系统驱动气体瓶组压力表:

图片

注:部分示例图片来源网络,仅供参考。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读