消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

5:疏散净宽度,疏散人数,人流股数—《建筑防火·底层逻辑》系列专题

发布时间:2026-01-29 10:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

 

石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——安全疏散-第5部分:疏散净宽度,疏散人数,人流股数。疏散净宽度是影响人员疏散时间的关键变量,是安全疏散设计的关键指标。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:   
    今天,我们讲解安全疏散专题的第5部分:疏散净宽度,疏散人数,人流股数。

    本专题讲解疏散净宽度的控制原则与实践应用,同时讲解疏散人数、
百人宽度指标和人流股数等关键概念。
    疏散净宽度是决定疏散路径通行能力的关键设计参数,直接关系到人员能否快速、安全撤离。
    在火灾等紧急情况下,充足的疏散净宽度可有效防止通道拥堵和人员滞留,是确保必需疏散时间(RSET)小于可用疏散时间(ASET)的重要前提。
    注1:在现行标准中,所有关于疏散宽度的规定,均为疏散净宽度,不得以结构宽度或名义尺寸替代。
    注2:本专题所述的疏散宽度,均为疏散净宽度。
 
一、疏散宽度是安全疏散的全过程控制
    疏散宽度的控制,是疏散路径的全过程控制。从房间内部通道、疏散门、疏散走道,到安全出口、疏散楼梯,直至通向室外的出口,均应满足疏散净宽度要求。
二、疏散宽度的测量原则
    疏散宽度是指疏散通道(疏散出口、走道、楼梯等)实际可供人员通行的最窄净空宽度。测量疏散净宽度时,需扣除障碍物影响,以最窄净空宽度为准。
    下面,我们介绍疏散门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度测量方法。
    1. 疏散门的净宽度测量
    (1)单扇门(单开门)的净宽度测量【图示1】
    单扇疏散门的净宽度为门扇呈90°角打开时,门框内缘至门表面的水平距离。
【图示1】单扇门疏散净宽度示意图
    (2)双扇门(双开门)的净宽度测量【图示2】
    双扇疏散门的净宽度为两扇门同时呈 90°角打开时,两扇门相对表面之间的水平距离。
【图示2】双扇门疏散净宽度示意图
    (3)子母门的净宽度测量【图示3】
    子母门是一种特殊类型的双扇门,由一个宽度较宽的门扇(母门)和一个宽度较窄的门扇(子门)构成,当子门采用手动锁具(插销锁)时,子门门扇的宽度不应计入疏散宽度,疏散出口门的净宽度应为子门门扇边缘至母门门扇开启 90°后的门内表面的水平距离。
【图示3】子母门疏散净宽度示意图
    (4)子母门的子门不得计入疏散净宽度
    防火门属于需要取得国家认可授权检测机构检验报告的产品,产品材质、结构等应与取得的检验报告一致,不允许在子门上临时加装闭门器。
    注:闭门器必须配合自动锁具(插销锁)才能发挥作用,目前的子母门均采用手动插销锁,因此不能计入净宽度。
    2.疏散走道的净宽度测量
    疏散走道的净宽度,不得计入障碍物(柱、扶手、栏杆、挡台等)及装饰涂层的厚度。
    【图示4】中的疏散走道,不应计入柱、饰面层及障碍物厚度。
【图示4】疏散走道净宽度示意图
    【图示5】中的外廊走道,净宽度应从挡台、栏杆、扶手的最内缘起算,取w1、w2、 w3最小值。
【图示5】外廊走道净宽度示意图
    3.疏散楼梯的净宽度测量
    疏散楼梯的净宽度,不得计入梯裙、栏杆、扶手、障碍物(柱等突出物)及装饰涂层的厚度【图示6】。
    【图示7】为两侧设置扶手的楼梯梯段,净宽度应取w1、w2、w3最小值。
【图示6】疏散楼梯净宽度示意图
【图示7】两侧设置扶手的楼梯净宽度
三、疏散净宽度的确定原则
    疏散净宽度应依据疏散人数和每100人所需最小疏散净宽度经计算确定,并不得少于标准设定的最小净宽度限值。
    1.疏散净宽度应按疏散人数和每100人所需最小疏散净宽度计算
    疏散净宽度应根据设计疏散人数和每100人所需最小疏散净宽度经计算确定,确保通行能力满足最大疏散需求。
疏散净宽度 = (设计疏散人数÷100) × 每100人所需最小疏散净宽度
    其中:
    (1)设计疏散人数:按面积比例法、固定座位法、床位统计法或核定法确定(后续第四节详解);
    (2)每100人所需最小疏散净宽度:按现行标准规定选取(后续第五节详解)。
    2.疏散净宽度不得低于标准设定的最小净宽度限值
    现行标准规定了房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等的最小净宽度限值,当净宽度计算值小于标准规定的限值时,应以标准规定的限值为准,以保障基本通行条件。
四、疏散人数的确定原则
    疏散人数是指在火灾等紧急状态下,建筑或特定区域内需要通过疏散系统安全撤离的最大人员数量。
    疏散人数是建筑疏散设计的基础参数之一,也是确定疏散净宽度的重要依据。
    疏散人数计算方法,主要有面积比例法、固定座位法、床位统计法和核定法等。分述如下:
    1.面积比例法计算疏散人数
    面积比例法是建筑疏散人数核算中最常用的方法之一。
    1)面积比例法的基本思路
    面积比例法的基本思路是:根据不同功能场所的人均使用面积或人员密度指标,结合该场所的建筑面积或使用面积,推算出需疏散的最大人员数量,从而为疏散设计提供量化依据。在实际应用中,应结合现行标准要求与具体场景特点合理确定。
    面积比例法的的计量单位,主要包括“人/㎡”(人员密度)和“㎡/人”(人均使用面积)。
    2)面积比例法的主要应用情形
    (1)现行消防技术标准有明确规定的场景
    在部分人员密集、火灾风险较高的典型场所,现行消防技术标准直接规定了疏散人数的计算依据,应严格按标准执行。
    ①《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.7条明确了歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数计算方法;
    ②《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.21条明确了展览厅、商店营业厅等场所的疏散人数计算方法。
    (2)相关专业标准中已规定功能面积需求的场景
    在办公、餐饮、旅馆等功能场所中,可参考相关专业设计标准中的人均使用面积指标,推算疏散人数的计算基数,并结合实际使用情况确定疏散人数。例如:
    ①《办公建筑设计标准》JGJ/T 67–2019 规定了办公室、会议室等的人均使用面积;
    ②《旅馆建筑设计规范》JGJ 62–2014 规定了餐厅、宴会厅、会议室等场所的人均使用面积。
    需特别说明的是,专业标准中的“人均使用面积”旨在保证功能与舒适度,并不能直接认定为“疏散人数”指标。实际应用中,办公场所可能因工位布置紧凑而低于标准建议的人均面积;餐饮、会议等场所的高峰时段人数可能明显超过标准值。因此,在核定疏散人数时,应结合场所实际布局与使用高峰情况,以可能出现的最大人员数量为准。
    2.固定座位法计算疏散人数
    固定座位法是建筑疏散人数核算中的常用方法,适用于设有固定座位的场所。
    1)固定座位法的基本思路
    固定座位法的基本思路是:以实际设置的座位数量为基准,结合必要的安全裕量或服务人员数量,合理确定疏散人数,从而保证在满员状态下仍能满足安全疏散的需求。
    2)固定座位法的主要应用情形
    (1)剧场、电影院、礼堂、体育馆的观众厅
    此类场所的疏散人数,可按实际座位数加上核定的服务人员数量确定。服务人员包括检票、引导、安保、演出辅助等不在固定座位的人员。
    (2)其他固定座位场所
    除上述观众厅外的其他固定座位场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,该系数用于涵盖临时加座、站立人员或使用波动等情况,为疏散设计提供必要的安全裕量。
    示例:某多功能厅设有固定座位300个,则其疏散人数 = 300 × 1.1 = 330人。
    规范依据:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第5.5.21条规定:有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。
    (3)附设非座位区域
    当场所除固定座位区外,还设有站立区或辅助功能区(如茶水间、展示区等)时,应采用“固定座位法+面积比例法”相结合的方式,分别核算各区域人数,汇总后作为总疏散人数,避免疏漏。
    3.床位统计法计算疏散人数
    床位统计法适用于医院病房楼、养老院、旅馆客房、宿舍等以床位为主要功能单元的场所。
    1)床位统计法的基本思路
    床位统计法的基本思路是:以实际设置的床位数为基准,结合医护、陪护或服务人员数量,合理确定疏散人数,从而确保在满员状态下能够满足安全疏散需求。
    2)床位统计法的主要应用情形
    (1)医院住院部、老年人照料设施、养老院等护理型场所
    此类场所的疏散人数,应按床位数量加上医护人员、陪护人员数量确定。医护及陪护人员包括医生、护士、护理员及陪护等不占床位的人员。
    (2)宿舍、旅馆等其他设有床位的场所
    除上述护理型场所外,其他设有床位的场所(如员工宿舍、学生公寓、旅馆客房等),疏散人数应按床位数量加上来访人员、服务人员数量确定。其中,旅馆客房宜按每床2人确定;宿舍、学生公寓、员工宿舍等应结合实际使用情况,核算可能出现的最大入住人数。
    4.核定法计算疏散人数
    核定法是一种基于场所功能和使用特性来确定疏散人数的方法,主要适用于无法通过面积比例、固定座位或床位直接推算人数的建筑类型,如生产车间、仓库、实验室等。
    与“面积比例法”或“固定座位法”不同,核定法侧重于使用功能和岗位人数,需结合工艺流程、管理制度及相关规范进行认定,因此常用于人员密度低、人数不确定的大空间建筑。
五、每100人所需最小疏散净宽度(百人宽度指标)
    1.每100人所需最小疏散净宽度的概念
    每100人所需最小疏散净宽度,简称“百人宽度指标”,是计算疏散净宽度的基本要素。它反映了在火灾等紧急情况下,每100人安全通过疏散通道所需的最小净宽度。
    2.每100人所需最小疏散净宽度的意义
    依据每100人所需最小疏散净宽度和疏散人数,可确定疏散所需的净宽度。
疏散净宽度 = (设计疏散人数÷100) × 每100人所需最小疏散净宽度
    其中:
    (1)计疏散人数:按面积比例法、固定座位法、床位统计法或核定法确定;
    (2)每100人所需最小疏散净宽度:按现行标准规定选取。
    3.每100人所需最小疏散净宽度的取值原则
    每100人所需最小疏散净宽度应依据现行标准规定确定,示例:
    (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.20条,规定了剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的每100人所需最小疏散净宽度要求。
    (2)《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.7条,规定了除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑的每100人所需最小疏散净宽度要求。
    (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7.5条,规定了厂房内的每100人所需最小疏散净宽度要求。
    (4)《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.2.3条,规定了中小学校建筑的的每100人所需最小疏散净宽度要求。
六、人流股数与疏散设计
    有序疏散是保障疏散效率的基本前提。通过以单股或多股人流的形式组织疏散,将无序人群转化为有序流动,是确保疏散安全与效率的关键。
    1.人流股数的概念及意义
    人流股数是指在疏散通道或出口内,多股人流并列行进时所形成的并行股数。以“股”为单位规划疏散,有助于将无序人群转化为有序流动,从而提高疏散效率。
    2.每股人流宽度
    每股人流宽度是指单股人流在疏散时所需的通行宽度。其取值与人员体型、年龄、建筑功能等条件相关,不同场所和人群对应的宽度有所差异。
    相关标准对每股人流宽度有明确规定,例如:
    (1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 规定,火灾条件下安全疏散的每股人流宽度为0.55m。
    (2)《中小学校设计规范》GB 50099-2011 规定,中小学校园内每股人流宽度应按 0.60m 计算。
    3.人流股数的应用
    在剧场、电影院、礼堂、体育馆以及中小学校等人员密集场所的疏散设计中,疏散净宽度应与人流股数相匹配,以确保疏散路径畅通。
    (1)剧场、电影院、礼堂、体育馆等的观众厅
    在观众厅等成人为主的场所中,应依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 规定,按0.55m计算每股人流的宽度。
    观众厅等人员密集场所的疏散门,疏散净宽度应为人流股数的整数倍,以更好地发挥疏散功能。比如:2股人流的宽度为1.10m,3股人流的宽度为1.65m, 4股人流的宽度为2.2m【图示8】。
    在观众席中,纵、横走道通向安全出口或疏散门的设计人流股数,应与安全出口或疏散门设计通行股数相匹配。
【图示8】人流股数示意图
    (2)中小学校建筑的教学用房
    在中小学校建筑中,应依据《中小学校设计规范》GB50099-2011规定,按0.60m计算每股人流的宽度。
    除仅需1股人流的教室疏散门外,疏散通道宽度最少应为2股人流,并应按0.60m的整数倍增加疏散通道宽度。其中,楼梯的每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。
七、释疑
    最后,我们讲解与疏散净宽度相关的两个争议问题:
    问题1:某单位双扇防火门、子母门均采用手动插销锁(未装自动插销锁),平时插销未上锁,依靠闭门器关闭【图示9】。有人认为“防火门可通过闭门器满足防火密闭性能要求”。该做法是否合规?
【图示9】双扇防火门
    回答:
    这种做法不合规。原因如下:
    闭门器仅能保证门扇自动关闭,不能满足防火门的密闭性能要求。防火门的密闭性必须依靠插销和锁具实现,“通过闭门器满足密闭性能”的说法是错误的。
    在双扇防火门和子母门中,若采用手动插销锁,则安装插销的门扇必须常闭(插销必须处于锁止状态),且被插销固定的门扇不得计入疏散净宽度。
    为方便大家理解,我们从“防火门现场检测条件”与“闭门器力矩要求”这两个方面展开说明。
    1.防火门现场检测条件
    由防火门检测检验条件可知,防火门的耐火性能需要依赖插销与锁具的机械连锁来保证。
    根据国家检验中心的检测条件,结合防火门检验报告可知:防火门的密闭性能需要依靠插销与锁具的机械连锁来实现。关于这一点,可通过防火门的现场检验照片佐证:
    (1)【图示10】为单扇防火门的检测照片:通过防火锁锁舌固定于门框锁孔;
【图示10】单扇防火门检测现场实物图
    (2)【图示11】为双扇防火门的检测照片:一侧门扇用插销固定,另一门扇通过锁舌固定于锁孔;
【图示11】双扇防火门检测现场实物图
    (3)【图示12】为子母门的检测照片:子门用插销固定,母门通过锁舌固定于子门锁孔。
【图示12】子母门检测现场实物图
    由上可知,防火门的耐火性能需要依赖插销与锁具的机械连锁来保证。闭门器的作用力不足以抵御火灾时的烟气与火焰冲击。
    2.防火门闭门器【图示13】的关闭力矩
    为便于日常通行和紧急疏散,防火门闭门器的关闭力矩需要限制在较低水平,其产生的闭门力远不足以抵抗火灾中的烟气压力,因此不能将其视为保障防火门密闭性能的有效措施。
【图示13】防火门闭门器示意图
    《防火门闭门器》XF 93-2004规定了闭门器在日常情况下的最大开启力矩,以及高温条件下的开启力矩要求,相关数值远低于典型火灾场景下的烟气压力所产生的力矩【图示14】,进一步说明闭门器无法在火灾中确保门扇可靠密闭。
【图示14】火灾场景下防火门开启示意图
    (1)依据《防火门闭门器》XF93-2004第4.2节规定,防火门闭门器规格应符合表1规定:
表1 防火门闭门器规格
    (2)依据《防火门闭门器》XF93-2004第6.3.1条规定,防火门闭门器在高温下的开启力矩应符合表2规定:
表2 高温下的开启力矩
    因此,在使用手动插销的情况下,必须确保插销处于锁止状态,以实现有效的密封【图示15】。同时,设置手动插销的门扇不应计入疏散宽度,以确保疏散设计的合规性与安全性。
【图示15】插销处于锁止状态下的防火门
    3.合规解决方案-自动插销锁
    在双扇防火门和子母门中,当无法将门扇固定锁止或需要计入两扇门的净宽度时,需要采用自动插销锁。
    自动插销锁通过锁舌与另一门扇联动:当另一门扇关闭时,自动插销的锁舌被推入,顶杆推出【图示16】;当另一门扇开启时,自动插销的锁舌弹出,顶杆收纳【图示17】。从而实现“机械锁止”和“自动释放”功能,保障密闭性能与通行需求。(参考专题:双扇防火门和子母式防火门的应用误区!插销选型与疏散宽度)
【图示16】自动插销锁舌推入,顶杆推出
【图示17】自动插销锁舌弹出,顶杆收纳
问题2:《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.8.2条规定“楼梯梯段净宽度为墙体装饰面至扶手中心线的水平距离”,可否作为疏散楼梯净宽度的测量依据?
    回答:疏散楼梯的净宽度计算,应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。疏散楼梯的疏散净宽度不得计入梯裙、栏杆、扶手、障碍物(柱等突出物)及装饰涂层的厚度。在【图示18】中,楼梯梯段净宽度不得计入扶手厚度。
【图示18】疏散楼梯示意图
八、总结
    至此,我们完成了疏散宽度的专题讲解。
    本专题以建筑防火安全疏散的核心指标——疏散宽度为主线,系统阐述了疏散人数、百人宽度指标及人流股数等关键概念。
    疏散宽度是决定疏散路径通行能力的重要参数,是覆盖房间通道、疏散门、走道、安全出口、楼梯直至室外出口的全过程控制。测量时需扣除障碍物,以最窄净空为准,不同部位有各自的测量方法。
    疏散宽度的确定需结合设计疏散人数与百人宽度指标计算,并不得低于规范限值。疏散人数可通过面积比例法、固定座位法、床位统计法及核定法确定;百人宽度指标应按现行标准选取。
    有序疏散是保障疏散效率的基本前提。通过以单股或多股人流的形式组织疏散,将无序人群转化为有序流动,是确保疏散安全与效率的关键。
    此外,专题还对双扇防火门及子母防火门插销方式的合规性,以及疏散楼梯净宽度的测量依据等实务问题进行了释疑与说明。
 
视频PPT↓↓↓

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

dyy20260105 2026-01-05 15:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

本专题的内容哪里能看到?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

5:疏散净宽度,疏散人数,人流股数—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读