消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

6:疏散通道、疏散出口(房间疏散门、安全出口)—《建筑防火·底层逻辑》系列专题

发布时间:2026-01-29 10:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

 

石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——安全疏散-第6部分:疏散通道、疏散出口。疏散通道、疏散出口(包括疏散门和安全出口),是安全疏散体系中的关键概念,是合理疏散设计的基础。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:   
    今天我们讲解安全疏散专题的第6部分:疏散通道、疏散出口(房间疏散门、安全出口)。
    疏散通道、疏散走道、疏散出口(包括疏散门和安全出口),贯穿安全疏散路径全过程。
    准确理解这些概念,是合理疏散设计的基础。
    (1)疏散通道:指人员在火灾或其他紧急情况下,从所在位置沿疏散路径通向安全区域的连续空间。
    (2)疏散走道:是疏散通道的一部分,通常指从房间疏散门至安全出口之间的路径。
    (3)疏散出口:是疏散通道上连接不同区域的关键节点,主要包括房间疏散门和安全出口。
    (4)疏散门:指设置于疏散出口处、具备人员安全疏散功能的门。
 
一、疏散通道
    疏散通道是指人员在火灾或其他紧急情况下,从所在位置沿疏散路径通向安全区域的连续空间【图示1】,主要包括以下阶段:
    (1)危险区域:未设置围护结构但具备疏散功能的通道,例如由营业厅货架、展览厅展架、观众厅坐席等分隔形成的人员通道;
    (2)次危险区域:疏散走道;
    (3)室内安全区域:前室、疏散楼梯间等;
    (4)直通室外的出口。
【图示1】疏散通道示意图
    下面,我们通过示例讲解【图示2】:
    ①A点人员的疏散路径为“房间疏散门→疏散走道→前室→疏散楼梯间→建筑室外”,该路径所经历的空间均为疏散通道。
    ②B点人员的疏散通道路径为“房间疏散门→上人屋面→疏散楼梯间→建筑室外”,该路径所经历的空间均为疏散通道。
    注:现行标准中关于净宽度和净高度的要求,适用于疏散通道的全过程(参考专题:疏散净宽度,疏散人数,人流股数)。
【图示2】不同位置的人员疏散路径(立面示意)
二、疏散走道
    1.概念
    疏散走道是建筑中在火灾时供人员疏散使用,并具备一定防火、防烟性能的走道。疏散走道可降低火灾风险,汇集疏散人流,提高疏散效率,并有利于建筑功能发挥。
    2.基本要求
    疏散走道是疏散通道的一部分,通常指从房间疏散门至安全出口之间的路径。疏散走道属于次危险区域【图示3】,其基本要求如下:
    (1)疏散走道是人员疏散路径的第一道屏障,主要承担交通和疏散功能,一般不能用于其他功能,不得放置可燃物品和影响人员疏散的设施;
    (2)疏散走道的隔墙需满足相应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求;
    (3)疏散走道的顶棚、墙面和地面材料的燃烧性能有较为严格的规定。
【图示3】建筑内各区域的火灾风险等级(平面示意)
三、疏散出口(房间疏散门、安全出口)
    1.疏散出口
    疏散出口是指建筑中在火灾发生时,供人员安全疏散、逃离着火区域或建筑物的出口,是疏散通道上连接不同区域的关键节点。
    除避难层转换、上人屋面转换等特殊情形外,疏散出口所连通的相邻区域应确保火灾风险逐级降低。
    疏散出口主要包括房间疏散门和安全出口。当房间疏散门直接通向室内或室外安全区域时,该门可同时视为安全出口。
    常见的疏散出口示例:
    (1)房间通向疏散走道的出口;
    (2)疏散走道通向前室的出口;
    (3)前室通向疏散楼梯间的出口;
    (4)疏散楼梯间通向避难区的出口;
    (5)避难区通向疏散楼梯间的出口;
    (6)疏散楼梯间通向室外的出口。
    2.疏散门
    疏散门是指设置在疏散出口处、满足人员安全疏散功能要求的门。
    3.房间疏散门
    房间疏散门是指设置于房间疏散出口处,供该房间人员在火灾等紧急情况下安全疏散的门。
    当房间疏散门直接通向室内或室外安全区域时,该门可同时视为安全出口。
    4.安全出口
    安全出口是指供人员安全疏散使用的楼梯间和室外楼梯的出入口,或直通室内、室外安全区域的出口。
    作为疏散出口的一种形式,安全出口的常见类型包括:
    (1)通向室内安全区域的出口
    通向室内安全区域的出口,主要包括:敞开楼梯间入口、封闭楼梯间入口、防烟楼梯间及其前室入口、避难走道及其前室入口、室外疏散楼梯入口等。
    ①敞开楼梯间【图示4】
    在允许设置敞开楼梯间的建筑中,敞开楼梯间可视为不同楼层间的有效防火分隔措施,疏散走道直通敞开楼梯间的入口,可视为安全出口。
【图示4】敞开楼梯间
    ②封闭楼梯间【图示5】
    封闭楼梯间入口可视为安全出口。
【图示5】封闭楼梯间
    ③防烟楼梯间【图示6】
    防烟楼梯间及前室的入口,均可视为安全出口。
【图示6】防烟楼梯间
    ④避难走道【图示7】
    避难走道及前室入口的入口,均可视为安全出口。
【图示7】避难走道
    (2)直接通向室外安全区域的出口
    直接通向室外安全区域的出口,主要包括:房间直通室外的出口、疏散走道直通室外的出口、疏散楼梯间直通室外的出口【图示8】,以及符合标准要求的连廊、天桥【图示9】、下沉式广场的出口【图示10】等。
【图示8】直接通向室外安全区域的出口(平面示意)
【图示9】符合标准要求的连廊或天桥
【图示10】符合标准要求的下沉式广场
    (3)符合条件的上人屋面或平台【图示11】
    符合条件的上人屋面或平台,在满足室内或室外安全区域条件时,通往该类区域的出口可视为安全出口。
【图示11】符合条件的上人屋面或平台
    (4)其他形式的安全出口
    实际工程中,也存在其他形式的安全出口,比如,在满足特定条件时,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口【图示12】。
【图示12】相邻防火分区以甲级防火门作为安全出口
四、总结
    至此,我们完成了疏散通道、房间疏散门、安全出口的专题讲解。
    本专题围绕建筑防火安全疏散体系,明确了疏散通道、疏散走道、疏散出口(含房间疏散门、安全出口)的核心定义与关联。
    疏散通道是人员从所在位置通向安全区域的连续空间,覆盖危险区域(如货架、座位分隔通道)、次危险区域(疏散走道)、室内安全区域(前室、楼梯间)及直通室外出口,整体需遵循“风险逐级降低”原则,为安全疏散提供基础保障。
    疏散走道是疏散通道的一部分,位于房间疏散门至安全出口间,具备一定的防火防烟性能,承担人流汇集与疏散功能。
    疏散出口是连接不同区域的关键节点,含房间疏散门与安全出口:前者供房间人员紧急疏散,直通安全区域时可兼作安全出口;后者是通向安全区域的专用出口。

 

视频PPT↓↓↓

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

漫步 2026-01-21 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

照你这么说,岂不是每层楼梯间的入口,前室的入口既是安全出口,也是疏散出口,报告里面安全出口要求全部检测,而疏散门只是抽检,如果是一个住宅小区,每栋楼的每一层的楼梯间和前室的门宽度都要测量,且记录

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

6:疏散通道、疏散出口(房间疏散门、安全出口)—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读