吊顶下是否只能采用吊顶型喷头?什么是吊顶型喷头?

发布时间:2025-06-30 17:00消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:吊顶下是否只能采用吊顶型喷头?什么是吊顶型喷头?  
问题由来:《喷规》第6.1.3条要求“吊顶下应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头”,而第7.1.6条要求“下垂型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm”,这在实际应用中根本做不到,因此是否可以认为“吊顶下是否只能采用吊顶型喷头”?    
回答: 
    吊顶下喷头宜采用下垂型洒水喷头,确有困难时可采用齐平式或隐蔽式喷头。当下垂型洒水喷头安装在吊顶下时,可以不考虑喷头溅水盘与顶板的距离,只要确保喷头本体位于吊顶下即可。吊顶型喷头是指“齐平式、嵌入式和隐蔽式这三种形式的喷头,但现行产品标准已取消“吊顶型喷头”概念。   
    分述如下:
    (1)下垂型洒水喷头安装在吊顶下时,可以不考虑喷头溅水盘与顶板的距离,只要确保喷头本体位于吊顶下即可。《喷规》第7.1.6条规定的下垂型洒水喷头溅水盘与顶板的距离要求,不包括吊顶下设置的下垂型洒水喷头。  
    下垂型喷头向下安装,水流向下冲向溅水盘,简单、直接、高效,可配套装饰盘安装在吊顶下,是吊顶下喷头的最优形式。可以这样理解:齐平式喷头、隐蔽式喷头是将下垂型喷头的臂架和溅水盘改为活动式并收纳在吊顶内,火灾时再行下放,下放后的效果类似于下垂型喷头;嵌入式喷头是把下垂型喷头的臂架和溅水盘部分嵌入吊顶内。因此,无论齐平式喷头、嵌入式、隐蔽式喷头多么高端先进,其可靠性均不可能和下垂型喷头媲美,其布水效率也难以达到下垂型喷头的效果。
    (2)《喷规》所述的吊顶型喷头,是指“齐平式、嵌入式和隐蔽式这三种形式的喷头。需要说明的是,依据现行标准《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1规定,齐平式、嵌入式和隐蔽式喷头归类于特殊类型洒水喷头,该标准中不再有吊顶型喷头的概念。
    (3)参考专题:齐平式喷头-结构原理及应用,与下垂型、隐蔽型喷头的区别!