当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
5.3 稳压泵
问题一:稳压泵流量如何选取?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统16 :
仓库最大净空高度13.5m,最大储物高度12m(堆垛),按规范采用早期抑制快速响应喷头K360,喷头最低工作压力需要0.35MPa,一个最不利喷头的流量计算值为11.2L/s,仓库喷淋流量达到了140L/s。
问题 1:对于喷淋系统只服务仓库的情况下,喷淋稳压泵的流量如何确定?
问题2:如果喷淋系统同时服务该种类型的仓库(喷淋流量140L/s),还有车间(喷淋流量90L/s)及办公楼(喷淋流量20L/s),喷淋稳压泵的流量如何确定?
答:问题1及问题2均可按系统设计流量的1%~3%确定。
二、《山东》5.0.11:
《水消规》第5.3.2.2条:消防稳压系统稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不小于1L/S,是否均取1L/s即可?
应按规范执行。稳压泵的设计流量按消防给水设计流量的1%~3%计算,且不小于1L/S。
三、《浙江》5.1.9:
体积不大于5000m³的甲、乙、丙类厂房和体积不大于 3000 m³的甲、乙、丙类仓库当建筑内的水消防系统仅有室内消火栓系统时,如设置消防水池、消防水泵确有困难时,可只设高位消防水箱和水泵接合器,水箱最低有效水位高于最不利消火栓应不小于7m。水箱高度不能满足要求时,应设稳压泵和气压水罐,稳压泵流量不小于5L/s,扬程应满足最不利点灭火要求;气压水罐调节容积应保证稳压泵启泵次数不大于15次/h,并不小于450L。
四、《广州》3.19:
建筑物内存在不同的危险等级,自动喷水灭火系统设计流量有30L/S和60L/S的不同工况且分别设置湿式报警阀,这时稳压泵设计流量该如何合理取值?
答:按《水消规》第5.3.2条,满足系统正常泄漏量和系统自动启动流量的要求,可按《消防给水稳压设备选用与安装图集》执行。
《消防资源网》解析:
石老师专题:稳压泵流量不应小于泄漏量和系统自动启动流量!
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;(5.3.2)
以湿式自动喷水灭火系统为例,系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,这个功能,主要是通过湿式报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵实现。在设置有稳压泵的湿式自动喷水灭火系统中,最不利点的洒水喷头依靠稳压泵维持最低工作压力。发生火灾时,洒水喷头动作,水流指示器发出报警信号,报告起火区域,湿式报警阀组启动,其压力开关连锁启动消防水泵,完成系统的启动。
水流指示器的最小启动流量为37.5 L/min,湿式报警阀组的最小启动流量为60L/min,这个60L/min就可以视为湿式自动喷水灭火系统的自动启动流量,考虑到系统管网可能存在正常泄露,因此,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量之和。
需要说明的是,稳压泵流量也不能过大,否则稳压泵始终供水,消防水泵出水干管上的压力开关不会动作,在不考虑漏水量的情况下,自动喷水灭火系统稳压泵的流量可取1L/s。(数据供参考)
问题二:自动喷水灭火系统的稳压泵设计压力按《消水规》第5.3.3条和《消防给水稳压设备选用与安装图集》执行,仅维持准工作状态的静水压力大于0.15MPa即可,无需大于主泵设计压力吗?
可供参考的地方标准
一、《广州》3.18:
自动喷水灭火系统的稳压泵设计压力按《水消规》第5.3.3 条和《消防给水稳压设备选用与安装图集》执行,仅维持准工作状态的静水压力大于0.15MPa即可,无需大于主泵设计压力?
答:是的,按《水消规》第5.3.3条确定。
问题三:消火栓和自喷的增压系统,可否合用?
可供参考的地方标准
一、《中筑城》二、消火栓系统24:
消火栓和自喷的增压系统,可否合用?
答:不建议合用。
问题四:室外消火栓采用临时高压消防给水系统,还需要设置稳压设施吗?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.20 :
室外消防采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?
答:室外消防管网临时高压系统需要设稳压泵或由高位消防水箱稳压,否则管网系统会因漏损会转为干式的管网,违反《水消规》第7.1.1条。
二、《广州》2.21:
《水消规》6.1.7条:“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水与压力”,可采用高位消防水箱维持系统的压力与充水吗?
答:室外临时高压消防给水系统可采用高位消防水箱稳压,宜独立设置高位消防水箱,并符合《水消规》第5.2.1条要求。
《消防资源网》解析:
问题11:室内高位消防水箱能否为室外消火栓系统管网补水定压?
回答:可以。
解析:消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求(5.2.2),可以作为室外消火栓系统的补压措施。
需要注意的是,《栓水规》5.2.1所确定的消防水箱容量,主要是储存火灾初期的室内消防用水量,如同时应用于室外消防给水系统,宜适当考虑增加消防水箱的容量。
参考讲解:室外消火栓泵、稳压泵设置要求及联动控制。
可供参考的地方标准
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:5.2 高位消防水箱
- 下一篇:5.4 消防水泵接合器

全部评论
最新 / 最热