消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

【已废止】稳压泵流量不应小于泄漏量和系统自动启动流量!

发布时间:2025-01-10 11:22消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:在部分自动灭火系统中,要求系统具备自动启动功能,不能完全依靠火灾自动报警联动控制系统启动。

比如,在湿式自动喷水灭火系统中,稳压泵属临时供水设施,火灾时必须立即切换至消防水泵供水,稳压泵的设计流量必须满足系统自动启动的流量要求。

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;(5.3.2)

以湿式自动喷水灭火系统为例,系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,这个功能,主要是通过湿式报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵实现。在设置有稳压泵的湿式自动喷水灭火系统中,最不利点的洒水喷头依靠稳压泵维持最低工作压力。发生火灾时,洒水喷头动作,水流指示器发出报警信号,报告起火区域,湿式报警阀组启动,其压力开关连锁启动消防水泵,完成系统的启动。
水流指示器的最小启动流量为37.5 L/min,湿式报警阀组的最小启动流量为60L/min,这个60L/min就可以视为湿式自动喷水灭火系统的自动启动流量,考虑到系统管网可能存在正常泄露,因此,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量之和。
需要说明的是,稳压泵流量也不能过大,否则稳压泵始终供水,消防水泵出水干管上的压力开关不会动作,在不考虑漏水量的情况下,自动喷水灭火系统稳压泵的流量可取1L/s。(数据供参考) 

注:实际应用中,由于漏水量的不确定性,尤其是随着时间推移管网老化,漏水量可能不断加大,因此,对于设计师来说,准确预测漏水量是几乎不可能完成的任务!

附视频分解:

临时高压给水系统-稳压泵控制

 

自动喷水灭火系统-启动条件及控制流程

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

人间正道 2020-12-29 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自喷和消火栓稳压泵可以在一起吗?启动流量不一样

宝山   回复: 人间正道2021-08-24 00:12

自喷和消火栓共用稳压泵,哪稳压泵的设计流量如何确定?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【已废止】稳压泵流量不应小于泄漏量和系统自动启动流量!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读