- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题139:公寓的消防设计该如何确定?(12条)
139.1.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.6条:
1宿舍、公寓等非住宅类居住建筑应按《建规》中有关公共建筑的要求进行消防设计。
2公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计。
3公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计;
139.2.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.6.1条:
公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定,但不应与商场、营业厅等其他部分共用疏散楼梯,如:
1学生公寓或职工公寓,应按照《宿舍建筑设计规范》的相关规定执行。
2酒店式公寓等与旅馆建筑功能类似,应按照《旅馆建筑设计规范》的相关规定执行。
3公寓式办公楼应按照《办公建筑设计规范》的相关规定执行。
4非住宅类老年人公寓等老年人照料设施,按照关于老年人照料设施的相关规范要求执行;
139.3.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.1-5条:
宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合有关公共建筑的规定;公寓式酒店、酒店式公寓,应按旅馆建筑的要求进行消防设计;公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计;
139.4.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第3.3.2条:
公寓式酒店、酒店式公寓、无治疗功能的月子护理中心应符合旅馆建筑的有关规定,且不得与商店等对外经营性场所共用疏散楼梯;
139.5.《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要(2020年版)》第二.5条:
公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计,公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计。上述用房与商场、营业厅应分别设置各自独立的疏散楼梯;
139.6.《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》第1.4.1条:
公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计,公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计,但上述用房与商场、营业厅不应共用疏散楼梯;
139.7.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第1.2条:
“租赁式公寓”的概念属经营模式。根据《保障性住房设计标准(保障3)性租赁住房新建分册)》DG/TJ08-2291B-2022分为住宅型保障性租赁住房、宿舍型保障性租赁住房。住宅型租赁住房的消防设计除应符合《保障性住房设计标准(保障性租赁住房新建分册)》外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、现行上海市工程建设规范《住宅设计标准》DGJ08-20及国家、行业和本市现行标准的住宅建筑相关规定:宿舍型租赁住房的消防设计除应符合《保障性住房设计标准(保障性租赁住房新建分册)》外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGT36及国家、行业和本市现行标准的公共建筑相关规定;
139.8.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第1.0.4.3条:
在非住宅用地上建设的老年公寓等居住建筑,应满足老年人照料设施的规定;
139.9.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第1.0.11条:
住宅用地上的住宅式公寓按照住宅进行消防设计;学校、企业用于学生员工等居住的公寓应按照宿舍进行消防设计;建设在商业用地的公寓应按照旅馆进行消防设计;
139.10.《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析--建筑专业防火部分(2023年版)》第二章第一节问题12:
1.企业标准《公寓建筑设计标准》仅明确公寓建筑的防火设计需按《建规》公共建筑的规定执行但未明确具体建筑类型。
实际工程中,除定性为老年人照料设施的养老公寓外,其他公寓通常为住宅宿舍、旅馆三种类型。
供家庭成员居住使用,且符合《住宅设计规范》规定的住宅型公寓,消防设计可按《建规》住宅建筑相关规定执行。
不符合住宅建筑规定的,宜根据使用对象不同,分为宿舍类和旅馆类公寓。
为固定单位配套、有管理责任人的单位员工、在校学生等固定人员较长期居住使用的公寓,应满足《宿舍建筑设计规范》相关规定,消防设计可按《建规》公共建筑规定执行。
不满足上述条件时,应归类为旅馆建筑,按《旅馆建筑设计规范》及《建规》旅馆建筑相关规定执行。
人员密度大的集体租赁公寓,价格低廉的青年旅社,带有办公、会客功能的专家公寓,住宅平面布局的老年公寓等各类居住建筑,需按真实居住对象、人数、功能等,准确合理地确定建筑分类,适用的专项标准和建筑消防分类定型等设计依据应一致;
139.11.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第1.2条:
1、根据《住宅设计标准》DGJ08-20-2019,“住宅”的定义为“供家庭居住使用的建筑”。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)有关规定,公寓为非住宅类居住建筑。
3、“租赁式公寓”的概念属经营模式。根据《保障性住房设计标准(保障性租赁住房新建分册)》DG/TJ08-2291B-2022,保障性租赁住房分为住宅型和宿舍型,应符合该标准有关消防设计的规定,住宅型保障性租赁住房还应满足其他国家和本市现行规范标准有关住宅建筑消防设计的规定,宿舍型保障性租赁住房还应满足其他国家和本市现行规范标准有关公共建筑消防设计的规定;
139.12.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第一章问题3:
宿舍、公寓等建筑消防设计如何定性?
回复:宿舍、公寓等非住宅类居住建筑应按《建筑设计防火规范》中有关公共建筑的要求进行消防设计。公寓式办公楼应按办公楼和旅馆建筑的要求进行消防设计。公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计。上述用房与其他对外营业的餐饮、商店等商业设施应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板进行分隔,且安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热