当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题137:哪些房间属于在电磁场干扰较强的房间?(9条)
137.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第1.3.1条:
电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?
答:指变压器室、高低压配电室、柴油发电机房、供电部门的开关房、舞台灯光调光室等;
137.2.《深圳市建设工程消防设计通病与防治50条(2022年版)》问题第4.3.1条:
电磁场干扰较强的房间是指变压器室、高低压配电房、发电机房、大电流封闭母线及电缆穿越的房间等;
137.3.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第8.4.1条:
电磁场干扰较强的房间是指变电所、大型调光室、医院放射科大型医疗设备机房等;
137.4.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则(2024年版)》第12条:
电磁场干扰较强的房间:变电所、大型调光室、医院放射科大型医疗设备机房等;
137.5.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第11.5.4条:
消防控制室不应设置在电磁场干扰较强的变压器室、高低压配电房、柴油发电机房及可能影响消防控制设备正常工作的锅炉房、空调主机房、空压机房、水泵房等大型机房的正上方或正下方,且不应与上述场所相贴邻;
137.6.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第5.3.1条:
电磁场干扰较强的房间:变压器室、高低压配电室、柴油发电机房等;其他可能影响消防控制设备正常工作的房间:锅炉房、制冷机房、空调主机房、水泵房等;
137.7.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(2022年版)》第6.1.2条:
消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。如不应设在变电所正上方、正下方或与其贴邻;
137.8.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第4.4.5.8条:
为防止电磁场干扰的影响,消防控制室不应设置在变配电所、消防水泵房、空调机房等设备用房附近。受条件限制,必须贴邻设置时,应符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场敷设抗扰度试验》GB/T17626.3-2016相关要求;
137.9.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(2022年版)》第6.1.2条:
