问题126:与开敞外廊相连的敞开楼梯间是否需要满足相邻开口最近边缘水平不小于1.0m要求?(3条)
126.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.10条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.1条,“楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m”。
1.楼梯间与阳台相邻时,阳台算不算洞口边缘?住宅建筑外墙上相邻两户阳台是否需要满足1m的防火间距?
2.与外廊相连的敞开楼梯间是否也应满足本条(因火灾时楼梯平台有人员疏散经过,相邻房间如为火灾房间则具有危险性)?与外廊相连的室外楼梯水平距离应为多少?
答:1.楼梯间、前室及合用前室三者与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m,开敞阳台属于室外空间,可不计算至洞口边缘。当阳台封闭时,等同于室内空间,应按其外围护结构外表面所围空间计算。
2.与外廊相连的敞开楼梯间距两侧门、窗、洞口应满足水平距离不小于1.0m,与外廊相连的室外楼梯距两侧门、窗、洞口水平距离不应小于2.0m;
126.2.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.4.3条:
与开敞外廊相连的敞开楼梯间是否应满足《建筑防火通用规范》第7.1.8条第8款的要求?
解答:与开敞外廊相连的敞开楼梯间距两侧相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m;
126.3.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.4条:
楼梯间、楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室的窗户与敞开式外走廊边缘的间距是否不应小于1.0m?
答:不需要(图1.4.4);
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题125:敞开楼梯间窗户是否可以作为走道自然排烟窗使用?(2条)
- 下一篇:问题127:建筑层数不大于4层且未采取扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处的规定是否仅适用于敞开楼梯间?(9条)

全部评论
最新 / 最热