当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题120:直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?(9条)
120.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第4.2.36条:
直通室外的普通门储烟仓部分是否可计入自然排口?
答:可以;
120.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第3.0.5条:
直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?
直通室外的疏散门主要用途是安全逃生出口,不能作为自然排烟口使用,但门的上部(储烟仓高度以内或走道、室内空间净高不大于3m时的室内净高的1/2高度以上)可做自然排烟口,按标准规定计算自然排烟口面积;
120.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第1.0.20条:
直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?
直通室外的疏散门如上部敞开空间在储烟仓以内时,可开启部分可计入自然排烟口面积;
120.4.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第6.4条:
外门能否算自然排烟窗(口)?
答:原则上应设置自然排烟口,自然排烟口与人员疏散应不同路径,不建议利用外门作为自然排烟口:当确有困难时,应参照外窗作为自然排烟口的相关要求,结合房间的净高、清晰高度等,复核外门排烟口开启的有效面积(仅计算清晰高度以上部分)等以满足规范要求;
120.5.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第3.2.12条:
住宅商业服务网点的外门是否可以作为自然排烟窗(口)?
答:对于住宅商业服务网点的外门(玻璃门),其在储烟仓内的部分可视为自然排烟窗(口);
120.6.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第3.1.16条:
房间及走道直通室外的疏散门,其储烟仓内的部分,可否作为自然排烟口使用?对该门有何要求?
答:房间或走道直通室外的疏散门,该门为非自闭门时,其位于储烟仓内且距房间(走道)地面不低于1.6十0.1h(h指室内净高)m的开启部分可作为自然排烟口面积;
120.7.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第9.2.12.2条:
住宅建筑中设有室内敞开楼梯的两层商铺,当设置挡烟垂壁时,一、二层自然排烟口有效面积应分别计算,一层门的上部即储烟仓内设置的可开启外窗,可作自然排烟口;
120.8.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第3.2.7条:
直通室外的商业服务网点可利用外门进行自然排烟,防烟分区划分、最小清晰高度及储烟仓内的开口面积等应满足《防排烟标准》规定的自然排烟要求;
120.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第9.2.12.2条:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题119:当多层工业厂房中部分楼层竖向划分为一个防火分区时,计算火灾危险性较大的生产部分的5%的面积比时是按该竖向防火分区建筑面积计算还是按火灾危险性较大的生产部分所在楼层部分的建筑面积计算?(4条)
- 下一篇:问题121:厂房内附设的配套辅助用房的独立安全出口是否可以供厂房的生产区域水平或垂直共用?(5条)

全部评论
最新 / 最热