当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题118:尽端式消防车道的距离该如何计算?(1条)
118.1.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题8:
尽头式消防车道的距离是从消防车道边起算还是从消防车道中线起算?
交流解答:从消防车道中心线计算;
尽头式消防车道的距离是从消防车道边起算还是从消防车道中线起算?
交流解答:从消防车道中心线计算;