当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题105:厂房内设置中间仓库应注意哪些事项?(10条)
105.1.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.1.3条:
部分厂房中设置的中间仓库用房的建筑面积(或面积比例)较大,厂房内的中间库房面积是否有限制,服务于多个厂房防火分区时,能否设置为独立的防火分区?《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条的中间仓库,其疏散是按照厂房还是仓库来控制?
答:“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条的规定。中间仓库是厂房的一部分,其耐火等级不应低于所在厂房的耐火等级,并应符合规范对仓库耐火等级的要求。中间仓库的占地面积和其中一个防火分区的最大允许建筑面积应符合规范中相应耐火等级和火灾危险性类别仓库的要求。当一个中间仓库服务于一个或多个厂房防火分区时,中间仓库也可以划为独立的防火分区,并满足仓库的相关规定。中间仓库的疏散距离应按厂房要求控制;
105.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.1.5条:
某冷库为丙类仓库,其生产车间也是丙类,因生产需要贴邻,能否在防火墙上开甲级防火门连通,能否把丙类冷库作为车间的中间仓库设计?
答:(1)如按两栋建筑贴邻建造考虑,应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条注2的要求,防火墙上不应开设甲级防火门。
(2)如根据生产工艺要求,设计将此冷库作为生产车间的中间仓库时,可按一栋建筑,且应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条的要求;
105.3.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.1.5条:
屠宰车间工艺上要求屠宰、分割后就要冷却速冻,然后再到低温库,速冻间和低温库能否按中间仓库考虑?如果可以,速冻间和低温库是否还要满足《冷库设计规范》中有关占地面积、防火分区的要求?
答:屠宰车间的速冻间和低温库是否按中间仓库考虑,由设计根据项目的生产工艺确定。当速冻间和低温库作为中间仓库时,应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条规定,同时,尚应满足《冷库设计规范》GB50072及相关屠宰建筑专项设计规范等的要求;
105.4.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.2.8条:
《建规》对于“中间仓库”中没有明确的面积要求,一栋厂房“中间仓库”与车间面积相当或更大,按厂房设计是否可以?
答:中间仓库应符合《建规》第3.3.6条。甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量一般不超过一昼夜的需要量,参照《物流建筑设计规范》GB51157-2016作业型物流建筑,丙、丁、戊中间仓库建筑面积宜控制在车间总建筑面积(不含中间仓库)的15%以内;中间仓库的占地面积和其中一个防火分区的最大允许建筑面积应符合《建规》中相应耐火等级和火灾危险性类别仓库的要求,中间仓库的建筑面积与所服务生产区的建筑面积之和不应大于该中间仓库所在厂房一个防火分区的最大允许面积。当一个中间仓库服务于厂房一个或多个防火分区时,中间仓库也可以划为独立的防火分区,并满足仓库的相关规定;
105.5.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.2.13条:
冷库是否可以与厂房合建?冷库作为厂房的中间仓库是否可以?
答:冷库是采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,对洁净度要求较高,一般应单独建造;中间仓库是为了保障连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所,如冷库作为车间生产的一部分,可以按中间仓库设置;
105.6.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.2.5条:
设置中间仓库的厂房耐火等级如何确定?中间仓库规范中无面积要求,一座厂房“中间仓库”与车间面积相当或更大,按厂房设计是否可以?
答:1.设置中间仓库的厂房耐火等级按仓库和厂房二者中要求较高者确定。
2.厂房内中间仓库属于厂房的一部分,可与厂房划分在同一防火分区内,具体划分方式可参照《建规》3.3.6条的条文说明;
105.7.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.2.2条:
现有的项目是丙类多层厂房:例如:总层数为5层,设计工艺要求中间仓库布置在3层整层,是否可以?这种情况是否判定为丙类多层厂房和仓库组合建造?
解答:《建规》第3.3.6条第4款:中间仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。《建规》第3.3.6条文说明:对于丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的仓库,耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3.3.2的规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡,每座仓库的最大允许占地面积为4800㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200㎡,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000㎡,但对厂房占地面积不作限制,其中用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200㎡;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。根据以上几点,中间仓库可以放在车间的任一层,但是任一层中间仓库的总建筑面积,不能超过每座仓库的最大允许占地面积;
105.8.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.2.14条:
某工程一层为中间仓库,二层、三层为厂房,此种组合方式是否可行?另外,一座厂房中的中间仓库总建筑面积如何控制?
解答:此种组合方式可行,但仓库建筑面积不能超过《建规》第3.3.2条对仓库的最大允许占地面积要求;
105.9.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.2.3条:
厂房内是否允许设置普通仓库,如允许怎样进行防火分隔?
解答:丁、戊类厂房可与丁、戊类仓库组合建造,有关占地面积及防火分区最大允许面积需满足《建规》第3.3.1条和第3.3.2条的规定。其他厂房只可设置中间仓库,需满足《建规》第3.3.6条的规定;
105.10.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第4.1.14条:
厂房内设置的中间仓库应符合《建规》第3.3.6条规定。当中间仓库火灾危险性类别高于厂房时,其总建筑面积不应大于所在防火分区建筑面积的5%;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题104:疏散走道、疏散楼梯休息平台净高度该如何控制?(13条)
- 下一篇:问题106:当地上建筑采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,地下室疏散楼梯与地上疏散楼梯在建筑首层是否可以通过同一个门厅疏散至室外?(10条)