当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题102:屋顶承重构件包括哪些部位或构件?(9条)
102.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.18条:
屋面网架的耐火极限是按照防火规范中的“梁”还是“屋顶承重构件”确定?
答:屋面网架按屋顶承重构件的耐火极限要求确定;
102.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第7.6.6条:
屋盖结构中的檩条,设计可参见《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.1条的条文说明,根据受力性质的不同可分为两类:
第一类檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结
构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。这类檩条的耐火极限可不做要求。
第二类檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。这类檩条应视为屋顶承重构件,其耐火极限要求应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1和表5.1.2中的“屋顶承重构件”取值。其它钢屋盖结构构件,均属屋顶承重构件,其耐火极限要求应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1和表5.1.2中的“屋顶承重构件”取值;
102.3.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第14.2.2条:
屋面檩条兼作屋面支撑的纵向系杆时,耐火极限按屋顶承重构件要求,屋面檩条仅对屋面板起支撑作用时,其耐火极限同屋面板;
102.4.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021版)》第5.0.14条:
屋面板是否为屋顶承重构件?处理意见:民用建筑的屋面板是否为屋顶承重构件,应根据建筑的屋面构造形式和受力情况来确定。当屋面板下部有屋面梁等受力构件,屋面板仅起围护作用时,该屋面板不是屋顶承重构件,例如由网架结构和屋面板构成的屋顶的屋面板;当屋面板既要具备将屋面荷载传递至其下部的梁或墙柱,又要具有围护的功能时,该屋面板应视为屋顶承重构件,例如壳体结构、穹顶结构的屋顶、部分多层建筑的预应力预制屋面板;
102.5.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021版)》第5.0.15条:
在房屋建筑中,屋顶承重构件包括哪些?处理意见:屋顶承重构件是指承受屋面板及屋面上其他荷载的结构梁、屋顶网架结构或屋盖结构体系中的屋面支撑、系杆等,即当这种构件一旦失去承载能力,屋顶将会发生大面积坍塌。对于屋盖结构中的檩条,根据受力性质的不同可分为两类:
1、一类檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。因此,不需要作为屋盖主要结构体系的一个组成部分,这类檩条的耐火极限可不做要求;
2、另一类檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或者作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏,可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其耐火极限需要按照屋顶承重构件的要求确定。对于起屋顶围护作用的屋面板,主要有现浇钢筋混凝土板、预制钢筋混凝土板、檩条与其他块状板材组合的屋面板、其他有檩条体系的屋面板和结构受力与围护一体的壳体屋面板。对于起围护作用的屋面板体系,当部分屋面板或檩条受到破坏或失去承载能力,不会导致屋顶大面积坍塌。工业建筑中此类屋面板的耐火极限及燃烧性能应符合《建规》第3.2.15条、3.2.16条的规定。对于既作围护又起承重作用的屋面板,如梁板一体结构或结构受力与围护一体的壳体屋面板,则需要按照屋顶承重结构确定其耐火性能;
102.6.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第3.1.2条:
钢结构构件中柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,网架、网壳、桁架、屋面梁等为屋顶承重构件,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。屋面檩条一般不当作屋顶承重构件,但当檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,应当做屋顶承重构件;
102.7.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第4.1.1条:
轻型木结构建筑的屋顶,除防水层、保温层及屋面板外,其他部分均应视为屋顶承重构件,且不应采用可燃性构件,耐火极限不应低于0.50h;
102.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第7.6.6条:
不上人的有檩体系轻质屋面板的钢屋盖结构,屋顶非承重构件和屋顶承重构件的划分和耐火时间取值。轻质屋面板如压型钢板屋面板、铝合金屋面板等,属屋顶非承重构件,一般均为不燃材料,对其耐火时间不做要求。屋盖结构中的檩条,设计可参见《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.1条的条文说明,根据受力性质的不同可分为两类:
第一类檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。这类檩条的耐火时间可不做要求。
第二类檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。这类檩条应视为屋顶承重构件,其耐火时间应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1和表5.1.2中的“屋顶承重构件”取值。其它钢屋盖结构构件,均属屋顶承重构件,其耐火时间应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1和表5.1.2中的“屋顶承重构件”取值;
102.9.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第7.0.6条:
屋面檩条兼作屋面支撑的纵向系杆时,其耐火极限不应低于屋顶承重构件的耐火极限;屋面檩条仅对屋面板起支撑作用时,其耐火极限不应低于屋面板的耐火极限;
