当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题99:内天井是否可以认定为安全区域?(4条)
99.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.1.4条:
建筑天井平面为多大尺寸时就可视为室外?公建及住宅建筑内天井的间距满足什么条件时,可等同于建筑物的普通外墙及外窗?
答:如内天井的间距满足表2.1.4-1、表2.1.4-2尺寸要求时,即可视为室外,内天井的墙面及外窗可等同于建筑物的普通外墙及外窗防火要求;
99.2.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.4条:
建筑内天井、庭院是否可作为安全区域?
答:当建筑地面的天井、庭院设为室外安全区域时,天井、庭院的大小应满足建筑间距要求并应设有穿过建筑与建筑外场地相通的疏散走道,该走道长度不应大于30m,并应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙与建筑其他部分分隔。开向该走道的门、窗应采用乙级防火门、窗,走道净宽不应小于利用该天井、庭院疏散的任一防火分区的疏散宽度,且不应小于3m;
99.3.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.14.5条:
公共建筑封闭内庭院(天井)当内庭院短边长度不小于13m,在首层具有最近水平距离不小于10m的两个直通内庭院外的疏散通道或安全出口,穿越建筑的疏散通道长度不大于30m、宽度不小于计算所需疏散宽度且不小于2.4m时,内庭院可视为室外安全区域;
