当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题91:地下汽车库疏散时是否需要考虑机械式车位对疏散距离的影响?(7条)
91.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.20条:
汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井的正常使用。地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡;
91.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.22条:
汽车坡道可不计入防火分区面积、可不考虑疏散距离。汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井的正常使用。地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡;
91.3.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.9.6条:
车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。汽车坡道中心线长度超过45m时,汽车坡道应计入防火分区面积,并满足疏散距离要求;
91.4.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.6.3条:
汽车库坡道不考虑人员疏散,不计疏散距离;汽车停车位的设置不应阻挡安全出口,且不应影响消防设备用房、消防设施的正常使用;车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡;
91.5.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.12条:
机动车停车位的设置不应阻挡安全出口,且不应影响消防设备用房、消防设施的正常使用。机动车库内最远点疏散可按直线距离计算;但存在墙体和机械式停车位等影响疏散的障碍物时,此部分的疏散距离应按可行走距离计算;
91.6.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.9.6条:
车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。汽车坡道中心线长度超过45m时,汽车坡道应计入防火分区面积,并满足疏散距离要求;
91.7.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.2.4条:
机动车停车位的设置不得影响人员疏散出口、消防设备用房及消防设施的正常使用。机动车停车库内任一点至最近安全出口的疏散距离计算,可不考虑车辆对疏散路径的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路径的阻挡;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题90:机械车位和充电桩车位是否可以共存?地下车库中机械车位设置为充电车位怎么处理?(2条)
- 下一篇:问题92:地下汽车库的电梯厅(非消防电梯前室)与汽车库间除了用防火墙、防火门外,能否采用防火卷帘、防火玻璃隔墙分隔?(12条)

全部评论
最新 / 最热