当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题89:地面机械车库与相邻建筑之间的防火间距该如何控制?(9条)
89.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.1.5条:
地面机械车库无论是否有围护结构,均应按汽车库控制防火间距;
89.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第2.3.10条:
有围护结构的地面机械车库应按汽车库控制防火间距;无围护结构的机械式停车装置,高度10m及以下的可按停车场控制防火间距,高度10m以上的与一、二级耐火等级建筑的防火间距不应小于10m,当相邻建筑外墙为无门窗洞口的防火墙或比最高停车部位高15m范围以下的外墙为无门窗洞口的防火墙时,防火间距可不限;
89.3.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.9.3条:
有围护结构的地面机械车库应按汽车库控制防火间距;无围护结构的机械式停车装置,高10m及以下的可按停车场控制防火间距,高度10m以上的与一、二级耐火等级建筑的防火间距不应小于10m,当相邻建筑外墙为无门窗洞口的防火墙或比最高停车部位高15m范围以下的外墙为无门窗洞口的防火墙时,防火间距可不限;
89.4.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第5.3.4条:
无围护结构的机械式停车装置,高度为10m及以下的可按停车场控制防火间距;高度为10m以上的按汽车库控制防火间距。有围护结构的地面机械车库应按汽车库控制防火间距;
89.5.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第8.1.1.6条:
汽车库、修车库、停车场之间及与其他建筑物的防火间距按GB50067-4.2执行,对于无围护结构的机械式停车装置,可以视作停车场,停车部位应该从停留在最高处的车辆部位算起;
89.6.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第8.7条:
对于无围护结构的室外立体式机械停车如何定性,是定为构筑物,停车场,还是停车库?其与周边建筑的防火间距如何确定?如下图:
处理意见:上述图片表达的地面立体式机械停车(无维护结构的立体式机械停车)应按敞开式汽车库确定与周边建筑的防火间距;
89.7.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第3.1.6条:
地上机械停车装置与其他建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定,有维护结构时,应符合汽车库的有关规定;无围护结构且停车位底板高度不大于10m时,应符合停车场的有关规定;无围护结构且停车位底板高度大于10m时,应符合汽车库的有关规定。对于无围护结构机械式停车装置,防火间距应从距离建筑最近的停车位边缘起算;
89.8.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第2.3.4条:
无围护结构的机械式停车装置,高度为10m及以下的可按停车场控制防火间距;高度为10m以上的按汽车库控制防火间距。有围护结构的地面机械车库应按汽车库控制防火间距;
89.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.9.3条:
