问题79:设置在丙类厂房或丙、丁类仓库内的办公室、休息室与其他部位分隔的防火隔墙上是否可以设窗?(3条)
79.1.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第1.0.11条:
办公室、休息室设置在丙类厂房或丙、丁类仓库内时,应和厂房、仓库设置防火隔墙,当需要设置相互连通的门时,应采用乙级防火门;当需要设置内窗(多数为观察用窗)时,观察窗的面积不应大于墙面面积的20%,且应为固定乙级防火窗;
79.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第2.0.5条:
办公室、休息室设置在丙类厂房或丙、丁类仓库内时,应和厂房、仓库设置防火隔墙,当需要设置相互连通的门时,应采用乙级防火门;当需要设置内窗(多数为观察用窗)时,观察窗的面积不应大于墙面面积的20%,且应为固定乙级防火窗;
79.3.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第2.0.5条:
