当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题66:乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?(8条)
66.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第3.4.11条:
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用;
66.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第4.6.3条:
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用;
66.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第5.4条:
乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?
答:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用;
66.4.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.8.2条:
乳胶漆属于有机物制作的材料,最高燃烧性能等级可做B1级材料使用;
66.5.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.8.1条:
乳胶漆施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的乳胶漆,可作为A级燃烧性能材料使用;
66.6.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.9.2条:
乳胶漆的燃烧性能等级能否认定为A级。
答:乳胶漆等有机涂料不可认定为A级材料;
66.7.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第10.0.4条:
乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?处理意见:根据《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用;
66.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第4.6.3条:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题65:是否可以采用异型防火卷帘进行防火分隔?(11条)
- 下一篇:问题67:疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安全区域的疏散门该采用什类型的门?(27条)

全部评论
最新 / 最热