- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题63:设备夹层的消防设计该如何执行?(12条)
63.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第24条:
【问题】设备夹层、转换层是否需要考虑排烟?何时需要考虑?需要疏散设计、排烟、喷淋、报警之类的?
【答复】规范未作要求;
63.2.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.24条:
问:建筑内局部夹层设置的风机房,是否可利用检修爬梯进行疏散?出屋面楼梯间上方设有电梯机房、风机房等设备用房,是否要考虑设置2部疏散楼梯进行疏散?此种特别情况的疏散原则如何控制?
答:夹层风机房满足防火分隔要求时,且夹层无其他功能,对检修梯形式无要求。其它地上防火分区满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第747条,可设一部楼梯疏散;
63.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第1.0.11条:
《水消规》第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。问题:层高较小(如1.8m)的管道夹层是否需要设置消火栓?
一般管道夹层仅够人员半通行进行检修,消火栓箱安装困难且无法操作。对于层高较小(如1.8m)的管道夹层,一般仅供人员通行检修时,可不设室内消火栓,应在检修出入口处设置。对建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间,不计入建筑高度和层数的可不设室内消火栓;
63.4.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.10.7条:
当夹层的使用功能为一定规模的设备夹层(不大于200㎡),平时无人停留,仅偶尔进行检修时,可利用辅助楼梯到达主楼层后利用主楼层安全口疏散,或设置爬梯作为一个安全出口。爬梯宽度不小于1.0m,洞口尺寸净宽不小于1.2mX1.2m;
63.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第8.2.14条:
设置室内消火栓的建筑,不计建筑面积的仅有人孔或爬梯出入口的空调机房或夹层,可仅在夹层的出入口处设置室内消火栓;
63.6.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.21条:
建筑内无人值守设备用房、设备夹层,宜按普通房间的消防疏散条件进行设计,对于小于10㎡的该类房间满足人员通达需求即可;
63.7.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第十条:
暗挖车站站厅上夹层设备管理区疏散楼梯间应如何设计?
讨论成果:按《地铁设计防火标准》(GB51298-2018)执行,上夹层设置为无人值守设备用房时,可向站厅层公共区疏散;若设置为有人值守设备用房时,则应设置直通室外的疏散楼梯;
63.8.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第十八条:
车站建筑内电缆夹层、车辆段内及其它单体建筑电缆夹层的疏散如何设计?
讨论成果:
1.车站建筑内的电缆夹层(仅作为管线通廊使用,不做其它功能使用)可仅设置检修人孔及爬梯。
2.车辆段内及其它单体建筑电缆夹层,当夹层层高不大于2.1米时,可以通过设置不少于两处检修孔及检修爬梯的方式进行疏散;当夹层层高大于2.1米时,应至少设置2个安全出口;
63.9.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第7.1.5条:
对于层高较小(如层高小于2.1m,板底净高1.8m,梁底净高1.2m,基本只能猫腰趴着检修,不能站立通行)的管道夹层,只走设备管线,无其他功能及可燃物,该夹层如何进行消防设计?
处理意见:对于层高较小的管道夹层,一般仅供人员检修时,且无其它使用功能及可燃物,可不设室内消火栓,但应在检修出入口处设置消火栓;是否设置自动喷水灭火系统,按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.11条执行。灭火器应设于检修出入口处;
63.10.《青岛市建筑工程施工图设计审查技术问答清单(2023年版)》第6.4条:
管道夹层通往楼梯间可否开设门洞?
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.2.2条的规定,无论是防烟楼梯间还是封闭楼梯间,管道夹层均不应在楼梯间内设置门洞或检修洞口;
63.11.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.4.11条:
对于建筑内的结构转换层、管线夹层、技术夹层,是否需要设置消防救援窗?消防电梯是否需要停靠?
答:对于无人员活动、无火灾危险性的结构装换层、技术夹层可不设置消防救援窗,但对其他管线夹层和有火灾危险性的技术夹层,仍应按规定设置消防救援窗。对于建筑的结构转换层、电缆管线夹层、技术夹层等各种夹层,除夹层内平时有人员活动或夹层内存火灾危险性物质外,消防电梯在这些夹层内无须停靠;
63.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第9.1.22条:
建筑内的加压送风机、补风机应设置在专用机房内。加压机房、补风机房可以设置在楼梯间、走道等位置的夹层,机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及甲级防火门与其他部位进行防火分隔,同时应设置检修维护通道;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热