当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题60:附设在其他建筑内的电影院消防设计该如何执行?(43条)
60.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.10.1条:
电影厅观众厅疏散人数按实际座位数的1.1倍计算,电影厅候场厅疏散人数宜按照0.75人/㎡计算;
60.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.2.3条:
影院、礼堂、剧场候场大厅处的防火分隔墙能否采用防火卷帘替代?
答:《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.2条,当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区;《建规》第5.4.7条,电影院、礼堂、剧场应采用耐火极限不低于2h防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位的防火墙不可采用防火卷帘替代。采用中庭和其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘;
60.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.2.15条:
影厅布置在地上商业高层建筑内,为中型电影院,座位数960个,防火分区面积是否可按《建规》第5.3.4条规定的商业营业厅的防火分区要求划分?答:《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.2条,当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区,防火分区面积按《建规》第5.3.1条表5.3.1执行;
60.4.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.5条:
电影院人数如何计算?
答:电影院为有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数计算,另需考虑影院工作人员和候场人数,每层候场人数应按最大观众厅的固定座位数计算;
60.5.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第1.4.11.1条:
电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.8条规定的无窗房间范畴;
60.6.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第3.2.8条:
根据《建筑设计防火规范》第5.4.7条第1款规定,剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘;
60.7.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.3条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,该场所为电影厅时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数和候场人数之和,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的20%计算;
60.8.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第9.1.1条:
电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等确有困难时,厅室面积可大于400㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:1厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔;2当设置自动喷水灭火系统时,厅室内的喷头应采用快速响应喷头;3厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统;4当厅室建筑面积不大于600㎡,该厅室座位数不得超过300座;当厅室建筑面积大于600㎡,厅室座位数不得超过厅室面积的1/2且不得超过400座;5厅室内任一点至疏散门的直线距离不应超过15m;6该场所至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个直通上人屋面、净宽度不小于2.0m的安全出口;
60.9.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.4.2条:
商业综合体内的电影院应设计为独立的防火分区,电影院应至少有1个独立的安全出口。问商场是否可借用该安全出口疏散(借用疏散距离和宽度)?
《建规》第5.4.7条,对于电影院确需设置在其他民用建筑内时,规定至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合其他规定。电影院应是单独的防火分区,电影院和商业之间应进行防火分隔。为电影院独立设置的楼梯不能同其他场所共用,更不能被其他场所借用疏散距离和宽度。当然,除了电影院独立设置的楼梯外,还会有和其他场所共用的楼梯间,此楼梯间无论是电影院还是其他场所均可以计算为疏散出口和疏散宽度;
60.10.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.26.4条:
商业综合体中电影院的候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算人数;
60.11.山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)(2022年版)第1.10条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.7条、第5.4.9条、第6.2.2条列举的场所(电影院、录像厅、储藏间以及附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等),其防火分隔能否采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘、耐火隔热性和耐火完整性不低于2.00h的防火玻璃墙或耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙与自动喷水灭火系统进行保护相结合等方式?
答:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.7条、第5.4.9条、第6.2.2条列举的场所均为火灾危险性较大的场所,其防火分隔不应采用防火卷帘、防火玻璃墙等方式;
60.12.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第4.3.5条:
剧场、电影放映厅、会议厅、多功能厅等,当位于建筑的四层及四层以上,且建筑面积大于400m²时,除应符合《建筑设计防火规范》的要求外,还应符合下列要求:1应采用防火墙、甲级防火门与其他部位分隔;2一个厅室内的座位数不得超过400座或使用人数不得大于400人;3自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;4厅室内应设置独立的机械排烟系统及补风系统;
60.13.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.21条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,该场所为电影厅时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数量和候场人数之和;每层候场人数应按照所有影厅座位数之和的20%或最大影厅固定座位数和影厅内工作人员数之和分别核算后,取其较大值;
60.14.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.3.1条:
电影厅、报告厅、会议厅、宴会厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、报告厅、会议厅等确有困难时,厅室面积可大于400㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:1厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔。2当设置自动喷水灭火系统时,厅室内的喷头应采用快速响应喷头。3厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统。4厅室建筑面积不应大于800㎡,且厅室座位数不应超过400座。5厅室内任一点至安全出口的疏散距离需满足《建筑设计防火规范》第5.5.17条第1、3款或第4款。6该场所每个防火分区至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个通向屋面的疏散楼梯或安全出口(附建在商业综合体内的电影院应设置独立疏散楼梯),该楼梯或安全出口的净宽应满足超400㎡厅室的1/2人数的疏散宽度且楼梯净宽度不小于1.4m;
60.15.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.3.2条:
根据《建筑设计防火规范》第5.4.7条第1款规定,剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘;
60.16.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题第71条:
问题71.电影院观众厅等类似空间是否为无外窗房间,装修材料燃烧性能等级是否应按规范要求提高等级?
处理意见:根据中国建筑科学研究院有限公司【关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函】,电影院观众厅等类似空间不属于无外窗房间范围,无需提高相应材料燃烧性能等级,当装饰设计符合要求时可按“合格”处理;
60.17.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.36条:
商场内的电影院需设置专用疏散楼梯,若电影院有两个防火分区,是否两个防火分区都需要设置专用疏散楼梯?
答:电影院区域应设置不少于一部专用疏散楼梯,如电影院区域分为两个或两个以上防火分区,每个防火分区均应通达该专用疏散楼梯或每个防火分区各自设置专用疏散楼梯;
60.18.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.37条:
商场内的电影院需设置专用疏散楼梯,若电影院有两个防火分区,是否两个防火分区都需要设置专用疏散楼梯?
答:电影院区域应设置不少于一部专用疏散楼梯,如电影院区域分为两个或两个以上防火分区,每个防火分区均应通达该专用疏散楼梯或每个防火分区各自设置专用疏散楼梯;
60.19.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.4条:普通商业综合体的电影院疏散计算人数方式(包括候场人数)。
答:
1.观众厅内的疏散按《建筑设计防火规范》GB50016固定座位数×1.1倍的疏散要求计算。
2.有独立候场区域的电影院,其候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算。但当候场区域与商业区域结合时,应按《建筑设计防火规范》GB50016商业人员密度进行计算;
60.20.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第5.2.3条:
电影院观众厅应按电影院专业规范执行,可不按无窗房间进行设计;
60.21.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.1.8.3条:
电影院观众厅应按电影院专业规范执行,可不按无窗房间进行设计;
60.22.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.4-3条:
【问题1.3.4-3】电影院大厅处的防火分隔墙能否用防火卷帘替代?若电影院有多个防火分区时可否仅设置一个独立的安全出口和疏散楼梯?
【解析】
1.电影院大厅与中庭回廊之间可釆用防火卷帘进行分隔,防火卷帘的长度应满足《建规》第6.5.3条的要求;
2.电影院与其他功能区(走道联通部位)之间应采用2.00h防火隔墙和乙级防火门进行分隔;
3.电影院区域可设置一个独立的安全出口和疏散楼梯,当电影院区域包括多个防火分区时,各防火分区均应能够共用该独立的安全出口和疏散楼梯;
60.23.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.5-8条:
【问题1.3.5-8]电影院、剧场的等候厅(前厅)人员密度如何计算?
【解析】候场厅内的疏散人数一般可以按照该电影院内座位数最多的一个观众厅的座位数乘以1.1倍的系数来确定;
60.24.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.14条:
电影院、剧场等有候场需求的场所,应考虑候场需要:
1)与候场场地相邻观众厅的入场门不应用做观众厅的疏散门。
2)影剧院候场人数,单独一个观众厅的场所按固定座位数的20%计算候场人数,多个观众厅的场所按其中最大厅室固定座位数计算候场人数;
60.25.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.8条:
电影院的观影厅数少于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡和最大厅室人数两者的较大值确定;观影厅数大于等于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡、最大厅室人数和所有观影厅人数总和的10%三者的最大值确定;
60.26.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.1.5条:
电影院设置在其他民用建筑内且规模较大、观众厅建筑面积大于400时,应如何进行消防设计
答:根据《电影院建筑设计规范》JGJ58第6.1.2条,“当电影院建在合建筑内时,应形成独立的防火分区”。电影院的观影厅数少于10个时,候场区的人数按照候场区建筑面积0.5人㎡和最大厅室人数两者的较大值确定;观影厅数大于等于10个时,候场区的数按照候场区建筑面积0.5人/㎡、最大厅室人数和所有观影厅人数总和的10三者的最大值确定。设置固定座位的电影厅,其厅室建筑面积及相关消防设计应参照观众厅要执行;当设置在四层及以上楼层,厅室建筑面积大于400㎡时,在符合规范要的同时,还应符合下列规定
1厅室入口层楼面距离室外设计地面的高度不超过32m;
2厅室建筑面积不大于600㎡且座位数不超过400座;
3厅室应采用防火墙、甲级防火门与其他部位分隔;
4厅室应设置独立的机械排烟系统和补风系统;
5厅室应设置专用疏散楼梯或平层能直通上人屋面的安全出口等疏散措施;
60.27.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.1.6条:
影院、礼堂、剧场候场大厅处的防火分隔墙能否采用防火卷帘替代?
答:《建筑设计防火规范》GB50016第5.4.7条,电影院、礼堂、剧场应采用耐火极限不低于2h防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位的防火墙不可采用防火卷帘替代。采用中庭和其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘;
60.28.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.2.2条:
设置在其他建筑内的电影院需设置专用疏散楼梯,若电影院有两个及以上防火分区,是否每个防火分区都需要设置专用疏散楼梯?
答:根据应急[2021]34号文的要求,设置在其他民用建筑内的电影院,每个防火分区至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯;
60.29.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第4.4.4.1条:
电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于《装修消规》第4.0.8条规定的无窗房间范畴;
60.30.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.3条:
有固定座位的场所,其疏散人数(含工作人员)可按实际座位数的1.1倍计算。电影厅等有候场需求的场所,每层候场人数应按该层观众厅总座位数的20%且不小于该层最大观众厅的固定座位数计算;
60.31.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.4.1条:
布置在四层及以上楼层或地下层的剧场、电影院、礼堂及会议厅、多功能厅等人员密集场所,当符合《建规》第5.4.7条和5.4.8条的要求且座位数不超过400座时,厅室面积不应超过650㎡;当满足下列条件时,每个厅室的最大建筑面积可放大至800㎡;因特殊情况厅室面积确需超过800㎡时,其防火设计应提交省级消防主管部门组织专题研究、论证。
1厅室应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔;
2设置在地下或半地下时,不应设置在地下三层及以下楼层,且埋地深度不大于10米,应设置独立防火分区;
3不因设置自动灭火系统降低室内装修材料的燃烧性能等级;
4设置电气火灾监控系统、火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统,自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;5厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统;
60.32.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.14条:
有固定座位的场所,其疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算;当该场所为电影厅时,其疏散人数应按实际座位数的1.2倍计算。注:电影厅包含候影厅、观影厅及通道;
60.33.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.5.2条:
剧场、电影院、礼堂与其他区域如何做防火分隔?如采用中庭与其他区域分隔时,是否可以使用防火卷帘?
答:剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘,但剧场、电影院、礼堂的观众厅应采用防火墙或防火隔墙与中庭环廊空间进行防火分隔;
60.34.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.82条:
如何确定电影院疏散人数?
答:该场所为电影院时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数、候场人数之和。影厅内座位数,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的20%计算,工作人员数量为每厅1-2人;
60.35.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第3.0.12条:
影院、礼堂、剧场候场大厅处的防火分隔墙能否采用防火卷帘替代?处理意见:《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.2条,当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区;《建规》第5.4.7条,电影院、礼堂、剧场应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位的防火墙不可采用防火卷帘替代。采用中庭和其他区域分隔时,允许在中庭周围设置宽度不大于9m宽防火卷帘;
60.36.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.18条:
综合体内电影院人数如何计算?处理意见:电影院为有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数计算;
60.37.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.7.1条:
附建在商业建筑内的电影院当须布置在地上四层及以上楼层时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,尚应符合下列规定:
1电影院应独立划分防火分区,每个防火分区的最大建筑面积不应超过2000㎡,并应与商场等其他区域采防火墙及甲级防火门分隔,设置自动灭火系统时,防火分区面积可增加1.0倍;
2影厅区与影院接待大厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,乙级防火门或防火卷帘进行分隔;
3电影院的疏散总人数应为各影厅的座位数与候场人数之和,候场人数应按最大一个影厅座位数的1.1倍且不小于各影厅总座位数的20%计算;
4电影院每100人最小疏散净宽度按1.0m计算;
5电影院每个防火分区应至少设置一个独立的、直通室外的安全出口或疏散楼梯;
6影厅区公共走道的防火设计应符合下列规定:1)公共走道内顶棚、墙面、地面应采用燃烧性能为A级的装修材料,且不应布置可燃物;2)公共走道与观众厅之间的防火隔墙应采用耐火极限不低于2.0h的实体墙,通向公共走道的门应采用甲级防火门;3)主要公共走道的净宽应不小于3.0m;
60.38.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.7.2条:
当剧场、电影院、礼堂的观众厅,会议厅,多功能厅设置在四层及以上楼层,且面积超过400㎡时,应符合下列规定:
1)超过400㎡的观众厅不得超过2个;
2)超过400㎡的观众厅应独立划分为一个防火分区;
3)厅、室座位数不得超过400座;
4)厅、室内的自动喷水灭火系统喷头应采用快速响应喷头;
5)厅、室内任一点至疏散门的直线距离不应超过15m;
60.39.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.2条:设置在其他民用建筑内的电影院区域若有两个及以上防火分区,对设置独立的安全出口和疏散楼梯有何要求?其他场所是否可借用该安全出口疏散?
答:当设置在其他民用建筑内的电影院设有两个及以上防火分区时,每个防火分区至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。为电影院设置的独立疏散楼梯不应被其他楼层或场所借用或共用,并宜靠外墙设置;
60.40.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.3.1条:
电影厅、报告厅、会议厅、宴会厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、报告厅、会议厅等确有困难时,厅室面积可大于400㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:
1厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔。
2厅室应设置自动喷水灭火系统。
3厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统。
4厅室建筑面积不应大于800㎡,且厅室座位数不应超过400座。
5厅室内任一点至安全出口的疏散距离需满足《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条第1、3款或第4款。
6该场所每个防火分区至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个通向屋面的疏散楼梯或安全出口(附建在商业综合体内的电影院应设置独立疏散楼梯),该楼梯或安全出口的净宽应满足超400㎡厅室的1/2人数的疏散宽度且楼梯净宽度不小于1.4m;
60.41.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.3.2条:
根据《建筑设计防火规范》GB50016第5.4.7条第1款规定,剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘;
60.42.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第4.1.6条:
剧场、电影院、礼堂设置在其他民用建筑内,观众厅区域采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔时,售票及候场区域与建筑的公共区域之间的防火分隔可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、甲级防火门或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。剧场、电影院区域应设置至少1个独立的安全出口或疏散楼梯,该疏散楼梯在竖向及水平方向均不得与其他场所内的疏散人员共用。当上下若干层对应区域均为剧场、电影院用途时,该疏散楼梯可供不同楼层剧场、电影院人员疏散使用。当剧场、电影院区域需要划分多个防火分区时,每个防火分区均设置至少1个独立的安全出口或疏散楼梯;
60.43.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.3条:
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条对无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级做了较严格的规定,房间内安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗观察到房间内部情况,该房间是否可不认定为无窗房间?
答:可以。电影院的观众厅、剧场、宴会厅、会议厅、展览厅及多功能厅等类似高大的室内空间场所及汽车库也可不按无窗房间确定内部装修材料的燃烧性能;
