当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题44:两部疏散楼梯间设置距离较近,两疏散楼梯间外窗之间、首层直通室外的疏散门之间的水平距离应如何控制?(17条)
44.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第5.11条:
【问题】两部疏散楼梯间设置距离较近,两疏散楼梯间外窗之间、首层直通室外的疏散门之间的水平距离应如何控制?
【答复】两部疏散楼梯间窗口之间的水平距离不应小于1.0m;首层直通室外的疏散门之间的水平距离可不限;
44.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.44.22条:
疏散楼梯间首层直通室外的门是否需满足《建规》第6.4.1-1款的规定?地下建筑的疏散楼梯间与地上建筑不共用,其首层部分的防火分区是否归属于地下建筑?此部分门窗洞口与其他门窗洞口的水平距离是否按《建规》第6.1.3、6.1.4条?
答:疏散楼梯间首层直通室外的门属于楼梯间窗口,应满足《建规》第6.4.1-1款的规定,与其他门窗洞口的水平距离不应小于1.0m,独立设置的地下楼梯间其首层部分归属于地下建筑,外墙上的门、窗、洞口与地上建筑外墙上的门、窗、洞口的水平距离应满足《建规》第6.1.3、6.1.4条的规定;
44.3.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.4.3条:
与开敞外廊相连的敞开楼梯间是否应满足《建筑防火通用规范》第7.1.8条第8款的要求?
解答:与开敞外廊相连的激开楼梯间距两侧相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条第8款;
44.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.7.2条:
《建规》对地下室楼梯间和地上楼梯间分隔处的门、窗、洞口之间的防火间距没有提出要求,如何执行?
当地下室楼梯间和地上楼梯间之间防火分隔处的门窗洞口处为乙级防火门窗时,其相互之间的防火间距可不限。但楼梯间墙上的门窗洞口与其他邻近墙体上的门窗洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;
44.5.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.7.3条:
建筑交通核自身的楼梯间、前室及合用前室外墙上的门窗洞口之间的距离是否有要求?相邻两个楼梯间首层外门之间距离有无要求?
建规》第6.4.1条:楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门窗洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。此处主要是针对楼梯间、前室及合用前室和邻近其他功能房间之间的距离要求,建筑交通核自身的楼梯间、前室及合用前室外墙上的门窗洞口之间的距离可不限制。相邻两个楼梯间首层外门是乙级防火门时,其楼梯间之间的距离可不限;
44.6.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)(2022年版)》第1.17条:
关于地下车库疏散楼梯出地面出入口与地上建筑(外墙上有门窗洞口)的间距。
问题1:该出地面出入口紧贴在地上建筑外墙时,与地上建筑外墙上开设的门窗洞口之间的距离如何确定?
问题2:出地面出入口建筑材质的耐火极限要求如何确定?
答:
1.地下车库疏散楼梯出地面为封闭楼梯间时,执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3、6.1.4条有关规定。出地面封闭楼梯间的疏散门与地上建筑门、窗、洞口的水平间距不应小于2.0m;与内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
2.地下车库疏散楼梯出地面为开敞空间时,执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.7条有关规定,宜将该开口布置在距离建筑高度较高部分较远的地方,一般不宜小于6m。当采取临近开口一侧的建筑外墙采用防火墙等措施时,可执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.5条有关规定,除疏散门外,出地面楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。
3.出地面出入口建筑材质应为不燃材料;
44.7.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.19条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.1条第1款“楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m”,如果满足规范要求确有困难,水平距离小于1m时,可否按照《建筑设计防火规范》GB50016第6.2.5条中住宅外墙开口的处理方法设置突出外墙不小于0.6m的隔板?
答:上述部位可以参照住宅外窗的做法(3.19图示),设置突出外墙面不小于0.6m且不低于外墙耐火极限的耐火隔板,其作用相当于1.0m宽的窗间墙;
44.8.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.6.4条:
消防前室、楼梯间外门窗与相邻洞口间距要求
1问题描述:消防前室、楼梯间外门窗与相邻洞口间距有何要求?
2参考依据:应符合国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条第1款的规定。
3参考做法:楼梯间与相邻房间洞口设置1m间距的目的是“楼梯间窗口(包括楼梯间的前室或合用前室外墙上的开口)与两侧的门窗洞口之间要保持必要的距离,主要为确保疏散楼梯间内不被烟火侵袭”。如果前室与楼梯间之间不做要求,则前室失效时楼梯间也不能保证安全,防烟楼梯间安全性明显降低。综上所述,参考做法如下:
1)楼梯间外墙洞口与楼梯间消防前室门窗洞口之间的间距不应小于1m,见图1.6.14-1。
2)楼梯的地下、地上部分相邻洞口的间距不应小于1m,见图1.6.14-2。
3)消防电梯前室与相邻两侧洞口的间距不宜小于1m,见图1.6.14-3。不满足以上第1、2款条件时,应至少于一侧洞口设置乙级防火门、窗进行防火分隔;


44.9.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.2条:
疏散楼梯与相邻房间的门、窗之间是否也有大于1m的距离要求?疏散楼梯在首层或屋面层是否需要设防火门?首层两个疏散楼梯之间是否需要设置防火门?
答:
1疏散楼梯直通室外的出口与相邻房间的门、窗、洞口之间需满足不小于1m的间距要求,如相邻房间采用固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门、窗时则无间距要求;
2当疏散楼梯间采用加压送风时,首层和屋面直通室外的门应能自动关闭。非加压送风的楼梯间,除管理要求外,首层和屋面直通室外的安全出口可以设置普通门或门洞;
3楼梯间在首层直接对室外开启的出口与相邻楼梯间(或前室)等无可燃物区域的出口间距不做要求;
44.10.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第45条:
楼梯间与楼梯间之间及和前室之间的门窗洞口可否不满足最近边缘水平距离1.0m的要求。
答:楼梯间、前室、合用前室均属于室内安全区域,楼梯间与楼梯间之间,以及与前室之间的外窗的最近边缘水平距离无要求;
44.11.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第5.5条:
楼梯间与前室之间的门窗、前室与相邻区域间的门窗洞口、首层楼梯外门与相邻区域间的门窗洞口、地上与地下楼梯间的外门窗是否有1.Om的水平距离要求。处理意见:楼梯间或前室的外门、窗与相邻区域间的门窗洞口应满足1.0m的水平距离要求。楼梯间与前室间的外门窗、地上与地下楼梯间的外门窗无1.0m的水平距离要求;
44.12.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.4.2条:
地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,在直通室外地面的楼层采用耐火极限不小于2.00h且无开口的防火隔墙分隔,地下与地上楼梯间直通室外的疏散门间距是否不应小于1.0m?
解答:地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,直通室外的疏散门之间可以不按1.0m间距控制。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条第8款;
44.13.《武汉市施工图审查专委会建筑专业疑难问题汇总(2024年版)》第1.8条:
疑难点:疏散楼梯间及其前室上的开口(含首层疏散外门)与建筑外墙上的其他相邻开口之间最近边缘之间的水平距离小于1m时,是否需要用防火门窗?
会议意见:任一侧采用固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门窗时,距离不限;
44.14.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第4.4.4条:
疏散楼梯间、前室的开口与连廊开口最近边缘之间的水平距离应符合《建筑防火通用规范》GB55037第7.1.8条第8款的规定;
44.15.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.10条:
疏散楼梯间及其前室上的窗、洞口以及直接对外疏散的门,与建筑外墙上相邻的门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1m,当疏散梯间及其前室上的窗与相邻的窗任意一个采用耐火性能不低于乙级的固定防火窗时,两窗之间的水平距离可不限。疏散楼梯间与其前室或合用前室,其外墙上的门、窗、洞口之间水平距离可不限;相邻的疏散楼梯间,其门、窗、洞口之间水平距离可不限;地上楼层疏散楼梯间与地下楼层疏散楼梯间,其直通室外的疏散门之间的水平距离可不限;
44.16.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.11条:
地上两个楼梯间的外门窗之间、地上地下楼梯间一层出地面的外门窗之间是否要满足1.0m距离要求?
答:不需要;
44.17.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第5.11条:
【问题】同一防火分区内,两部疏散楼梯间设置距离较近,两疏散楼梯间外窗之间、首层直通室外的疏散门之间的水平距离应如何控制?
【答复】同一防火分区内,两部疏散楼梯间窗口之间的水平距离不应小于1.0m;首层直通室外的疏散门之间的水平距离可不限;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题43:当地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,疏散走道的长度是否有规定?(17条)
- 下一篇:问题45:歌舞娱乐放映游艺场所按建筑面积计算疏散人数时,该建筑面积包含哪些部位或场所的面积?(7条)