问题39:首层疏散外门该如何定性?(25条)
39.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第7.7条:
【问题】高层建筑附属的地下车库通向疏散楼梯间的疏散门、疏散楼梯间首层的疏散门的净宽度,是按《建筑设计防火规范》,还是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》?【答复】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中未对疏散门的净宽度有明确要求,应按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.7条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条执行;
39.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.2.3.1条:
《住宅设计标准》DB32/392020208.7.3住宅的户门和安全出口的净宽度不应小于0.9疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于此处的首层疏散外门是否包括门厅内楼梯间的首层疏散门?住宅地下室的楼梯在一层直接对外的门是否也需要控制1.lm的净宽?
答:首层疏散外门指的是直接对外的门,不包括门厅内的楼梯间首层疏散门和地下室楼梯开向门厅的疏散门。为住宅服务的地下室(机动车库、非机动车库、设备用房等〉疏散楼梯间首层直通室外的疏散门的净宽度不应小于0.9m;
39.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.40条:
仅供地下汽车库疏散的楼梯,楼梯间在首层直接对外的外门最小净宽应该是0.9m还是1.1m?答:仅供地下汽车库疏散的楼梯,楼梯间在首层直接对外的外门最小净宽≥0.9m;
39.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.13条:
高层建筑内,仅供地下室疏散楼梯使用的首层疏散外门可不按高层公共建筑首层疏散外门宽度要求设置;
39.5.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.14条:
住宅的疏散楼梯间首层开向门厅的门及楼梯间直通室外的门,净宽可按本《指南》第4.1.35条第1款的规定控制(笔者附第4.1.35.1如下:疏散门的净宽度应符合下列规定:1《建筑设计防火规范》第3.7.5条、第5.5.18条、第5.5.30条规定的安全出口、厂房的疏散门、公共建筑的疏散门和住宅建筑的户门的净宽度不应小于0.80m;);
39.6.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.5.4条:
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.143条要求首层外门净宽不小于1.1m,请问单层的门卫室或设置于建筑首层的卫生间、配电间等房间直接开向室外的门也需满足吗?
解答:应区分该首层外门是该建筑的疏散外门或是首层某房间直通室外的疏散门;1.建筑的公共疏散外门,应依据7.1.4一3条,净宽不应小于1.1m。2.首层某房间直通室外的疏散门(有专业规范要求疏散门净宽应依据专业规范设置)可依据7.1.4-1条,净宽不应小于0.8m。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4条;
39.7.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.14条:
住宅门厅内楼梯间疏散门是否为首层疏散外门?
答复:首层疏散外门指的是直通室外的门,不包括住宅门厅内的楼梯间疏散门;
39.8.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.32条:
仅供地下室疏散楼梯使用的首层疏散外门是否可不按公共建筑首层疏散外门宽度要求设置?
答复:对于地下仅一层的地下室,仅供地下室疏散楼梯使用的首层疏散外门宽度可与地下一层疏散楼梯间门宽相同,其余应按《火通规》第7.1.4条执行;
39.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.19条:
高层建筑内,仅供地下室疏散楼梯使用的首层疏散外门可不按高层公共建筑首层疏散外门宽度要求设置;
39.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.65条:
高层住宅建筑,剪刀楼梯间在首层要通过合用前室疏散到室外。首层剪刀楼梯间门是否有要求同首层疏散外门一样,满足大于1.10m?
答:规范对此无要求,应区分首层疏散门和首层疏散外门的区别。如楼梯间的门兼为首层疏散外门时,应满足首层疏散外门净宽度1.1m的要求。如楼梯间的门仅作为疏散门时,疏散门的净宽度满足不小于0.9m即可;
39.11.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.35-32条:
【问题1.3.5-32]《建规》规定住宅“户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m”。条文所指首层疏散外门是否包括门厅内楼梯间的首层疏散门?住宅地下室楼梯在一层直接对外的门是否也按照1.10m的净宽来控制?
【解析】首层疏散外门及首层门厅内的地上楼梯间在首层疏散门净宽度均不应小于1.10m;住宅地下室楼梯间开向门厅内的疏散门及住宅地下室的楼梯间在一层直接对外的门不需要按照1.10m的净宽来控制;
39.12.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.1.11条:
厂房的首层外门净宽要求
1问题描述:《建筑防火通用规范》GB55037-2022的工业建筑部分对首层外门提出最小净宽要求,但未清晰给出该类外门的限定范围,是否工业建筑所有首层外门净宽均不得小于1.2m?
2参考依据:应符合国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4条、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.5条的规定。
3参考做法:工业建筑楼梯间、疏散通道、大面积车间及库房等作为公共安全出口直通室外的门,首层净宽不应小于1.2m,其它独立房间的门直通室外时,净宽不应小于0.8m,每个疏散门还应满足下表1.1.11的要求;
39.13.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.8条:
住宅建筑的首层疏散外门、疏散楼梯间首层开向室外的疏散门净宽度不应小于1.10m;疏散楼梯间屋面层开向屋面的疏散门、疏散楼梯间首层开向室内疏散走道及门厅的门净宽度不应小于0.90m;
39.14.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第33条:
地下车库首层直通室外的楼梯间门是否需要做到1.1m净宽?
答:直通室外的楼梯间门应与疏散楼梯的最小净宽度相匹配,地下车库直通室外的楼梯间门净宽度应不小于1.1m;
39.15.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.1条:
住宅的疏散楼梯间在首层不经过门厅直通室外时,楼梯间门的净宽度可以0.9m吗?
处理意见:首层疏散外门指的是直接对外的门,不包括门厅内的楼梯间首层疏散门(含地下室开向门厅内的疏散门)。疏散楼梯间在首层不经过门厅直通室外时,楼梯间门的净宽度不应小于1.1m;
39.16.《《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题的专家意见(2023年版)》第九条:
关于首层疏散外门名词相关的问题。《防火通规》第7.1.4条第3款中的“首层疏散外门”的含义是否有变化,《指南》第4.2.13、4.2.14条是否仍适用?

【专家意见】《防火通规》第7.1.4条第3款中的“首层疏散外门”是指首层门厅等公共区域设置的直通室外的疏散门,不包括疏散楼梯间在首层直通室外的门。疏散楼梯间在首层直通室外的门,可按《防火通规》第7.1.4条第1款执行。与室内主体功能不连通的单个辅助房间(例如设备间、垃圾间、储藏间)在首层直通室外的疏散门,可按《防火通规》第7.1.4条第1款规定执行。《指南》第4.2.13、4.2.14条仍然适用,可继续执行;
39.17.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题19:
首层疏散外门是否包括首层房间开向室外的门?
交流解答:首层疏散外门仅指不同楼层或部位的疏散人流,汇集于首层门厅(扩大前室)后直接开向室外的门。既不含首层房间直接开向室外的门,也不含疏散楼梯直接开向室外的门;
39.18.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.19条:
高层建筑内,仅供地下车库及设备用房疏散楼梯使用的首层疏散外门可不按高层公共建筑首层疏散外门宽度要求设置,但净宽不应小于0.8m;
39.19.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.3.2条:
疏散楼梯间在首层需通过扩大防烟楼梯间前室或门厅直通室外时,疏散楼梯间开向扩大防烟楼梯间前室或门厅的疏散门净宽度不应小于《建规》第5.5.18条和第5.5.30条规定的“首层疏散外门”最小净宽度。疏散楼梯间仅服务于地下机动车库及设备用房时,楼梯间及前室的门、首层疏散外门的净宽度不应小于0.8m;
39.20.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.4.3条:
独立或设置在建筑首层的门卫室、值班室、垃圾间、设备用房等类似房间直通室外的首层疏散外门,净宽不应小于0.8m;
39.21.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.28条:
关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.1.4-3 条“首层疏散外门净宽度不应小于 1.1m”的规定,是否包括疏散楼梯间在首层直通室外的门、首层房间直通室外的门以及水泵房、设备房、垃圾房、储藏间等单层辅助建筑直通室外的门?
【答复】多层建筑、地下室等的疏散楼梯间在首层直通室外的门的净宽,应不小于各层进入楼梯间的安全出口的净宽。高层建筑应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.5.18条的有关规定执行。首层房间直通室外的疏散门和单层辅助建筑直通室外的门,可以按照房间疏散门的规定,应按《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.1.4-1 条的规定执行。以上均应同时满足计算所需疏散总净宽度。应注意的是,门宽宜与走道、楼梯的宽度匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度;
39.22.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.14条:
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4条第3款的“首层疏散外门”是否包括房间或楼梯间直接开向室外的疏散门?
答:首层疏散外门仅指不同楼层或部位的疏散人流,汇集于首层门厅(扩大前室)后直接开向室外的门。既不包括首层房间直接开向室外的门,也不包括疏散楼梯间直接开向室外的门;
39.23.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.4条:
《《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4条第3款要求首层疏散外门的净宽度不应小于1.1m,请问:地下室楼梯间在首层直通室外的外门的净宽度是否不应小于1.1m?单层建筑或建筑首层直接开向室外的房间门的净宽度是否不应小于1.1m?
答:该条款“外门”指公共区域的外门,其他外门净宽根据相关标准执行;
39.24.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.28条:
【问题】关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4-3条“首层疏散外门净宽度不应小于1.1m”的规定,是否包括疏散楼梯间在首层直通室外的门、首层房间直通室外的门以及水泵房、设备房、垃圾房、储藏间等单层辅助建筑直通室外的门?
【答复】多层建筑、地下室等的疏散楼梯间在首层直通室外的门的净宽,应不小于各层进入楼梯间的安全出口的净宽。高层建筑应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条的有关规定执行。首层房间直通室外的疏散门和单层辅助建筑直通室外的门,可以按照房间疏散门的规定,应按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4-1条的规定执行。39.25.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第四章问题14:
门卫直通室外的门是否执行《防火通规》7.1.4.3条首层疏散外门的净宽度不小于 1.10m?
回复:门卫等建筑安全出口即房间疏散门的建筑单体,或与室内主体功能不连通的单个辅助房间(例如设备间、垃圾间、储藏间),其首层直通室外的疏散门净宽度不应小于0.80m;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题38:剪刀楼梯是否可以在首层通过同一空间到达室外?(21条)
- 下一篇:问题40:在“分离式核心筒”住宅建筑中,敞开连廊与住宅建筑外墙围合形成“天井”,对其尺寸及开向“天井”的外窗有什么要求?(22条)

全部评论
最新 / 最热