当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题30:室外疏散楼梯周边范围内开设门窗洞口有何要求?(12条)
30.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.38条:
是否可以在室外疏散楼梯首层梯段下方设置疏散门?
答:室外疏散楼梯首层梯段下方可以设置用于疏散的乙级防火门;
30.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.5.6条:
地下室的室外疏散楼梯(如没有设置顶盖的非机动车坡道)贴邻建筑山墙布置,是否应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.5-5款规定:除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口?
答:此楼梯(或坡道)作为疏散楼梯时应按此规定执行;
30.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.10.2条:
与外廊相连的敞开楼梯间距两侧门、窗、洞口应满足水平距离不小于1.0m,与外廊相连的室外楼梯距两侧门、窗、洞口水平距离不应小于2.0m;
30.4.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.23条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.5条第5款规定:“室外疏散楼梯除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口”。若室外疏散楼梯在2m范围内设置的门、窗为防火门、窗时,是否满足规范要求?
答:当采用耐火极限不低于所在外墙的耐火极限的固定防火窗时,室外楼梯与周围墙面的间距不限;
30.5.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.5条:
是否可以在室外疏散楼梯首层梯段下方设置疏散门?
答:室外疏散楼梯首层梯段下方可以设置疏散走道的乙级防火门,但不应设置功能房间的疏散门;
30.6.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.7条:
室外疏散楼梯与敞开式外廊相连,室外疏散楼梯2m范围内的走廊门、窗的耐火性能如何要求?
答:室外疏散楼梯与敞开式外廊相连,当开向外廊的房间门、窗与室外疏散楼梯之间的间距不小于6m时,可设置普通门、窗(4.3.7图示1);当小于6m时应设置不可开启的乙级防火窗(4.3.7图示2);
30.7.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.4.3条:
室外疏散楼梯如何定义?三面围合一面向室外开敞的楼梯或者两面围合两面向室外开敞的楼梯算不算室外疏散楼梯?
答:室外疏散楼梯一般是指楼梯一边或两边靠建筑外墙布置,各层楼梯梯段、楼梯平台均位于室外,临空部位均设置防护设施、用于人员疏散的楼梯。室外疏散楼梯在火灾中应具有良好的防止烟气积聚的性能,其结构应具有一定的耐火性能,能满足人员疏散过程中安全行走的要求;
30.8.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第5.1条:
如何判断是否为室外楼梯?地下楼梯间首层无顶盖是否属于室外楼梯?
处理意见:室外疏散楼梯是楼梯一边或两边靠建筑外墙布置,1/2的楼梯间平面周长对室外敞开,且任一层楼梯外墙立面敞开面积大于该层四周外墙体总面积的1/4。地下楼梯间首层无顶盖的露天楼梯不属于室外楼梯;
30.9.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第5.6条:
《建规图示》第6.4.5条室外疏散楼梯首层不应设置疏散门,把此门按乙级防火门同其它层疏散门是否可以?
处理意见:此门可以是疏散走道的疏散门,但不可以是功能房间的门;
30.10.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.14条:
建筑各层均设置露台且通过室外台阶连接,最终到达室外地面,则各层露台是否可认定为室外安全区域?
答:建筑各层露台通过室外台阶连接,最终到达室外地面,且满足下列要求时,可视为室外安全区域:1当建筑房间与露台相邻的墙体上设有门窗洞口时,露台的最小净宽不应小于6m;2当建筑房间与露台相邻的墙体采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙及乙级防火门窗等防火分隔措施时,露台的最小净宽不应小于3m;3各级露台除采用室外台阶连接,也可设置楼梯连接,但楼梯出入口应直接设在露台上且楼梯形式应满足规范要求;4各级露台应设置消防应急照明和疏散指示标志;
30.11.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.13条:
问:如图,根据建规6.4.5条室外疏散楼梯应符合·.·.··5除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。(1)、该“室外楼梯”做为疏散楼梯(计入疏散宽度)时,A处如为玻璃幕墙标注为“甲级防火玻璃幕墙”可行吗?(2)、该“室外楼梯”不做为疏散楼梯(不计入疏散宽度、仅作为交通性楼梯)时,能否贴临A处玻璃幕墙。
答:1如本案例为无顶商业室外步行街由室内疏散至本层室外连廊室外连廊可视为安全区域。该室外连廊应有能直达地面的设施。《建筑设计防火规范》GB50016-20142018版2114条文说明。2如本案例为有顶步行街,需按照相关规范《建筑设计防火规范》GB50016-20142018版5.3.6条执行,该连为步行街城,为亚安全区域,仍然需要向首层有顶步行街室外地面疏散;
备注:宣贯材料表述如下:答:1、当该楼梯做为疏散楼梯时该处须满足规范规定“除疏散门外楼梯周围2m范围内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯”。不能设置门窗洞口,如果有玻璃幕墙,需在楼梯相对位置的幕墙内侧设置实体墙2、当该楼梯不做为疏散楼梯时,仅作上下楼层的联系,另有疏散楼梯时,可不做限制;
30.12.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.4.5条:
室外疏散楼梯应满足以下要求:1与开敞外廊相连时,室外疏散楼梯距最近建筑门、窗、洞口的距离不应小于2m,疏散楼梯与开敞外廊连接处可不设置门。2室外疏散楼梯两侧2m范围内的下方首层设置走道、门厅等公共区域的疏散门时,应采用耐火性能不低于乙级的防火门,不应设置其他功能房间的疏散门;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题29:机动车(非机动车)坡道出地面口部与地上建筑是否有防火间距要求?(10条)
- 下一篇:问题31:建筑屋顶和地下室顶板上开设的诸如消防排烟口、采光、通风等开口与上部建筑之间是否有距离要求?(26条)