- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题21:一些场所的疏散人数该如何确定?(82条)
21.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.10条:
不同场所计算疏散人数时,可按下述方式计算:1、电影厅观众厅疏散人数按实际座位数的1.1倍计算,电影厅候场厅疏散人数宜按照0.75人/㎡计算;设置在其他建筑的有固定座位的场所(会议室等,不包括学校教室),其疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算;2、办公场所的疏散人数按《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019相关规定执行;3、歌舞娱乐放映游艺场所计算疏散人数时,可按厅室建筑面积计算,疏散走道面积不计入在内;4、餐厅应明确餐厨布置,当餐厅未设置固定座位时,应依据《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017规定的人员密度计算疏散人数;
21.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.1条:
【问题】蹦床公园、儿童培训、电竞场所、健身场所等新兴商业业态、职业学校的实践基地(工业建筑)等,上述业态如何计算人数?学校无固定观众座位的篮球场、网球场馆等人员密度如何计算?
【答复】1)有固定座位等标明使用人数的建筑,应按照标定人数为基数计算配套设施、疏散通道和楼梯及安全出口的宽度;2)对无标定人数的建筑应按国家现行有关标准或经调查分析确定合理的使用人数,并应以此为基数计算配套设施、疏散通道和楼梯及安全出口的宽度。
【依据】《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.1.1条、6.1.2条;
21.3.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.2条:
【问题】关于疏散人数的计算问题,除《建筑设计防火规范》规定的以外,医院门诊大厅如何确定人员数量?
【答复】可根据日门诊量、医院规模等参数,确定人员数量;
21.4.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.3条:
【问题】《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017第4.1.3条规定:“附建在商业建筑中的饮食建筑,其防火分区划分和安全疏散人数计算应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中商业建筑的相关规定执行。”但目前执行中仍然沿用商业和餐饮分别计算人数,只有个别散布的轻餐饮按《建筑设计防火规范》统算疏散人数。当施工图设计尚未确定餐饮招商情况时,如何计算人数?
【答复】附建在商业建筑中饮食建筑的疏散人数,应按《建筑设计防火规范》中商业建筑的相关规定执行。当营业厅内设置餐饮场所时,防火分区的建筑面积需要按照民用建筑的其他功能的防火分区要求划分,并要与其他商业营业厅进行防火分隔。关于人数计算,见问题4.1答复。
【依据】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.4条文说明;
21.5.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.5条:
电影院人数如何计算?
答:电影院为有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数计算,另需考虑影院工作人员和候场人数,每层候场人数应按最大观众厅的固定座位数计算;
21.6.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.6条:
对于足浴、卡丁车、真人CS、游泳馆、溜冰场、健身房、门诊楼、体育健身场馆(非正式开展比赛的场馆,没有看台观众席,例如瑜伽、羽毛球、射击、乒乓球等)、书吧等规范未明确人员密度的场所,具体疏散人员数量该如何计算?
答:《建规》等规范未明确规定人员密度值的场所,其疏散人数可以根据相应的专项建筑设计标准规定的人员密度或疏散人数进行取值,也可以根据设计手册、研究报告等合理的资料确定。当专项建筑设计标准未规定相应的人员密度或疏散人数计算方法时应根据建筑所处位置和地区采用调查和统计的方法确定;
21.7.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.19条:
餐饮建筑,平面划分为餐饮包间,是否可按包间座位计算疏散人数,其它服务人员如何计算人数?
答:包间可以按座位计算疏散人数,也可以按2.0~2.5㎡/人计算疏散人数。服务人员可按核定用餐人数的10%计算;
21.8.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.22条:
中小学校、托儿所、幼儿园的普通教室(幼儿园的活动室)、专用教室、教师办公室等有固定座位,是否需按《建规》第5.5.21-5款以1.1倍来计算疏散人数?
答:中小学校、托儿所、幼儿园的普通教室(幼儿园的活动室)、专用教室按实际人数计算,无需1.1倍计算;教师办公室应按《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019相关要求执行;
21.9.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.24条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。固定座位场所以外配套的走道等区域是否要计算疏散人数?
答:按照实际情况,若有另外候场人群,则需要计算疏散人数,否则不需要;
21.10.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.2条:
餐饮场所的营业面积是指餐厅面积,不包括厨房面积;餐厅应明确餐厨布置,当餐厅未设置固定座位时,应以餐厅面积(含厨房、前厅、点菜、吧台区域)按商店营业厅的人员密度计算确定;当餐厅设置固定座位或有独立隔间(用固定构件分隔)的包厢时,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算;
21.11.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.3条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,该场所为电影厅时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数和候场人数之和,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的20%计算;
21.12.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.4条:
办公场所的疏散人数可按建筑面积9.3㎡/人计算;
21.13.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.5条:
其中桑拿浴室的疏散人数可按照更衣柜数量的1.1倍计算,当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功能时,应根据实际情况核算人数;
21.14.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.6条:
健身房、游泳池、溜冰场的疏散人数可按照更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算;
21.15.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.3.4条:
健身房、桑拿浴室、游泳池、溜冰场的疏散人数可按照更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算,未明确更衣(鞋)柜数量时按商店营业厅的人员密度计算确定;
21.16.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.6条:
医院门诊大厅及门诊楼,商业建筑中的餐饮场所及电影院,健身房,游泳池,溜冰场等疏散人数如何计算?答复:1.医院门诊大厅和门诊楼的疏散人数可根据日门诊量、医院规模等参数确定;2.商业建筑中的餐饮场所,其疏散人数应按《建规》中商业建筑的相关规定执行;3.商业建筑中的电影院,其疏散人数可按总固定座位数的1.1倍计算(参照《建筑设计资料集》第三版);4.健身房,游泳池,溜冰场等疏散人数按《全民健身活动中心管理服务要求》GB/T34280-2017第5.4.3.3条确定的最大人数考虑;
21.17.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.76条:
餐厅的疏散人数是应按照餐饮规范要求取值,还是可以按照布置家具座位的人数来取值?
解析:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.21.5条规定:“有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算”。《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017,4.1.2条对用餐区域每座最小使用面积做了规定。餐厅的疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算人数,也可以按照餐饮规范要求取值;
21.18.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.1.6条:
售楼处是人员密集场所吗?其疏散人数如何计算?
售楼处按人员密集场所设计。其营业大厅的人数按商业对待,执行《建规》第5.5.21条第7款的规定,其办公部分的人数可按办公建筑对待,按使用面积9㎡/人计算人数;
21.19.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.26条:
3商业综合体工程中的餐饮部分,在业态、使用人数不确定的情况下,人员密度值可参照《建规》表5.5.21-2选取。独立的饮食建筑,不通过商店营业厅疏散,可以根据餐厅座椅布置人数的1.1倍计算疏散人数。4商业综合体中电影院的候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算人数;
21.20.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.1.3条:
餐饮场所的营业面积应为餐厅就餐面积,不包括厨房面积。餐饮场所宜明确餐厨布置。1有固定座位或有独立隔间(用固定构件分隔)的包厢时,其服务工作人员按不小于就餐人数的15%计算,候餐人数应按不小于就餐人数的10%计算。2当餐厅未设置固定座位时,就餐人数计算应按照《饮食建筑设计标准》JGJ64规定的用餐区域面积取值;其服务工作人员按不小于就餐人数的15%计算,候餐人数应按不小于就餐人数的10%计算;
21.21.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.14条:
附建在商业建筑中,未划为就餐区域的餐饮场所,应以餐厅面积(含厨房、前厅、点菜、吧台区域)按商店营业厅的人员密度计算确定;
21.22.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.1.10条:
有健身器材的健身房原则上可按办公场所疏散人数计算;
21.23.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.21条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,该场所为电影厅时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数量和候场人数之和;每层候场人数应按照所有影厅座位数之和的20%或最大影厅固定座位数和影厅内工作人员数之和分别核算后,取其较大值;
21.24.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.22条:
其中桑拿浴室的疏散人数可按照更衣柜数量的1.1倍计算,当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功能时,应根据实际情况核算人数;
21.25.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.23条:
多功能厅的人员密度可以参照歌舞娱乐放映游艺场所中卡拉OK厅的人员密度确定;礼堂一般可按有固定座位场所确定疏散人数,当无固定座位时,宜按照其建筑面积0.5人/㎡确定;
21.26.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.2.3条:
儿童活动场所人员密度应根据不同用途比照相似场所确定。如培训功能参照教室,活动室、游乐场(不含幼儿园多功能活动室)人员密度不低于歌舞娱乐场所要求,特殊业态类型需要根据实际情况推算并经过专家论证后确定;
21.27.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.10.2条:
售楼处按人员密集场所设计,其营业大厅的人数可参商业建筑执行《建筑设计防火规范》第5.5.21条第7款的规定。其办公部分的人数可参办公建筑计算人数;
21.28.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.2条:
办公楼内的健身区域按什么标准来计算人员密度?
答:办公楼内的健身房原则上可按办公场所疏散人数计算,若设计人能提供可靠、科学的依据(例如《建筑设计资料集》或其他研究文献),也可按该依据计算最不利情况下的健身房的疏散人数;
21.29.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.3条:
溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆人员密度如何计算?
答:具有对外经营的健身娱乐场地,可按表2.5.49.3人员密度和根据实际使用人数两者之中的最不利人数计算:1.娱乐或健身性质的游泳池、溜冰馆,可按表2.5.49.3游泳池及游泳池边岸人员分别计算。2.娱乐或健身性质的射击馆、保龄球馆,除弹道区外,其他区域可参照表2.5.49.3游泳池边岸人员计算。3.对外经营的健身娱乐场地(网球、篮球、乒乓球),除场地区域外,其他区域(观看、候场)可参照表2.5.49.3游泳池边岸人员计算,有观看台的应按看台固定座位计算。4.教学建筑的健身娱乐场地(网球、篮球、乒乓球),应按实际使用人数计算,若教学建筑兼对外经营使用时,应按对外经营和实际使用人数的最不利人数计算;
21.30.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.4条:
普通商业综合体的电影院疏散计算人数方式(包括候场人数)。
答:1.观众厅内的疏散按《建筑设计防火规范》GB50016固定座位数×1.1倍的疏散要求计算。2.有独立候场区域的电影院,其候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算。但当候场区域与商业区域结合时,应按《建筑设计防火规范》GB50016商业人员密度进行计算;
21.31.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.5条:
办公建筑的大堂人员计算标准?
答:《办公建筑设计标准》JGJ/T67内已有人员密度计算方式的应按规范内容执行,当无法确定总人数时,可按其建筑面积9㎡/人计算;
21.32.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.49.6条:
餐厅、宴会厅、食堂,学校的教学楼,图书馆的阅览室等场所的疏散人数计算应依据什么标准?是否参照专业建筑设计规范中规定的最高人员密度标准执行?
答:参照专用建筑设计规范中规定的最高人员密度标准执行,若专用规范无具体规定,应寻找相关可支持设计的有效依据(如:《建筑设计资料集》等);
21.33.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-2条:
【问题1.3.5-2]餐饮场所人员密度如何计算?
【解析】根据《饮食建筑设计标准》为JGJ64-2017对餐饮场所人数计算方法明确密度,考虑餐饮场所经营的灵活性,实际使用中,餐饮与商业功能场所相互转换的现象普遍,对其人数计算方法统一如下:1.当场所内明确划分了餐厅、包房、前厅,以及厨房、库房等辅助配套用房区域,餐厅、包房、前厅的人数应根据面积按照商业场所的标准进行计算;厨房等辅助用房可根据实际功能合理定员确定;2.对于未划分相关功能区域的餐饮场所,统一按照商业的标准进行计算;3.对于食堂类场所,可通过合理布置座椅的方式按座位数的1.1倍计算;
21.34.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-3条:
【问题1.3.5-3]健身房人员密度如何计算?
【解析】健身房的活动人数不得超过核定人数,有器械可按人均活动面积不小于4.6㎡/人,使用时达到核定人数应采取人数限制措施;
21.35.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-4条:
【问题1.3.5-4]桑拿浴室人员密度如何计算?
【解析】桑拿浴室的人员密度可按照更衣柜数量的1.1倍计算;
21.36.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-5条:
【问题1.3.5-5]游泳池人员密度如何计算?其疏散距离如何执行?
【解析】1.游泳池的人员密度按游泳池水面面积4.6㎡/人计算,游泳池边岸按建筑面积2.8㎡/人计算。2.疏散距离只考虑地面疏散距离满足规范要求,水面部位的疏散距离因火灾危险性小且一般层高较大,可不考虑;
21.37.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-6条:
【问题1.3.5-6]居住小区配套用房如:社区服务中心、社康中心、社区管理中心、老人日间照料、文化活动中心或文化室、党群服务中心人员密度如何计算?
【解析】居住小区配套用房可参照办公场所计算疏散人数,可按建筑面积9.0㎡/人或使用面积6.0㎡/人计算;
21.38.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-7条:
【问题1.3.5-7】售楼处是人员密集场所吗?其疏散人数如何计算?
【解析】售楼处按人员密集场所设计。其营业大厅的人数按商业对待,执行《建规》第5.5.21条第7款的规定,其办公部分的人数可按办公建筑对待,按建筑面积9㎡/人计算人数;
21.39.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-8条:
【问题1.3.5-8]电影院、剧场的等候厅(前厅)人员密度如何计算?
【解析】候场厅内的疏散人数一般可以按照该电影院内座位数最多的一个观众厅的座位数乘以1.1倍的系数来确定;
21.40.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.14条:
影剧院候场人数,单独一个观众厅的场所按固定座位数的20%计算候场人数,多个观众厅的场所按其中最大厅室固定座位数计算候场人数;
21.41.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.8条:
电影院的观影厅数少于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡和最大厅室人数两者的较大值确定;观影厅数大于等于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡、最大厅室人数和所有观影厅人数总和的10%三者的最大值确定;
21.42.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.1.5条:
电影院设置在其他民用建筑内且规模较大、观众厅建筑面积大于400㎡时,应如何进行消防设计?答:根据《电影院建筑设计规范》JGJ58第6.1.2条,“当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区”;电影院的观影厅数少于10个时,候场区的人数按照候场区建筑面积0.5人/㎡和最大厅室人数两者的较大值确定;观影厅数大于等于10个时,候场区的人数按照候场区建筑面积0.5人/㎡、最大厅室人数和所有观影厅人数总和的10%三者的最大值确定。设置固定座位的电影厅,其厅室建筑面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行;
21.43.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.2条:
餐饮场所的餐厅未设置固定座位时,应以餐厅总面积(含厨房、前厅、点菜、吧台区域)按商店营业厅的人员密度计算确定。当餐厅设置固定座位或有独立隔间(用固定构件分隔)的包厢时,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。厨房部分(含粗、细加工备餐等辅助房间建筑面积)可按建筑面积9.3㎡/人计算;
21.44.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.3条:
有固定座位的场所,其疏散人数(含工作人员)可按实际座位数的1.1倍计算。电影厅等有候场需求的场所,每层候场人数应按该层观众厅总座位数的20%且不小于该层最大观众厅的固定座位数计算;
21.45.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.4条:
办公场所的疏散人数可按建筑面积9㎡/人计算;
21.46.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.5条:
健身房、桑拿浴室、游泳池、溜冰场的疏散人数可按照更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算,未明确更衣(鞋)柜数量时按商店营业厅的人员密度计算确定;
21.47.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第71条:
多功能厅等没有标定人数的空间,怎么计算使用人数和疏散宽度?
答:根据使用功能确定人数,按最大使用人数计算疏散宽度;
21.48.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第72条:
规范没有明确的场所的疏散人数计算,如游泳池、健身房、棋牌室、茶座等,能否给个参考依据?答:按《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点》7.3.5执行,或按《全民健身活动中心管理服务要求GB/T34280-2017》5.4.3条第3款计算;
21.49.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第73条:
设置在商店建筑中的餐饮场所,如何确定其疏散人数?答:按《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点》7.3.2条执行;
21.50.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.1条:
1健身房、游泳池、溜冰场、桑拿浴室的疏散人数可按更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算,当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功能时,应根据实际情况核算人数;2餐饮场所的疏散人数可按以下方式计算:饮食建筑用餐人数应按照《饮食建筑设计标准》JGJ64规定的用餐区域面积取值;其服务工作人员按不小于用餐人数的10%计算,候餐人数应按不小于用餐人数的10%计算;附建在商业建筑中,未划分就餐区域时,其疏散人数计算可按商店营业厅计算;
21.51.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.2条:
饮食建筑的疏散人数可按以下方式计算:1.饮食建筑用餐人数应按照《饮食建筑设计标准》JGJ64规定的用餐区域面积取值;其服务工作人员按不小于用餐人数的15%计算,候餐人数应按不小于用餐人数的10%计算;2.附建在商业建筑中,未划分就餐区域时,其疏散人数计算可按商店营业厅计算。3.当有其它专业规范规定时,可按照专业规范计算;
21.52.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所(除录像厅外)、棋牌室、足疗店等场所疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算,健身房可按实际使用情况计算,连接厅、室的公共走道面积可不计入在内。服务工作人员应按不小于疏散人数的10%计算;
21.53.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第5.0.14条:
(补充GB50016-2014[2018年版]第5.5.21条)本条补充内容如下:1有固定座位的场所,其疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算;当该场所为电影厅时,其疏散人数应按实际座位数的1.2倍计算。注:电影厅包含候影厅、观影厅及通道。2健身房、桑拿浴室的疏散人数可按照更衣柜数量的1.1倍计算。3游泳池的人员密度按游泳池(水面面积)4.6m²/人计算,游泳池边岸(建筑面积)2.8m²/人计算;
21.54.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.3.24.1条:
附建在商业建筑中的饮食建筑,其防火分区划分和安全疏散人数计算应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中商业建筑的相关规定执行;
21.55.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.16条:
如何确定商店营业厅的人员密度值?答:《建规》表5.5.21-2中商店营业厅的人员密度值,应根据商店营业厅的规模确定,当营业厅总建筑面积不大于3000㎡时,应取上限值;当大于3000㎡时,可取下限值;
21.56.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.17条:
如何确定附建在商业建筑内的餐饮场所的营业面积和疏散人数?
答:附建在商业建筑内的餐饮场所餐厅应明确餐厨布置,当餐厅未设置固定座位时,应以餐厅面积(含厨房、前厅、点菜、吧台区域)按商店营业厅的人员密度计算确定;当餐厅设置固定座位或有独立隔间(用固定构件分隔)的包厢时,其疏散人数可按(按上限面积最高密度计算的)座位数的1.1倍计算;
21.57.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.18条:
如何确定电影院疏散人数?答:该场所为电影院时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数、候场人数之和。影厅内座位数,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的20%计算,工作人员数量为每厅1-2人;
21.58.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第1.0.14条:
售楼处是人员密集场所吗?其疏散人数如何计算?处理意见:售楼处按人员密集场所设计。其营业大厅的人数按商业对待,执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.21条第7款的规定,其办公部分的人数可按办公建筑对待,或按实际配置人数计算;
21.59.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.18条:
综合体内电影院人数如何计算?处理意见:电影院为有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数计算;
21.60.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.21条:
健身房的疏散人数如何计算?处理意见:健身房的活动人数,可按4㎡/人计算,健身房服务人员可按实际服务人员人数且不少于健身房活动人数的10%计入疏散人数;
21.61.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第4.1条:
售楼处是按照展览建筑的展厅还是商业建筑的营业厅设计以及疏散人数如何计算?处理意见:按商业建筑的营业厅计算人员密度及其他要求进行设计。依据:规范对此没有规定,从严要求;
21.62.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第6.2条:
餐饮场所的人数是按商业营业厅人数密度计算还是依据《饮食规》要求确定?健身房、游泳池、溜冰场人数如何确定,是否可以按更衣柜数量的1.1倍计?(资料集)
处理意见:有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。饮食建筑的疏散人数如有座位布置时,按照实际座位的1.1倍计算,如无座位布置按照《饮食规》人均面积确定,可参照《指南》见下表;健身房、游泳池人员密度可参照《指南》表F5.17取值。溜冰场人数可按更衣柜数量的1.1倍计算。依据《指南》表F5.17;
21.63.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》附录B:
常用民用建筑疏散人数计算参数汇编;
21.64.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.4.4.13条:
电影院人数如何计算?
答:电影院观众厅属有固定座位的场所,疏散人数按《建规》5.5.21-5条,按固定座位数的1.1倍计算疏散人数;有独立候场区域的电影院,其候场人数按最大观众厅的固定座位数来计算;
21.65.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.3.11条:
电影院布置中观影厅的最远点疏散距离按直线距离计算,是否可以不考虑席位的影响?2、电影院中的候场区面积比较大,集中的人员较多,计算影院的候场人数按总席位数+工作人员人数总数的10%还是20%考虑?
解答:1、可以按直线距离计算,不考虑席位的影响。2、影剧院候场人数,单独一个观众厅的场所按固定席位的20%计算候场人数,多个观众厅的场所按其中最大厅室固定席位计算候场人数;
21.66.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.3.12条:
《建规》第5.5.21条第6款:展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/㎡。此处的展厅是否包括普通办公科研建筑等未向社会公众全面开放的展厅?是否包括服务于展厅的卫生间?
解答:普通办公科研建筑等未向社会公众全面开放的展厅不需要按人员密度计算,办公建筑计算疏散人数按《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第5.0.3条执行。当展览建筑需要计算展览厅内的人员密度时,可不包括服务于展厅的卫生间;
21.67.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.3条:
商业综合体内的电影院候场区是否需要单独计算疏散人数?其候场区疏散人数如何计算?答:候场区需要单独计算疏散人数。候场区的疏散人数按照候场区建筑面积0.5人/㎡和座位数最多的观众厅固定座位数1.1倍中的最大值确定;
21.68.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第三.10条:
问:餐饮建筑有关防火分区和疏散宽度参照何种类型的建筑进行设计?
答:营业性质的餐饮功能空间的防火分区可按照《建筑防火通用规范)GB55037-2022第4.3.16条要执行。当位于多层建筑中时,按照2500㎡(当建筑内设置自动灭火系统时,可增加1.0倍),当位于高层建筑中时,按照1500㎡(当建筑内设置自动灭火系统时,可增加1.倍),当餐饮店位于不同性质的建筑内时,疏散楼梯宽度参见《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.7条核算,或《饮食建筑设计标准》TGT64-2017第4.13条核算,按照人密度最大值执行;
宣贯材料中补充说明如下:参考《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏),问题3-72当餐饮场所为明厨、无明火作业,类似商铺的快餐、特色小吃、饮品店等小型餐饮场所时,属于商店业态的一种,按照营业厅标准划分防火分区。当餐饮场所为相对独立,且有明火作业、就餐区与厨房区分隔的泗楼业态时,防火分区的建筑面积应按照民用建筑中有关其他功能的防火分区要求划分,不应按照有关商店建筑中营业厅的防火分区要求划分(不能按高层商店营业厅的4000m%,单层或多层首层的10000m%,地下的2000m划分),并要与商店营业厅进行防火分隔。依据为《建筑设计防火规范》第5.3.4条文解释。》附建在商业建筑中饮食建筑的疏敌人数,按商业建筑的相关规定执行,即人员密度取值拔《建筑设计防火规范》表5.5.21-2;百人疏散指标按《通规》7.4.7条;
21.69.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.26条:
问:儿童活动场所的人数如何计算?
答:规范未规定儿童活动场所人数具体计算方法,可参照以下原则执行:商业建筑中的儿童活动场所,按营业厅人员密度计算,非商业建筑中儿童活动场所可按固定座位数乘系数或按其他娱乐场所0.5人/㎡计算;
21.70.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.3.2条:
附建于商店建筑内的餐饮场所的餐厅未设置固定座位时,应根据《饮食建筑设计标准》JGJ64以餐厅总面积(含厨房、前厅、点菜、吧台区域)按商店营业厅的人员密度计算确定。当餐厅设置固定座位或有独立隔间(用固定构件分隔)的包厢时,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。厨房部分(含粗、细加工、备餐等辅助房间建筑面积)可按建筑面积9.0㎡/人计算;
21.71.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.3.3条:
固定座位的场所,其疏散人数(含工作人员)可按实际座位数的1.1倍计算。电影厅等有候场需求的场所,每层候场人数应按该层观众厅总座位数的20%且不小于该层最大观众厅的固定座位数计算;
21.72.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.2.3条:
儿童活动场所人员密度应根据不同用途比照相似场所确定。如培训功能参照教室,活动室、游乐场(不含幼儿园多功能活动室)人员密度不低于歌舞娱乐场所要求,特殊业态类型需要根据实际情况推算并经过专家论证后确定;
21.73.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.23条:
多功能厅的人员密度可以参照歌舞娱乐放映游艺场所中卡拉OK厅的人员密度确定;礼堂一般可按有固定座位场所确定疏散人数,当无固定座位时,宜按照其建筑面积0.5人/㎡确定;
21.74.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.24条:
商业建筑中的楼栋之间有通行功能的室外连廊也属于“营业厅建筑面积”,应计算人数。如果该连廊宽度大于《商店建筑设计规范》JGJ48规定的公共通道一侧设置商铺时的3.0m或公共通道两侧设置商铺时的4.0m的宽度,可分别按3.0m、4.0m计算人数;
21.75.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.20条:
有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算;
21.76.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.21条:
电影厅的候场区疏散人数应按照所有影厅实际座位数之和的1.1倍乘以20%或最大影厅实际座位数的1.1倍中的较大值计算;
21.77.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.3.1条:
附设在商业建筑内的下列场所的疏散人数按照以下要求计算:1设置固定座位的场所,其疏散人数应按不小于固定座位数的1.1倍计算。2餐饮场所当餐厅未设置固定座位时,应以餐厅总面积(含厨房、公共、辅助等区域)按商业营业厅的人员密度计算确定。3剧场、电影院等有候场需求的场所,候场人数应按候场区域面积人员密度不小于1.0人/㎡计算,且不应小于观众厅总座位数的20%。4健身房、桑拿浴室、游泳池、溜冰场等的疏散人数可按照更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算,未明确更衣(鞋)柜数量时应按商业营业厅的人员密度计算确定。5当专项标准有规定时,可按专项标准执行;
21.78.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.1条:
蹦床公园、儿童培训、电竞场所、健身场所等新兴商业业态、职业学校的实践基地(工业建筑)等,上述业态如何计算人数?学校无固定观众座位的篮球场、网球场馆等人员密度如何计算?
【答复】1、有固定座位等标明使用人数的建筑,应按照标定人数为基数计算配套设施、疏散通道和楼梯及安全出口的宽度;2、对无标定人数的建筑应按国家现行有关标准或经调查分析确定合理的使用人数,并应以此为基数计算配套设施、疏散通道和楼梯及安全出口的宽度;
21.79.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.2条:
《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017 第 4.1.3 条:附建在商业建筑中的饮食建筑,其防火分区划分和安全疏散人数计算应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 中商业建筑的有关规定执行。但目前执行中仍然沿用商业和餐饮分别计算人数,只有个别散布的轻餐饮按《建筑设计防火规范》统算疏散人数。当施工图设计尚未确定餐饮招商情况时,如何计算人数?
【答复】附建在商业建筑中饮食建筑的疏散人数,应按《建筑设计防火规范》中商业建筑的有关规定执行。当商业建筑内设置餐饮场所时,防火分区的建筑面积需要按照民用建筑的其他功能的防火分区要求划分,并要与其他商业营业厅进行防火分隔。餐饮场所应明确餐厨布置,当餐饮场所未设置固定座位时,可参照《城市综合体消防技术标准》DG/TJ08-2408-2022 第 5.3.3-8 条规定计算人数;
21.80.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.3条:
布置餐饮场所的商业营业厅防火分区设计是否适用于《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.4条?
答:餐饮场所的面积不超过商业营业厅面积50%且不使用明火灶具时,可以适用《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.4条规定;
21.81.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.14条:
(补充GB50016-2014(2018年版)第5.5.21条)规范中未明确疏散人数计算标准的公共场所应按以下要求计算:1有固定座位的电影院、剧场的疏散人数应按实际座位数的1.2倍计算;其他有固定座位场所的疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算;2健身房、桑拿浴室的疏散人数宜按照更衣柜数量的1.1倍计算;3游泳池的人员密度按游泳池(水面面积)4.6m²/人计算,其他部位(建筑面积)2.8㎡/人计算;
21.82.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第2.0.2条:
(补充GB55037-2022第4.3.15条)商店营业厅内设置无烹饪操作间的轻餐饮场所时,仍可按商店营业厅划分防火分区。注:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3.15条的内容,与《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.4条相同。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.4条条文说明中指出,当营业厅内设置餐饮场所时,防火分区的建筑面积需要按照民用建筑的其他功能的防火分区要求划分,并与其他商业营业厅进行防火分隔。而设在商业综合体中的咖啡店、冷饮店等,其制作时无明火、无高温烹饪操作,其销售品均在柜台内制作或存放,火灾危险性与百货店无异,与设有操作间的餐饮场所有区别,故轻餐饮场所可按商店营业厅划分防火分区;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热