- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题7:商业服务网点是否需要设置消防救援口?(8条)
7.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.2.14条:
消防救援口可利用单、多层公共建筑(商店、办公、学校、幼儿园等)及每个商业网点各层直通室外或敞开外廊、阳台的门、窗;
7.2.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.2.4条:
每个商业服务网点的各层均应设消防救援口;
7.3.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第3.3条:
住宅下的底层商业网点是否需要设置消防救援口?
处理意见:商业服务网点设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元釆用防火隔墙分隔且均设有直通室外的安全出口。当分隔单元二层建筑面积大于200㎡时,二层应设置消防救援窗,除此之外的商业服务网点可不设置消防救援。
依据:《建规》第7.2.4条,设置商业服务网点的建筑性质为住宅建筑,严于规范;
7.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.3.14条:
每个商业服务网点不必要均设置消防救援窗;
7.5.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题第34条:
建筑一层及外廊式建筑是否可不设消防救援窗?门卫、垃圾站及公厕等单层小型建筑是否可不设消防救援窗?住宅下部商业网点是否可不设消防救援窗?
处理意见:依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.2.4条,除住宅外其他建筑(含外廊式建筑与商业网点)每层均应设置消防救援窗,门卫、垃圾站及公厕等单层小型建筑在条件受限时可设置一个,当图纸说明、平立面图均未表示消防救援窗的设置时应按“必须修改(强制性条文)”处理;
7.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第4.27条:
商业服务网点是否需要设置供消防救援人员进入的窗口并标注救援符号?
答:商业服务网点的建筑类别为住宅建筑,应满足规范对住宅建筑的要求;
7.7.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第13条:
住宅底层的物管用房、商业网点、业委会等属于住宅范畴还是公建范畴?是否需要设置消防救援窗?
答:住宅下部一、二层设置满足建规2.1.4条的商业服务网点的住宅楼属住宅建筑,当商业网点有直接对外开启,用于自然采光和通风的外门、窗,可兼作消防救援窗;
7.8.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第2.2.9条:
商业服务网点的消防救援口可利用建筑各层直通室外或敞开外廊、阳台的门、窗;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热