消防水泵房的温湿度是多少?有国家标准规范要求吗?
还有,消防水泵控制柜,单独安装在控制室内的时候,对于温湿度是否有国家规范的要求?请指点,谢谢!
提 交
牛奶面包蛋 2024-04-13 14:05 0 赞 0 踩 [回复] 举报
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.9
严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃
未对湿度有要求。
但对消防水泵防护等级有要求
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 11.0.9
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
肖同桂 2024-04-14 19:03 0 赞 0 踩 [回复] 举报
消防给水及消火栓系统技术规范
lj002 2024-04-16 01:19 0 赞 0 踩 [回复] 举报
1、消防水泵房温湿度无明确要求,对水泵房有机械换气要求;
2、消防水泵控制柜未放置在水泵房时要求是IP30
阿白_71xU 2024-04-16 22:25 0 赞 0 踩 [回复] 举报
不低于5摄氏度