我查了下许多地方规定,设置喷淋系统即可。但是电动自行车很多起火或爆燃都是电池引起的,这个喷淋系统有效么?
提 交
通辽反贼 2024-02-28 13:13 1 赞 0 踩 [回复] 举报
有效,通过对电池的降温可以有效降低燃烧中电池的温度,从而降低反应的烈度。
有个公众号发过此类设施针对电动自行车的灭火视频,“给排水视界”,2021年12月22日的,您有兴趣的话,可以找找看。
Herry-qin 回复: 通辽反贼2024-02-29 09:18
视频看了,文章也看了,但那个装置(下图左上角)怎么看都像是超细干粉灭火装置。能解惑么?
0 赞 0 踩 [回复] 举报
通辽反贼 回复: Herry-qin2024-02-29 12:24
有设置,但应该没有动作,因为没有看见干粉喷射
Herry-qin 回复: 通辽反贼2024-02-29 15:56
https://m.toutiao.com/is/iNcU1cBq/ - 哭诉!上海嘉定一小区突发火情,消防设施几乎无效,亲历者发声:差点走远了…… - 今日头条
最近刷头条,又看到一起安装干粉 灭火装置失效的案例。是不是由于安装高度的问题,单一靠悬挂式干粉灭火器感温到68度就太晚了,实际应用要配备烟感电控的方式(双保险)。看来还是得配喷淋和烟感。
原来我是担心用水灭会不会触电,查了下资料,电动自行车的电压和电流都比较低,这方面是不是就不用考虑了。
南明离火 2024-03-04 17:02 0 赞 0 踩 [回复] 举报
喷淋可以降温,干粉可以灭火,但是如果是锂电池汽车 是没什么效果的,锂电可以自己供氧气 ,只能让他自己烧完,喷淋降温隔离 ,避免引燃到临近
关闭
视频看了,文章也看了,但那个装置(下图左上角)怎么看都像是超细干粉灭火装置。能解惑么?