全部分类
消防水池取水口设计-若干问题详解2
[声明]:本文为个人学习记录,仅供参考!
[声明]:本文为个人学习记录,仅供参考!
4、水泵接合器
消防水泵接合器组成及安装详见产品标准GB3446-2013《消防水泵接合器》和国标图集99S203《消防水泵接合器安装》。
1)技术要求
a. 5.1 接合器一般应由本体、消防接口、安全阀和水流止回、水流截断装置等组成,结构设计应保证在使用后将消防接口到止回装置间的余水排尽。
b. 5.8 公称通径100mm的地下接合器应选用KWA65型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用KWS65型外螺纹固定接口。(公称通径150mm-地下KWA80-其他KWS80。)
解读:
a. 水泵接合器均带有2个接口,接口形式为外螺纹式,公称通径DN100水泵接合器设有2个DN65接口,DN150水泵接合器设有2个DN80接口,水泵接合器接口与消防车上携带的车载消防泵出水管连接,出水管形式为消防水带,水带规格与水泵接合器接口及车载消防泵出水口规格匹配。
b. 单个接口过水流量均按4.6~7.5L/s,水泵接合器与车载消防泵2根DN65/DN80出水管连接,单个水泵接合器过水流量按10~15L/s,单个水泵接合器的设计流量与单个室外消火栓的设计流量匹配。
三、常见问题分析及探讨
1、连通管管径计算
目前消防水池与取水口之间的连通管管径设计五花八门,根本原因在于取水口设计流量取值不同,而又未进行细致验算。
在规范已经明确要求“一个取水口宜按一个室外消火栓计算”(《消水规》6.1.5)的前提下,仍有很多相关解读甚至审图要求按室外消防设计流量来考虑,或者按30L/s、甚至40L/s来计算,我个人是比较疑惑的,这种要求无视了规范条文,忽略了取水口的设计目的,忽略了取水口附近的场地条件,忽略了消防车的用水特点,没有落脚到实际使用上来。
本人在不同给排水设计群里,至少见证过十次以上针对连通管管径的讨论,认为管径要按大流量(30L/s、40L/s等)或大管径者(≥DN300,甚至DN400、DN600)的声音占到多数,形成了较大范围的认知偏差,个人认为是有失严谨的。
(注:并不是排斥按更大流量来设计,但应充分考虑场地条件是否允许多辆消防车同时停靠,消防车操作及取水是否方便。最重要的是,个人认为,不应把规范上的设计要求随意扩大,应区分建议性意见和强制性意见。)
1)模型
如下图所示:某项目地下室共2层,消防水池设置于地下一层,取水口设置于大地库内,采用竖向钢筋混凝土井道的形式,井道平面尺寸:1.0m×1.0m,由于连通管设置于地下一层地面,会影响车位布置,故于地下二层悬吊,将消防水池吸水槽与取水井底部连通,连通管低于最低液位。取水井按一台消防车停靠取水设计,取水流量按10~15L/s,连通管长度16m,试求连通管管径!
(注:取水井供几台消防车同时取水的问题详见上文,一般可按1台消防车取水来设计。本例消防车最大吸水高度按标准大气压工况考虑。)
2)分析
a. 从上图可知,平时工况下,取水井液位和消防水池液位相同,连通管中任意一点,来自两侧的静水压力相同,水不会流动。
b. 火灾时,如消防车从取水井内吸水,取水井液位开始下降,与左侧消防水池形成水位差,而消防水池液位更高,此时,左侧消防水池中的水通过连通管流至取水井内。
c. 当连通管过流小于取水流量时,取水井液位进一步降低,两侧水位差扩大促使连通管过流增大,当连通管过流等于消防车取水流量时,两边形成平衡,即形成稳定的液位差。消防车取水流量变化,液位差随之变化,直到达到新的平衡,不同的取水流量对应不同的液位差。
d. 由上述内容可知,在连通管管径一定时,其过流量不是固定的,消防车取水流量越大,两侧液位差越大。上图水流工况符合淹没出流水力特征,可按淹没出流计算。
3)淹没出流(均摘自教材)
《流体力学》-短管的水力计算:
流体经管路流入另一水体中,称为淹没出流,见图5.6。
设断面A-A的总水头为:
式中,H0=H1-H2表示作用水头。由上式可见,作用水头H0完全用于克服能量损失hw。
因此淹没出流时,短管出口断面的流速为:
式中,为管道系统阻力系数,
中应包括短管出口扩大的局部损失。若忽略上、下游过流断面的流速水头,上、下游液面上的压强等于大气压强,则H0≈H,其中H为上、下游液位的高差。
4)连通管计算
A. 不要看上面一堆公式,其核心结论其实很简单,套用到本案例中,简化来说,就是忽略上、下游过流断面的流速水头,消防水池和取水井的液位差完全用于克服能量损耗hw,设:
a. 消防水池和取水井的液位差为△H
b. 消防水池内的水流经连通管的总水头损失hw(沿程水损hi加局部水损hj)
则:△H=hw
B. 局部阻力系数(%)计算-当量长度法
《喷规》9.2.3条文说明-局部水损换算当量长度表:
本案例中共2个90°弯头和1个闸阀,连通管管径分别按DN150及DN200折算当量长度为:
a. DN150:4.3*2+0.9=9.5,沿程当量为连通管管长16m,局部水损占沿程水损比例为9.5/16=60%。
b. DN200:5.5*2+1.2=12.2,沿程当量为连通管管长16m,局部水损占沿程水损比例为12.2/16=76%。
C. 根据公式△H=hw,可以用计算软件核算,在不同管材、不同管径、不同hw下对应的流量。例如:连通管采用普通钢管,管径为DN200,hw取0.1m,即液位差取0.1m,可得流量Q1=20.8L/s。
(注:当水位差一定时,可通过填入不同的流量,来获取相应的水位差。当流量一定时,例如15L/s,可计算该流量下的水位差,即总水损×100。)
从上表可以看出,消防水池连通管,当采用普通钢管,管道连接见“模型”(确定局部阻力系数),管径为DN200,消防水池与取水井液位差为0.1m时,连通管过流量为20.8L/s,而单个取水井的所需的取水流量为10~15L/s,故连通管在此条件下满足过流要求。当过流量为15L/s时(管长16m),可用软件计算液位差为0.055m,当连通管管长延长至30m时,其液位差为0.1m。
5)结论
上方仅为一种计算示例,实际项目计算时,可以项目要求更换不同的管材、不同的管径、不同液位差、不同连通管连接方式进行核算,此处不再一一列举计算结果。其核心结论是:
a. 对于绝大多数实际项目,采用DN200连通管、液位差不大于0.1m,可满足取水口15L/s的取水要求。
注:本例中连通管连接采用了2个90°弯头,其局部阻力系数较大,单个90°弯头其当量长度为5.5,当采用45°弯头,仅为2.7,可以有效降低水损,增加连通管过流,当连通管完全是直管时,其管段局部阻力系数仅为7.5%,上述条件下的连通管过流量可以增加到24.5L/s。
b. 当采用沿程阻力系数更小的管材,如无缝钢管、涂塑钢管、不锈钢管等其他管材时,其连通管过流可明显增加,上述管径、液位差等参数可进一步缩小。例如在与上述其他条件完全一致时,采用涂塑钢管、液位差为0.1m时,连通管过流可达30L/s。
c. 当在某管径下0.1m液位差不能满足过流要求时,液位差会持续扩大,直到达到新的平衡,更大的液位差可提供更大的过流量,连通管的过流能力与管材阻力系数、管径、局部水损占比、连通管管长、液位差等均相关,非定值。
注:不排斥采用更小管径的连通管,例如:采用DN150涂塑钢管,当其局部阻力系数为50%,液位差为0.1m,管长为16m时,连通管过流量同样可满足15L/s。
未完待续~
本文承接消防水池取水口设计-若干问题详解1,点击链接,可查看上文。