常见消防安全管理错误示例:1、室内消火栓箱使用封条。
在日常生活中,经常性会看到室内消火栓箱贴示了封条,封条盖上了公章及填写了日期。在没有进行消防系统性的学习和实践之前,并不清楚这里面的门道。
然而,就此种日常常见的管理方式,其实是不符合规范要求的,见下:
依据《建筑消防设施的维护管理 GB25201》规范要求:
6.1.4 建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:
a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;
b) 消防安全重点单位,每日巡查一次;
c) 其他单位,每周至少巡查一次。
巡查附表的要求如下:
由上述可得知,消防安全重点单位,每日要对室内消火栓的外观和配件完整情况巡查一次;其它单位每周要巡查一次;公共娱乐场所更是要求2小时1次。
使用封条管理的,日期还保持在1个月或长久未更新的,就特别需要注意喽。