请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?
提 交
通辽反贼 2023-06-29 12:14 0 赞 0 踩 [回复] 举报
水喷雾和细水雾确实是两种不同的自灭系统,分属不同规范,应用场所略有不同
细水雾的规范确实没有对水泵接合器的设置做出规定,可能是系统本身对水质要求比较高的缘故,消防车或室外消火栓的水质可能满足不了喷头的成雾要求。
水喷雾对水泵接合器有明文规定,需要设置。
同同不同 回复: 通辽反贼2023-06-29 16:46
设置自动喷水灭火系统的建筑应设置水泵接合器,我记得有这么一说
0 赞 0 踩 [回复] 举报
陈曲 2023-06-29 13:37 0 赞 0 踩 [回复] 举报
是不同的系统 高压细水雾对喷头、管路、泵组还要水质都有要求
精兵十二卫 2024-02-23 13:20 0 赞 1 踩 [回复] 举报
问题一:是两种不同的系统,喷撒粒径和强度不一样;
问题2:需要设置水泵接合器。
冀A林 回复: 精兵十二卫2024-04-25 16:31
那个消防车能提供细水雾系统所需的压力、水质?