9层楼的酒店客房内是否需要设置消防应急广播及应急照明
发表评论:
旅馆建筑设计规范 JGJ62-20146.3.3,6.3.5
0
0
2025-11-20
排烟风机和风管如何规范连接?
发表评论:
6.3.4 风管的安装应符合下列规定: 4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。 5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。
0
0
2024-12-16
排烟口的执行机构安装有高度要求吗
发表评论:
6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
0
0
2024-12-16
如果培训机构的培训对象为三周岁儿童,那这个培训机构算不算幼儿园呢
发表评论:
托育机构消防安全指南(试行)(国卫办人口函〔2022〕21号)托育机构,是指为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的机构。
0
0
2024-12-16
请教一下几位老师,正压送风口出口处是否应加装防火阀
发表评论:
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4 穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定: 1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层〜3层设一个常开式百叶送风口; 2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置; 3 送风口的风速不宜大于7m/s; 4 送风口不宜设置在被门挡住的部位
1
0
2024-12-16
排烟阀执行机构
发表评论:
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.4.12- 4 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
0
0
2024-12-16
一个项目有多个建筑在小程序中怎样填写建筑名称及高度
发表评论:
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定: 1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。 2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。 3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。 4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。 5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。 6 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
0
0
2024-12-16
老年人照料设施的老年人起居室的门需要有防烟功能吗?
发表评论:
建筑防火通用规范 GB55037-20226.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
1
0
2024-12-16
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
发表评论:
《建筑防火通用规范》10.1.5建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应保证消防用电设备的用电需要。
0
0
2024-12-06
医院财务科和药库有防盗窗,治安上要求需要有,消防上需要拆除怎么办
发表评论:
《消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。财务科和药库不是人员密集的场所。所在建筑按规范设置有消防救援口即可。二者之间不冲突,也无关联
0
0
2024-12-06
机械排烟和自然排烟能同时设置吗
发表评论:
《消防设施通用规范》11.3.1 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
0
0
2024-12-06