  • 格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
    发表评论: 根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于 70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:(7.1.13) 1 、 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于 10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度; 2 、 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合 7.1.13的规定。 一、依上述条文可知,以下两种情况,均需在吊顶上方和下方同时布置洒水喷头: 1、当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。 2、当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%,但不符合7.1.13的两个条件时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。 二、当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求: 1、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。(5.0.13) 2、报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。 3、关于系统的设计流量,吊顶的上方和下方应分别计算,以较大者为准。 4、安装在吊顶下方的洒水喷头,宜设置挡水板,为照顾美观,挡水板可设置在吊顶的内侧 。

    0 1 2023-02-13 12:04

  • 防烟楼梯间前室不应设置普通电梯,各地地标有无放宽要求的?建规6.4.3.5
    发表评论: 湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南

    1 0 2023-02-13 11:57

  • 丙二类厂房具体指的是什么意思
    发表评论: 丙2类厂房指的是火灾危险性为丙类可燃固体的厂房。

    0 0 2023-02-07 12:16

  • 最新要求室外金属楼梯是否算疏散通道?
    发表评论: 室外金属楼梯算疏散通道.钢结构或其他金属结构的防火保护措施,一般包括无机耐火材料包覆和防火涂料喷涂等方式,考虑到砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的可靠性更好,应优先采用。

    1 0 2023-02-03 12:27

  • 开敞走道需要做排烟吗?
    发表评论: 大于20m也要做排烟,采用自然排烟。

    0 0 2023-01-31 10:47

  • 纸箱回收厂
    发表评论: 无针对纸箱回收站的专门规范,个人认为应按丙类仓库设计防火规范进行设计。

    1 1 2023-01-29 17:43

  • 户内独立式可燃气体探测器更换是业主自己购买还是物业购买
    发表评论: 业主自行购买更换,现在住宅安装燃气三件套政府有补贴。

    0 0 2023-01-29 14:51

  • 消火栓检查中发现的问题
    发表评论: 视情况而定:建筑高度不大于27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。   

    0 0 2023-01-28 10:29

  • 消防沙箱配备标准、防静电场所沙箱沙铲材质
    发表评论: 消沙铲一般采用铝制锹

    1 0 2023-01-28 10:26

  • 天然气加气站内安装壁挂炉的房间是否需要安装防火门、防火窗?
    发表评论: 房间安装了燃气壁挂炉,应等同于“明火地点”或“散发火花地点”,与其他部位的防火间距按“明火地点”或“散发火花地点”危险来核查是否满足《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第4条的规定。

    1 0 2023-01-13 10:38

  • 地上的歌舞娱乐场所大于200平方米的时候是不是每一个房间都需要设置排烟?
    发表评论:

    2 0 2023-01-13 10:23

  • 燃气浓度报警器设置
    发表评论:

    0 0 2023-01-05 14:40

  • 建筑物首层消防通道的门,用玻璃门可以吗?
    发表评论: 建筑物首层消防通道直通室外的门可以采用玻璃门。其它部位的门根据防火分隔的要求设置。

    1 0 2023-01-05 14:34

  • 地下室电梯厅的门,用玻璃移门,不用平开门可以吗?
    发表评论: 地下室电梯厅的门不应采用玻璃移门。5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。 ▼ 点击展开条文说明 5.5.6 受用地限制,在建筑内布置汽车库的情况越来越普遍,但设置在汽车库内与建筑其他部分相连通的电梯、楼梯间等竖井也为火灾和烟气的竖向蔓延提供了条件。因此,需采取设置带防火门的电梯侯梯厅、封闭楼梯间或防烟楼梯间等措施将汽车库与楼梯间和电梯竖井进行分隔,以阻止火灾和烟气蔓延。对于地下部分疏散楼梯间的形式,本规范第 6.4.4 条已有规定,但设置在建筑的地上或地下汽车库内、与其他部分相通且不用作疏散用的楼梯间,也要按照防止火灾上下蔓延的要求,采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。

    0 0 2023-01-05 14:32

  • 防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,理解不透
    发表评论: 9.3.11条不适用于排烟系统,火灾烟气的温度远远大于70度,排烟管道上设置70度的防火阀,排烟系统一旦开始工作,70度的防火阀就会熔断自动关闭。通风、空气调节系统的风管包括正压送风、补风及空调系统的风管。

    1 0 2023-01-03 15:48

  • 酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
    发表评论: 酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门,需要做成开平开门。

    0 2 2023-01-03 15:04

  • 关于消防电梯问题
    发表评论: 要把消防电梯设到汽车库。建规7.3.1条本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分。

    1 0 2022-12-14 16:42

  • 高层丙类厂房 可以改为变公楼吗?
    发表评论: 高层丙类厂房 可以改为办公楼。先到规划部门改变土地使用性质,由工业用地变为办公用地。

    3 1 2022-12-14 15:59

  • 关于喷淋末端防晃支架问题
    发表评论: 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 第5.5.15条 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。           6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。

    0 1 2022-12-13 18:00

  • 厂房仓库排烟天窗要联动吗
    发表评论: 是的

    1 0 2022-12-13 17:04